AlexASA
AlexASA
Новичок

Регистрация: 29.10.2014

Москва

Сообщений: 4

29.10.2014 в 11:35:48

Уважаемые ГУРУ!

Есть трешка около 100кв.м и проект электрики для нее (расположение розеток, выключателей, светильников и др.). К ремонту пока не приступил, но бригада уже "под парами". Хочу заблаговременно заказать сборку щитка у профи, чтобы мои строители не мучались с ним. Как Вы понимаете, делаю для себя, но с разумной экономией. Комплектующие хочу использовать Шнейдер, т.к. электроустановка будет тоже шнейдер.

Схему щита подготовил сам на основании долгого и внимательного чтения Вашего форума. За примеры брал схемы, по которым уважаемый Юрий собирает свои щиты.

Если возможно, покритикуйте схему моего щитка.

Заранее благодарю!

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5629

29.10.2014 в 11:45:27

Перегружено "нижнее" УЗО. "Четверка" на варочную.

0
AlexASA
AlexASA
Новичок

Регистрация: 29.10.2014

Москва

Сообщений: 4

29.10.2014 в 11:53:37

Спасибо за ответ! Извините, я новичек. Не очень понял.....

Нижнее УЗО - на свет. Вроде бы 25А нормально?

"четверка" на варочную - это про кабель? так вроде там как раз 3*4..... на Духовку тоже надо 3*4?

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5629

29.10.2014 в 12:12:50

AlexASA написал : Нижнее УЗО - на свет. Вроде бы 25А нормально?

Либо менять УЗО на 40, чтобы его вводной автомат защищал, либо автоматы на свет 6А ставить - тогда прокатит.

AlexASA написал : "четверка" на варочную - это про кабель? так вроде там как раз 3*4

Надо 3х6

AlexASA написал : на Духовку тоже надо 3*4?

Обычно достаточно 3х2.5

0
Antmanin
Antmanin
Новичок

Регистрация: 21.05.2014

Москва

Сообщений: 8

30.10.2014 в 06:42:36

Сколько выделено на квартиру? Номинал узо должен быть больше номинала защищающего его автомата.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5629

30.10.2014 в 09:12:56

Antmanin написал : Сколько выделено на квартиру? Номинал узо должен быть больше номинала защищающего его автомата.

Не должен он быть больше. Достаточно быть равным.

0
Antmanin
Antmanin
Новичок

Регистрация: 21.05.2014

Москва

Сообщений: 8

30.10.2014 в 09:29:30

Schneider пишет, что выбирать нужно 'ближайший больший номинал'. Тут можно и поспорить) но суть не в этом. Разница в цене УЗО с номинальными рабочими токами 40 и 63 некелика.то Если потом на квартиру выделят 50А, то УЗО 40 придется менять. + сравнивая стоимость УЗО и автомата предпочитаю брать в случае совпадения следующий номинал.

0
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

30.10.2014 в 09:56:19

Antmanin написал : Если потом на квартиру выделят 50А

Да Вы - оптимист!:D. В гэ Москве об этом забудьте.

Antmanin написал : Schneider пишет

Где он это пишет? В каталоге SE EASY9 (стр.10) написано: "Номинальный ток УЗО:не должен быть меньше номинального тока вышестоящего автоматического выключателя". Т.е. равен или больше.

Antmanin написал : но суть не в этом

Да, разумеется, но форум-то публичный, не надо распространять ошибочные суждения.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

30.10.2014 в 10:35:01

Извините что вмешиваюсь. Штукатуры неспособны будут подключить щит на 36 модулей заполненный на 34 модуля. Элементарно не ужмутся, ведь опыта нет. Также Штукатуры неспособны будут подключить щит, если это будет Pragma больших размеров (например на 39 модулей или больше). Банально не поймут как работать с клеммником.

На варочную кабель ВВГ нг ls 3*6 и дифавтомат C32/30mA.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

30.10.2014 в 10:45:34

AlexASA, У меня тоже 2 санузла, и два комплекта гидролоков. Блок управления Гидролока крохотный, туда и гибкие провода от приводов и датчиков-то с трудом влезают. Я их запитывал полторашкой от щитка под защитой автомата 10А. Выделил 1 автомат на который повесил 2 линии в разные санузлы (питалово гидролоков)

как-то кабель вводной 10 квадрат не бьется с вводным автоматом 40А. Трешка 100м - наверное новостройка, вводной автомат на этаже подозреваю 50А стоит...

Расскажите про этажный щит, а лучше сразу фото

0
AlexASA
AlexASA
Новичок

Регистрация: 29.10.2014

Москва

Сообщений: 4

30.10.2014 в 11:47:41

Уважаемые ГУРУ! Спасибо за ответы....Есть над чем подумать.......

Штукатуры допущены к щитку не будут - я не сумасшедший! электромонтаж естественно будет делать электрик. Заказ щита не у "моего электрика" вызван двумя причинами: 1. Экономия времени его работы; 2. Моим желание собрать "красиво" и относительно подешевле.

Что касается вводного автомата на 40А и соответственно УЗО на 40А - на квартиру выделено 11кВт. Наверно 63А будет много?

Этажный щит сфотографирую завтра. По памяти там как раз автомат на 40А стоит. Кабель сейчас кинут непонятный нонейм 3*6 - буду однозначно переделывать: и кабель потолще заложу и щит будет на другой стене.

По поводу гидролоков - скорее всего так и сделаю. Да ближайшей розетки 3*2,5, от нее до гидролока - уже на 1,5

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу