luzgin
luzgin
Эксперт

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

20.11.2014 в 12:19:42

SunFire написал : Да я понимаю, что тесно ... Но на 48 - это уже НЕ мини Прагма. А она уже огромная.

Чайниковский вопрос: видел, как нулевые шинки ставятся на дин-реку.

как раз у мини прагмы 2 свои сверху и снизу

0
luzgin
luzgin
Эксперт

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

20.11.2014 в 12:22:41

Solovey написал : Во, получается 11 модулей в одном ряду - это предел для данного щитка (с боку еще остается какое-то минимальное пространство для разводки жил)

я собирал с 36 механизмами правда щит был накладной сложно но терпимо

0
гадкий83
гадкий83
Местный

Регистрация: 18.04.2012

Владимир

Сообщений: 366

20.11.2014 в 18:33:38

Без опыта сборки половина фентифлюшек будут не оценены

0
SunFire
SunFire
Эксперт

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1587

21.11.2014 в 09:44:56

гадкий83 написал : Без опыта сборки половина фентифлюшек будут не оценены

Что Вы имеете ввиду в данном случае ?

0
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

21.11.2014 в 21:21:50

jaja написал : за ним висит три автомата шестнарика... эти туалетные потребители не высосут 16+16+10 даже в пике

У нас автоматы ток ограничивают или понятия?

Считаем. Три автомата могут безнаказанно долго потреблять и по 16 и по 17 ампер. Значит суммарная нагрузка может составлять 48-50 ампер, при этом автоматы не отключатся. Но УЗО у нас с номиналом 25 ампер / 10 милиампер (могли ещё взять 16 / 10 других нам нужных нет). А почему у нас такое УЗО? Читаем тут, учитываем что 25/10 есть у Schneider, но нет у других. Что будет с УЗО если по нему будет длительно протекать ток в два раза выше его номинала? А что будет с жигулёнком если в него погрузить тонну картошки?

Теперь давайте читать нормативные документы. ПУЭ-7 , пункт 7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока. Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту. При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.

В нашем случае какой может быть расчёт? Как защитить УЗО от сверхтока? Свехток это не только КЗ, но и банальнейшая перегрузка. Как перегрузить УЗО 25/10 для ванной где потребителями линия на стиральную машину, розетку, водонагреватель, джакузю? Легко! Загружаем в ванную сначала дочь, затем жену. Работает водонагреватель (2 кВт), дочь сушит волосы феном (до 2 кВт), уже крутится стиральная машина (2,2 кВт), жена включила пузырьки в джакузи (не знаю, скажем 1 кВт). 7 кВт набрали, всё это висит на трёх линиях

jaja написал : три автомата шестнарика...

и они (автоматы) не отработают, не отключатся.

Итак УЗО нужно брать с номиналом на ступень выше автомата (или группы автоматов) или равным ему. А в нашем случае УЗО 25/10. Нужно ток ограничить через УЗО. Сделать это можно путём установки автомата последовательно с УЗО. Понятно почему нужен автомат?

Хотите по другому?

0
jaja
jaja
Эксперт

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

21.11.2014 в 22:10:13

web-rr, хорошая попытка, но нет. ) Ибо коэффициент спроса не единица, но даже если предположим что так, то из известных нагрузок бойлер 2,5 квт, ну, пусть фен, очень хороший фен, 2,3 квт, стиральная машина ватт 600 максимум, ну и по богатому - соточка на свет с вентилятором. Получается 5,4 квт или 27,3 Ампер. Я ведь правильно посчитал?

0

человек-электрик

web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

21.11.2014 в 22:20:26

Я не понял, а как же по понятиям пальцы порастопыривать? Ток ограничивают не понятия и не "шеснашки" а автоматы.

0
jaja
jaja
Эксперт

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

21.11.2014 в 22:37:19

web-rr, мне даже как-то неловко вам такое писать, но автоматы работают в области сверхтоков, а при нормальных условиях их задача просто провести ток.

0

человек-электрик

Сухой
Сухой
Новичок

Регистрация: 22.10.2014

Красноярск

Сообщений: 9

21.11.2014 в 23:12:44

Все это, конечно, хорошо - поставить много брендовых автоматов, дифов или узо, проложить кабель с запасом по сечению, и даже кинуть на варочную 3*6, но! Я не увидел ни одного сообщения, в котором бы вспомнили про жизнь "дальше носа". Что у вас происходит в этажном щитке, а в стояке? Питание квартиры зачастую подключено максимум 4мм кабелем, и иногда даже алюминием. А счетчик? А общее состояние шинок в этажном щитке? Проводка в квартире выдержит, а на площадке?...

0
Alarm
Alarm
Эксперт

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

21.11.2014 в 23:45:04

Сухой написал : Что у вас происходит в этажном щитке, а в стояке?

  • В этажном щитке у нас выкидывается вся китайская, а иногда ещё советская требуха и заменяется на вводной двухполюсный ВА. Наиболее ответственные из нас меняют и счётчик (если срок подошёл) и т.н. "сопли" и даже "орехи" на стояке. Но сам стояк - увольте, это дело УК! За это мы платим им деньги! Да и кто нам это позволит?
0
jaja
jaja
Эксперт

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

21.11.2014 в 23:53:37

Alarm написал : Да и кто нам это позволит?

Дерзайте! Не разрешают только тем, кто спрашивает.

0

человек-электрик

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу