22.11.2014 в 00:01:24
jaja написал : Дерзайте! Не разрешают только тем, кто спрашивает.
А если я без спроса заменю вводной кабель 10 кв.мм. на 16 кв.мм., как думаете ? Стоит ? И автомат вводной 50А, что поставил застройщик поменяю на 63А ? А чтобы никто не заметил, в пару к стоящему автомату 50А куплю такой же 63А и поменяю, если это возможно, корпуса местами. Будет написано 50А, а на самом деле внутри 63А ... P.S. со слов электрика УК, стояк на 63А, а на квартиры ставят 50А, значит не особо превышу ...
22.11.2014 в 00:04:22
jaja написал : Дерзайте! Не разрешают только тем, кто спрашивает.
Глумитесь?!:) Ну и ладно, лично мне Ваша мизантропия, даже нравится!;)
22.11.2014 в 00:07:08
SunFire написал : А если я без спроса заменю вводной кабель 10 кв.мм. на 16 кв.мм., как думаете ? Стоит ?
SunFire написал : И автомат вводной 50А, что поставил застройщик поменяю на 63А ?
SunFire написал : А чтобы никто не заметил, в пару к стоящему автомату 50А куплю такой же 63А и поменяю, если это возможно, корпуса местами. Будет написано 50А, а на самом деле внутри 63А ...
22.11.2014 в 00:33:05
22.11.2014 в 00:35:33
SunFire написал : А, к слову, на 16 кв.мм. - 63А положено ?
Да. И на 50А, кажется тоже...
22.11.2014 в 06:46:54
Alarm написал : Да. И на 50А, кажется тоже...
Ну вообще, если на 1.5 квадрата автомат 10А, то на 16 квадратов, а это более чем в 10 раз больше, 100А. Ну чисто математически ...
22.11.2014 в 09:30:08
SunFire написал : Ну вообще, если на 1.5 квадрата автомат 10А, то на 16 квадратов, а это более чем в 10 раз больше, 100А. Ну чисто математически ...
Это кривая математика, так умножать нельзя :)
22.11.2014 в 12:29:26
Сухой написал : Все это, конечно, хорошо - поставить много брендовых автоматов, дифов или узо, проложить кабель с запасом по сечению, и даже кинуть на варочную 3*6, но! Я не увидел ни одного сообщения, в котором бы вспомнили про жизнь "дальше носа". Что у вас происходит в этажном щитке, а в стояке? Питание квартиры зачастую подключено максимум 4мм кабелем, и иногда даже алюминием. А счетчик? А общее состояние шинок в этажном щитке? Проводка в квартире выдержит, а на площадке?...
Предлагаете автору сразу к Саяно-Шушенской ГЭС подключиться? Шоб наверняка?
24.11.2014 в 13:04:44
Я сейчас задам вопрос, за который меня тут уроют. :)
Всё-таки, если для духовки проложить 3*4, существуют ли 20-амперные розетки обычной формы, чтобы в неё втыкалась стандартная вилка от духовки ? Могу даже автомат 16А оставить. Просто хочу, чтобы кабель был с небольшим запасом. Духовка предполагается 3.6 кВт. Да, знаю, что у неё кабель родной 3*2.5 (ПВС) и 16-амперная вилка.
24.11.2014 в 13:48:47
SunFire, силовой разъем обычной формы:
и вы так и не ответили, почему автоматы с кривой "Б" )
человек-электрик
24.11.2014 в 13:53:59
SunFire, бывают и на 125А, а надо ли? :) p. s. извините, двухконтактных-то конечно нет, там уже совсем другой конструктив у розеток, но ведь это же не проблема! :)