Zerg2014
Zerg2014
Новичок

Регистрация: 10.10.2014

Москва

Сообщений: 28

30.10.2014 в 20:13:35

Не перевелись еще настоящие Люди! Спасибо всем, что помогаете, тратите свое время!!!!!!!

Еще немного подскажите, пожалуйста! Буду двигать "бригадному" электрику схему на АВ+УЗО и немножко дифов ))). Более экономно и защита не хуже, я так понимаю

Вот выкладываю нормальную фотку щитка!

0
Вложение
Zerg2014
Zerg2014
Новичок

Регистрация: 10.10.2014

Москва

Сообщений: 28

30.10.2014 в 20:16:03

а для КУП нужно 6мм жилу кабеля провести от верхней рейки (земля???) в квартирную коробку КУП?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

30.10.2014 в 20:25:47

Zerg2014 написал : а для КУП нужно 6мм жилу кабеля провести от верхней рейки (земля???) в квартирную коробку КУП?

Достаточно 4 кв. мм

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

30.10.2014 в 21:39:01

Zerg2014 написал : а для КУП нужно 6мм жилу кабеля провести от верхней рейки (земля???) в квартирную коробку КУП?

Можно шестёркой ПВ-3 жёлтоз зелёного цвета довести до шинки в коробке. А далее поменьше (4 мм.кв) до "потребителей". НЕ забудьте, что концы ПВ-3 надо опресовать наконечниками НШВИ...

0
Детравиль
Детравиль
Резидент

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

30.10.2014 в 23:01:42

Юрий-Электр написал : Можно шестёркой ПВ-3 жёлтоз зелёного цвета довести до шинки в коробке. А далее поменьше (4 мм.кв) до "потребителей".

Да оно вроде и четвёркой завести можно, а дальше 2,5. Там ведь и розетка как-нибудь обнаружится..

0
Детравиль
Детравиль
Резидент

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

30.10.2014 в 23:05:13

Zerg2014 написал : Не ругайте сильно, я врач вообще ))) Вот, пришлось рисовать.

Там на верхней картинке в районе верхнего свода черепа сами добавляли?:)

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9135

30.10.2014 в 23:07:56

Alarm написал : это стоит на УЗО + АВ причём на "православной" серии!

почти столько же - я использую 1p+N одномодульные В или С(что есть в быстром доступе),а они по 500-600 руб.Сколько стоят простые 1р DX3 - даже не подскажу :(

Zerg2014 написал : на АВ+УЗО и немножко дифов

Тогда берите Шнайдеровскую iK и не забывайте что нужно оставить место под нулевые шины,то есть щит повместительней...

0

И это пройдёт ...

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.10.2014 в 23:27:51

Zerg2014 написал : выкладываю нормальную фотку щитка!

У меня есть большие сомнения, что всё навороченное там должно работать. Можно, разумеется, грешить на разрешение изображения, но мне думается, что фазный провод после счётчика идёт как на входы автоматов, так и на вход УЗО, хотя часть автоматов должна быть подключена на выход УЗО ...

0
Zerg2014
Zerg2014
Новичок

Регистрация: 10.10.2014

Москва

Сообщений: 28

30.10.2014 в 23:38:40

какие-такие черепа? )))

в щитке электрик ДЭЗ сказал поставить автомат 40А до счетчика, а после счетчика автомат 40А и кабель пошел в щиток квартиры. Я думаю поставить в щитке автомат С40+УЗО 100 мА (А или АС???) и провод 10мм пошел в квартирный щиток. В квартирном сначала 2-х полюсной автомат (или рубильник лучше? чем?), потом УЗМ, далее по списку Alarm )))

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9135

31.10.2014 в 00:29:05

avmal написал : что всё навороченное там должно работать.

Да там самодеятельность полная - один нулевой проводник с первой левой шинки на корпус чего стоит...

avmal написал : как на входы автоматов, так и на вход УЗО

скорее всего УЗО вышибало(что не удивительно),вот и поотключали.

0

И это пройдёт ...

Zerg2014
Zerg2014
Новичок

Регистрация: 10.10.2014

Москва

Сообщений: 28

31.10.2014 в 11:15:59

serj12 написал : Да там самодеятельность полная - один нулевой проводник с первой левой шинки на корпус чего стоит...

скорее всего УЗО вышибало(что не удивительно),вот и поотключали.

и что с этим делать? (((

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.