30.10.2014 в 18:23:20
после чудесной бригады электриков досталось такое Дифф не рабочий.Освещение перекинуто на 32А автомат который отвечает за плиту.Ну и все в таком духе.Естесственно решил переделать все.Но оставить в старом корпусе.Дом п44т.Есть 2 дифавтомата 40A 30Ma.Вот набросал схему но незнаю как соединить по группам нижние атоматы(вернее как лучше сгруппировать)?
30.10.2014 в 18:35:48
1) Нужно знать сечение кабелей на потребители. 2) По фотке толком непонятно, в доме есть заземление, или нет. Вроде стояк проходит в квартире через данный щит, а где счетчик?
add: К примеру так: УЗО 40А 30мА ВА 16А - Розетки комнат ВА 16А - Стиралка ВА 16А - Посудомойка ВА 16А - Кондиционер ВА 10А - Свет санузел, кухня
УЗО 40А 30мА ВА 10А - Свет комнат и коридора ВА 16А - Розетки кухни ВА 16А - Духовой шкаф ВА 32А - Плита
add: Или так: ВА 16А - Кондиционер ВА 32А - Плита
УЗО 40А 30мА ВА 16А - Розетки комнат ВА 16А - Стиралка ВА 16А - Посудомойка ВА 10А - Свет санузел, кухня
УЗО 40А 30мА ВА 10А - Свет комнат и коридора ВА 16А - Розетки кухни ВА 16А - Духовой шкаф
30.10.2014 в 18:55:05
Ув. Songo, это именно что квартирный щит, в домах серии П-44 счётчик в этажном щите, там же, видимо, и вводной АВ. РЕ в этажном щите есть? Модернизация стояка была?
30.10.2014 в 19:13:56
бардак, но зато даже АВ подписаны, неправильно, но все же прогресс! :) Старую все модульку будете использовать? У Вас реально 63А на квартиру выделено или поставили от балды, а в этажном щите меньшего номинала?
30.10.2014 в 19:16:48
PE есть...модернизация стояка вряд ли была - дом новый .на фото не видно просто...Освещение -(свет комнат и коридора).На площадке в подъезде стоит счетчик и дифф на 50А (от строителей) А вообще стоит ли кондиционер и плиту пускать через дифф ?
30.10.2014 в 19:37:05
diress написал : PE есть...модернизация стояка вряд ли была - дом новый
Ничего не понял. Какого года дом? Может фотку щита на площадке сделаете?
30.10.2014 в 19:42:16
фотка только дифа на стояке.. дому года 4 . А это квартирный в оригинале-
30.10.2014 в 20:02:58
diress написал : А вообще стоит ли кондиционер и плиту пускать через дифф ?
Так как у вас новый дом с заземлением, то можно на плиту и кондиционер не ставить УЗО с условием стационарного подключения (кабель подключается напрямую без розеток и вилок) и наличие подключенного PE к прибору.
30.10.2014 в 20:55:30
Songo написал : кабель подключается напрямую без розеток и вилок) и наличие подключенного PE к прибору.
кондей и плита именно так и подключены ...
30.10.2014 в 20:59:47
Ух как лихо про УЗО, если что то там плита включается через розетку 32А спаренную с 16А-ной. Поэтому узо надо поставить, а если будет индукционная плита и варочная панель, то узо 32А/30мА тип А.
30.10.2014 в 21:24:31
vitichek написал : Ух как лихо про УЗО, если что то там плита включается через розетку 32А спаренную с 16А-ной. Поэтому узо надо поставить, а если будет индукционная плита и варочная панель, то узо 32А/30мА тип А.
как понять спаренную?из щитка отдельный провод для индукционной панели...
30.10.2014 в 21:32:14
diress написал : кондей и плита именно так и подключены
Ок. Все варианты в посте №2.
30.10.2014 в 21:53:18
Да, розетки плиты и обычная в одном корпусе, но линии отдельные идут из щита.
30.10.2014 в 23:49:51
vitichek написал : Да, розетки плиты и обычная в одном корпусе, но линии отдельные идут из щита.
Это вы о чем?
31.10.2014 в 05:20:59
Я предполагаю, что речь идет о розеточном блоке Прима 32+16А (есть такое богомерзкое поделие), но не пойму, как его пытаются приплести к теме...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу