30.10.2014 в 21:07:51
Приветствую! Имеется хрущевка 1968г. постройки точно не знаю 438 или 480 тип. Крыша битумная. Заменил летом батареи с чугунных старых на radena биметалл. Схему подключения не менял. Нижняя подводка. Во вложении как было и новый вариант.
Дали тепло, непродолжительное время батареи были горячими сверху, теперь просто тепленькие, а внизу - холодные. Периодически разная температура от более менее теплых до еле теплых. Спускал воздух через кран маевского (литров по 5 слил с каждой) - ничего не изменилось. Прошу совета в какую сторону копать - обращаться в МУП или это при монтаже могли начудить? Возможно ли переделать в моем варианте на диагональную разводку, так пишут что кпд побольше будет?
Вот старые трубы:
Вот новый вариант:
Вот схема подключения в одной комнате.
Возможно ли сделать диагональную разводку и не нарушит ли это циркуляцию?
30.10.2014 в 21:28:01
Что за порно на последнем фото? Какими диаметрами труб выполнена разводка? Все участки обозначьте. Какой диаметр стояков (остатки бедных стальных труб измерьте)? Трубы армированы? Если да, то чем (алюминий, стекловолокно)?
30.10.2014 в 21:28:18
schmel написал : в какую сторону копать
30.10.2014 в 21:30:35
касимов, на Олеговича ссылки только и давать - он как раз апологет "универсальной" схемы "низ-низ" на биметалле :) Вот только она реально хреново работает при посредственных параметрах теплоносителя.
30.10.2014 в 21:34:38
Mazayac, Там Инчин в соседней многоэтажке живет.Он виртуозно работает газовыми ключами.
30.10.2014 в 21:36:44
schmel, 100 % совет.Меняйте обратно на чугун.
30.10.2014 в 21:53:39
касимов написал : Он виртуозно работает газовыми ключами.
По головам горе-передельщикам? :)
30.10.2014 в 22:20:26
А что за порнография с заужениями? ) Или я чего то не понял? )
30.10.2014 в 22:54:04
Cheb5030 написал : А что за порнография с заужениями?
На фоне общего порнографического журнала,это как-то и незаметно.
31.10.2014 в 07:09:18
Cheb5030 написал : А что за порнография с заужениями?
Слона-то я и не заметил! Раньше параллельно одному из радиаторов был зауженный байпас. При замене сделали "ну почти так же" - байпас выкинули (что, кстати, с учётом шаровых на радиаторах категорически запрещено), а заузили сами трубы на радиаторы!
Итог: убили циркуляцию в стояке сверху донизу (все соседи мёрзнут), убили циркуляцию в своих радиаторах (сами мёрзнут)... :D
31.10.2014 в 09:23:02
Забыл написать - этаж последний у меня. Старый, еще советский вариант грел тоже слабо, поэтому было решено просто заменить радиаторы.
Что за порно на последнем фото? Какими диаметрами труб выполнена разводка? Все участки обозначьте. Какой диаметр стояков (остатки бедных стальных труб измерьте)? Трубы армированы? Если да, то чем (алюминий, стекловолокно)?
Трубы армированы стекловолокном. PN20. Диаметр труб выбирался таким же, как и был до этого. Диаметр (на глаз где-то 25мм.), старых стальных - тоже такой +- 2,3мм. Заужение, уже было на старом варианте (монтажники сказали, что так и должно быть.)
на последнем фото в первом сообщении разводка для полотенцесушителя. раньше так было:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу