SunFire написал :
Да, прочтение многих веток этого форума сыграли со мной злую шутку...
К материалам на мастерсити надо все-таки подходить критически.
Потому что временами принятые на форуме подходы и решения могут превалировать над элементарной целесообразностью.
SunFire написал :
... на рынок хожу со штангенциркулем.Кстати, под видом 6 кв.мм. мне пытались подсунуть 4.5 кв.мм.
Дело все в том, что у вас изначально стратегия не верная.
Рынок - это место где легко можно напороться на паленый товар. И вам даже штангенциркуль не поможет.
Да и чего вообще на рынке делать ? Да и цены там как правило выше....Это касается всего по ремонту ... от сухих смесей до сантехники / электрики.
Кто вам мешает выбрать хорошего производителя кабеля и купить 100% качественный кабель у официального дилера этого кабельного завода (сайт производителя в помощь) ?
И забросьте вы свой штангенциркуль до лучших времен :)
ForwardLook написал :
Рынок - это место где легко можно напороться на паленый товар.
Это точно, а бывает так, что не подделка, но хранилось таким образом что...
Ув. ТС, Вы уже так "вбухали" в щит, что потратится на хороший кабель сам бог велел! Модульку можно будет заменить, а с замурованным кабелем, что делать? В "Электромонтаже", сейчас присутствует продукция "Севкабель", "Мокабельмет", Кольчугинского завода - выбирайте любой. Сайт этой конторы хорош тем, что на нем указано сколько и чего есть в каждом из магазинов. Выберете время - зарезервируйте товар и смотайтесь в Москву. Переплатите, конечно, зато быстро и всё в одном месте.
А на сечение не грузитесь - сейчас производителю надо обеспечить проводимость указанную в нормах, а не тупо делать сечение для конкретной марки меди.
SunFire, извините, в мыслях не было Вас так расстроить, но другими словами эту тему и не назвать. Даже читать всю тему не обязательно(хотя прочитал), я это в жизни регулярно наблюдаю и прохожу все эти этапы, на все вопросы которые могут возникнуть в ходе выполнения заказы я ищу ответы, а не придумываю новые вопросы и не придумываю сложностей.
Если Вы не знаете как правильно, Вы просите совета, Вы его получаете и всё равно возникают сообщения про розетку на 20А и желание завысить сечение кабеля. Поймите, что лишняя перестраховка это лишнее, все ситуации пережевывались и выплевывались по сотне раз. Хоть Вы и не нуждаетесь в моих советах, рискну посоветовать Вам брать и делать, а не искать решения вопросов которые Вы сами себе городите на своём пути. Вот и основной
А то что у Вас УЗО "А", и автоматы "В" - не показатель того, что Вы тут действительно что-то поняли, щит и ныне там.
Alarm написал :
Ув. ТС, Вы уже так "вбухали" в щит, что потратится на хороший кабель сам бог велел! Модульку можно будет заменить, а с замурованным кабелем, что делать?.
Уважаемый Alarm, ума не приложу, с чего Вы решили, что я хочу на кабеле сэкономить ?
:eek:
т.е. выбор автоматов с кривой Б обусловлен тем, что в интернетах кто-то что-то говорит непонятное, так?
а каковы ожидания? автоматы будут более лучше срабатывать? они на 17 процентов прекрасней чем другие, или как?
jaja написал :
т.е. выбор автоматов с кривой Б обусловлен тем, что в интернетах кто-то что-то говорит непонятное, так?
а каковы ожидания? автоматы будут более лучше срабатывать? они на 17 процентов прекрасней чем другие, или как?
я просто пытаюсь понять )
Мне автоматы типа В посоветовали тут web-rr и Solovey, возможно ещё кто-то.
При желании, Вы можете с ними это обсудить.
jaja написал :
т.е. выбор автоматов с кривой Б обусловлен тем, что в интернетах кто-то что-то говорит непонятное, так?
а каковы ожидания? автоматы будут более лучше срабатывать? они на 17 процентов прекрасней чем другие, или как?
я просто пытаюсь понять )
Это особенность "местной тусовки". Непременно должна быть характеристика В, "чтобы лучше было". И спорить тут бесполезно, точно также как что то доказывать или ждать аргументов.
В вашем блоге я тоже с некоторыми вещами был не согласен, но в данном вопросе соглашусь - "Непонятно".
Еще не понимаю зачем все-таки этот автомат-аппендикс на 25а, ну да ладно, если местная тусовка решила что "по правилам", значит пусть так и будет.
Сегодня-завтра заказываю всё выше-обсужденное оборудование и щиток Schneider mini Pragma (буду сильно стараться его собрать).
Поэтому возникло 2 вопроса:
Как-то я упустил из виду. Шинка, которая объединяет входы автоматов (по группам УЗО) - это конечно хорошо, а вот как при этом подать фазу при том, что шинка уже будет воткнута в разъём ?
Что дополнительного придётся докупить к щитку (чего не хватит из стандартной конфигурации) ? Возможно, пару нулевых шинок ?
Тусовка из европейского филиала GE трактует следующим образом:
Хар-ка В - электрообогреватели, водонагреватели, печи, электроплиты.
Хар-ка С - освещение, розетки, маленькие электродвигатели.