гадкий83 написал :
В схеме поменяйте узо2 и АВ 25А местами и будет он вышестоящим
выше был такой вариант. фигово то, что УЗО уже по входам шинкой не объединятся.
Хотя если взять 2п автомат (вот не знаю у шнайдера 2п автомат и УЗО имеют одинаковые контакты, их шинкой можно объединить?) - но тогда мы займем еще один модуль. места и так впритык.
Solovey, от чего вы пытаетесь это многострадальное узо защитить? за ним висит три автомата шестнарика, каждый из который в случае кз отработает. так?
далее вступает в игру коэффициент одновременного спроса. эти туалетные потребители не высосут 16+16+10 даже в пике. при столь фантасмагоричном сценарии отработает вводной автомат, бо кроме кроме санузла в квартире есть еще множество потребителей.
все норм, можно при желании уронить номиналы автоматов, а бойлер подключить отдельно.
jaja написал :
Solovey, от чего вы пытаетесь это многострадальное узо защитить? за ним висит три автомата шестнарика, каждый из который в случае кз отработает. так?
Во, получается 11 модулей в одном ряду - это предел для данного щитка (с боку еще остается какое-то минимальное пространство для разводки жил)
SunFire, вот вам теперь задача: разместить УЗО и автоматы по рейкам так, чтобы на каждой рейке было по 11 модулей занято. Еще не забыть про то, что УЗО логично поставить рядом и входы объединить 2п шинкой (так сократится количество монтажного провода в щитке, монтаж будет проще и аккуратнее).