07.11.2014 в 11:53:55
web-rr написал : УЗО 25/10 тип А. За ним ставим автомат C25. От него подводим питание на бойлер (бог с ним) и на розетки санузла (выводим их из группы третьего УЗО) и на свет и вентиляцию санузла (выводим их из группы третьего УЗО). Функции автомата C25 - ограничивать ток в цепи УЗО.
А можно автомат 25А тип "В" для единообразия и с учётом того, что в той конторе, что я буду брать, Шнайдеровский 25А тип "В" почему-то чуть дешевле, чем тип "С" ?
07.11.2014 в 12:10:21
fiber написал : А неотключаемые группы, а группы с резервным питанием - тоже в топку?
необходимы - резервная линия от другой подстанции
ДГУ
АВР
:yu
07.11.2014 в 12:21:11
luzgin написал : необходимы - резервная линия от другой подстанции
Квартира находится в Краснознаменске Московской области, в котором находится дублирующий центр управления полётами, являющийся также главным центром управления орбитальной группировкой Министерства обороны РФ, но этот центр управления полётами не у меня дома :a
Кстати, 17 (последний) этаж. Надо подумать насчёт ДГУ на крышу :)
07.11.2014 в 12:31:05
crazy_duck написал : Вы знаете, за все годы, что я себя помню лампочки у меня горели много раз... Но вот я не припомню ни одного случая ни у себя, ни у своих друзей и родственников, чтобы она погрузила квартиру в темноту.
У меня один раз было. Включил выключатель, хлопок, отрубило автомат. Вывернул лампу - дыра в цоколе. Уж не знаю, что там было. До этого лампа работала.
07.11.2014 в 12:41:40
Ого, у меня оказывается на Шнайдер скидка намного больше, чем на АВВ. Коэффициент 0,78.
web-rr написал : УЗО 25/10 тип А. За ним ставим автомат C25. От него подводим питание на бойлер (бог с ним) и на розетки санузла (выводим их из группы третьего УЗО) и на свет и вентиляцию санузла (выводим их из группы третьего УЗО). Функции автомата C25 - ограничивать ток в цепи УЗО.
А можно автомат 25А тип "В" для единообразия и с учётом того, что в той конторе, что я буду брать, Шнайдеровский 25А тип "В" почему-то чуть дешевле, чем тип "С" ?
07.11.2014 в 12:47:35
SunFire написал : но этот центр управления полётами не у меня дома
Это не повлияет на результат превентивного ядерного удара - Ваш город в первых строчках списка полетных заданий Трайдентов.
07.11.2014 в 12:57:42
Vladimir_Vas написал : Это не повлияет на результат превентивного ядерного удара - Ваш город в первых строчках списка полетных заданий Трайдентов.
зато это единственное место в стране хоть как-то прикрытое ПРО. Хотя с точки зрения такого развития событий лучше жить где-нибудь в зауралье и подальше от городов :)
SunFire написал : А можно автомат 25А тип "В" для единообразия и с учётом того, что в той конторе, что я буду брать, Шнайдеровский 25А тип "В" почему-то чуть дешевле, чем тип "С" ?
Я не вижу препятствий.
bnmuyt написал : У меня один раз было. Включил выключатель, хлопок, отрубило автомат. Вывернул лампу - дыра в цоколе. Уж не знаю, что там было. До этого лампа работала.
Вот. Вы один случий из ста :) Сильный Вам это доставило дискомфорт? После этого потратили -цать тысяч рублей и переделали щит с проводкой до каждой лампочки? :)
07.11.2014 в 13:15:32
Дорогие друзья.
Я уже понял, что щиток должен быть Pragma от Schneider.
Скажите, а это может быть mini Pragma на 36 модулей (3*12) ? (я сейчас не говорю про его вместимость).
07.11.2014 в 13:17:04
crazy_duck написал : Вот. Вы один случий из ста Сильный Вам это доставило дискомфорт? После этого потратили -цать тысяч рублей и переделали щит с проводкой до каждой лампочки?
Когда вы вынуждены будете, бросив дела, ехать через пол-города, чтобы включить свет в квартире где в темноте сидят любимая жена/теща/ребенок которые не в состоянии его самостоятельно включить - улыбайтесь шире. Ведь вы так сильно сэкономили на "замуровывании меди" и модулях щита.
Проповедовать надо правильные решения, а не аскетичность. Не важно сколько кто чего хочет в каждом конкретном помещении - важно чтобы сделал правильно, безопасно и удобно для себя, в конце концов.
07.11.2014 в 13:25:01
Alarm написал : По сути, открытый ТЭН на 10кВт с которого хлещет во все стороны кипящее масло - это феерическое зрелище! Они вообще бытового исполнения бывают?!
Оказывается да, бывают. Правда никакого кипящего масла я там не увидел, но все равно соглашусь - вещь довольно таки странная. www.miele.ru/ru/domestic/products/1167_CT_400_P-45591.htm
07.11.2014 в 14:11:10
crazy_duck написал : еще понадобится провод ПуГВ, наконечники НШВИ
А это ещё зачем ? Вы предлагаете внутрищитковую коммутацию (кроме шинок) делать гибким многожильным кабелем с наконечниками ?
07.11.2014 в 14:11:26
crazy_duck написал : Вот. Вы один случий из ста Сильный Вам это доставило дискомфорт? После этого потратили -цать тысяч рублей и переделали щит с проводкой до каждой лампочки?
Лично я просто огорчился, что такое возможно с простой лампочкой. Что бы делали другие, особенно если АВ после этого не взводился, не знаю. Пользовались бы переносными лампами и свечками, да электрика ждали. Поскольку мой ремонт в типовой панельке не предполагал опускания потолков, то весь свет остался на одном автомате с алюминием. Но если бы была возможность, обязательно разделил бы на несколько автоматов.
07.11.2014 в 14:27:19
SunFire написал : Вы предлагаете внутрищитковую коммутацию (кроме шинок) делать гибким многожильным кабелем с наконечниками ?
Ну да. Чтобы с непривычки при работе с моножильной десяткой со злости не раздолбать пластиковый щит или его раму. :)
07.11.2014 в 14:27:34
bnmuyt написал : если АВ после этого не взводился,
Он и не должен, его надо сначала до конца выключить, потом включать. У легранда вообще надо сначала в специальную дырочку ткнуть чем-то типа скрепки. Это в случае если автомат сработал, если его просто выключили, то включаются без фокусов.
07.11.2014 в 14:31:52
Может быть. У меня обычный ABB SH без доп. дырочек :). При КЗ отработал, потом я его просто взвел назад.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу