Аватар пользователя
SunFire

Местный

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1587

07.11.2014 в 11:53:55

web-rr написал : УЗО 25/10 тип А. За ним ставим автомат C25. От него подводим питание на бойлер (бог с ним) и на розетки санузла (выводим их из группы третьего УЗО) и на свет и вентиляцию санузла (выводим их из группы третьего УЗО). Функции автомата C25 - ограничивать ток в цепи УЗО.

А можно автомат 25А тип "В" для единообразия и с учётом того, что в той конторе, что я буду брать, Шнайдеровский 25А тип "В" почему-то чуть дешевле, чем тип "С" ?

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

07.11.2014 в 12:10:21

fiber написал : А неотключаемые группы, а группы с резервным питанием - тоже в топку?

необходимы - резервная линия от другой подстанции
ДГУ
АВР :yu

0
Аватар пользователя
SunFire

Местный

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1587

07.11.2014 в 12:21:11

luzgin написал : необходимы - резервная линия от другой подстанции

Квартира находится в Краснознаменске Московской области, в котором находится дублирующий центр управления полётами, являющийся также главным центром управления орбитальной группировкой Министерства обороны РФ, но этот центр управления полётами не у меня дома :a

https://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%F0%E0%F1%ED%EE%E7%ED%E0%EC%E5%ED%F1%EA(%CC%EE%F1%EA%EE%E2%F1%EA%E0%FF%EE%E1%EB%E0%F1%F2%FC

Кстати, 17 (последний) этаж. Надо подумать насчёт ДГУ на крышу :)

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

07.11.2014 в 12:31:05

crazy_duck написал : Вы знаете, за все годы, что я себя помню лампочки у меня горели много раз... Но вот я не припомню ни одного случая ни у себя, ни у своих друзей и родственников, чтобы она погрузила квартиру в темноту.

У меня один раз было. Включил выключатель, хлопок, отрубило автомат. Вывернул лампу - дыра в цоколе. Уж не знаю, что там было. До этого лампа работала.

0
Аватар пользователя
SunFire

Местный

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1587

07.11.2014 в 12:41:40

Ого, у меня оказывается на Шнайдер скидка намного больше, чем на АВВ. Коэффициент 0,78.

web-rr написал : УЗО 25/10 тип А. За ним ставим автомат C25. От него подводим питание на бойлер (бог с ним) и на розетки санузла (выводим их из группы третьего УЗО) и на свет и вентиляцию санузла (выводим их из группы третьего УЗО). Функции автомата C25 - ограничивать ток в цепи УЗО.

А можно автомат 25А тип "В" для единообразия и с учётом того, что в той конторе, что я буду брать, Шнайдеровский 25А тип "В" почему-то чуть дешевле, чем тип "С" ?

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

07.11.2014 в 12:47:35

SunFire написал : но этот центр управления полётами не у меня дома

Это не повлияет на результат превентивного ядерного удара - Ваш город в первых строчках списка полетных заданий Трайдентов.

0
Аватар пользователя
crazy_duck

Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

07.11.2014 в 12:57:42

Vladimir_Vas написал : Это не повлияет на результат превентивного ядерного удара - Ваш город в первых строчках списка полетных заданий Трайдентов.

зато это единственное место в стране хоть как-то прикрытое ПРО. Хотя с точки зрения такого развития событий лучше жить где-нибудь в зауралье и подальше от городов :)

SunFire написал : А можно автомат 25А тип "В" для единообразия и с учётом того, что в той конторе, что я буду брать, Шнайдеровский 25А тип "В" почему-то чуть дешевле, чем тип "С" ?

Я не вижу препятствий.

bnmuyt написал : У меня один раз было. Включил выключатель, хлопок, отрубило автомат. Вывернул лампу - дыра в цоколе. Уж не знаю, что там было. До этого лампа работала.

Вот. Вы один случий из ста :) Сильный Вам это доставило дискомфорт? После этого потратили -цать тысяч рублей и переделали щит с проводкой до каждой лампочки? :)

0
Аватар пользователя
SunFire

Местный

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1587

07.11.2014 в 13:15:32

Дорогие друзья. Я уже понял, что щиток должен быть Pragma от Schneider. Скажите, а это может быть mini Pragma на 36 модулей (3*12) ? (я сейчас не говорю про его вместимость). http://www.schneider2.ru/shop_show_102184.html

0
Аватар пользователя
fiber

Местный

Регистрация: 24.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 596

07.11.2014 в 13:17:04

crazy_duck написал : Вот. Вы один случий из ста Сильный Вам это доставило дискомфорт? После этого потратили -цать тысяч рублей и переделали щит с проводкой до каждой лампочки?

Когда вы вынуждены будете, бросив дела, ехать через пол-города, чтобы включить свет в квартире где в темноте сидят любимая жена/теща/ребенок которые не в состоянии его самостоятельно включить - улыбайтесь шире. Ведь вы так сильно сэкономили на "замуровывании меди" и модулях щита.

Проповедовать надо правильные решения, а не аскетичность. Не важно сколько кто чего хочет в каждом конкретном помещении - важно чтобы сделал правильно, безопасно и удобно для себя, в конце концов.

0
Аватар пользователя
fiber

Местный

Регистрация: 24.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 596

07.11.2014 в 13:25:01

Alarm написал : По сути, открытый ТЭН на 10кВт с которого хлещет во все стороны кипящее масло - это феерическое зрелище! Они вообще бытового исполнения бывают?!

Оказывается да, бывают. Правда никакого кипящего масла я там не увидел, но все равно соглашусь - вещь довольно таки странная. www.miele.ru/ru/domestic/products/1167_CT_400_P-45591.htm

0
Аватар пользователя
SunFire

Местный

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1587

07.11.2014 в 14:11:10

crazy_duck написал : еще понадобится провод ПуГВ, наконечники НШВИ

А это ещё зачем ? Вы предлагаете внутрищитковую коммутацию (кроме шинок) делать гибким многожильным кабелем с наконечниками ?

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

07.11.2014 в 14:11:26

crazy_duck написал : Вот. Вы один случий из ста Сильный Вам это доставило дискомфорт? После этого потратили -цать тысяч рублей и переделали щит с проводкой до каждой лампочки?

Лично я просто огорчился, что такое возможно с простой лампочкой. Что бы делали другие, особенно если АВ после этого не взводился, не знаю. Пользовались бы переносными лампами и свечками, да электрика ждали. Поскольку мой ремонт в типовой панельке не предполагал опускания потолков, то весь свет остался на одном автомате с алюминием. Но если бы была возможность, обязательно разделил бы на несколько автоматов.

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

07.11.2014 в 14:27:19

SunFire написал : Вы предлагаете внутрищитковую коммутацию (кроме шинок) делать гибким многожильным кабелем с наконечниками ?

Ну да. Чтобы с непривычки при работе с моножильной десяткой со злости не раздолбать пластиковый щит или его раму. :)

0
Аватар пользователя
Викторыч

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

07.11.2014 в 14:27:34

bnmuyt написал : если АВ после этого не взводился,

Он и не должен, его надо сначала до конца выключить, потом включать. У легранда вообще надо сначала в специальную дырочку ткнуть чем-то типа скрепки. Это в случае если автомат сработал, если его просто выключили, то включаются без фокусов.

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

07.11.2014 в 14:31:52

Может быть. У меня обычный ABB SH без доп. дырочек :). При КЗ отработал, потом я его просто взвел назад.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.