Sergik26
Sergik26
Новичок

Регистрация: 02.11.2014

Воронеж

Сообщений: 18

02.11.2014 в 09:54:19

Доброго всем времени суток! Ув. товарищи, дайте консультацию по следующей теме: у меня двухэтажный дом - 110 кв.м., сделали отопление в одну трубу по "ленинградской системе", установлен двухконтурный котел Navien Lux 24. Сначала возникла проблема с тем, что во-первых котел очень быстро набирал заданную температуру, а затем быстро остывал и через 45 сек. снова включался; с пользованием горячей водой проблем не было. Подумали и решили, сделать подачу сначала на воторой этаж, чтобы оттуда "давило" первый. Но, ничего не вышло, тогда поставили дополнительный насос, и о чудо все исправилось: котел дольше греет, дольше не включается, дома тепло, однако при пользовании горячей водой появилась новая проблема - при закрытии крана горячей воды в котле появился удар (как мне объяснили гидроудар). Вообщем мы с женой, стали насос, то включать, то выключать, что естестественно крайне не удобно. Затем дали еще одну подсказку - ставь гидроразделитель (гидрострелку). Вчера поставили, гидроудара теперь нет, но котел, снова то и дело срабатывает. Скажите, есть ли выход из моей ситуации, кроме того, что протянуть вторую трубу???

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

02.11.2014 в 10:01:17

Sergik26, какая общая длина магистрали? Какой трубой и каким диаметром? Какая подводка к радиаторам и какие радиаторы? Заужены ли байпасы под радиаторами? Какая арматура на радиаторах?

Еще желательна гидравлическая схема.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Sergik26
Sergik26
Новичок

Регистрация: 02.11.2014

Воронеж

Сообщений: 18

02.11.2014 в 11:18:40

Inch1964; Длина магистрали примерно 80 метров, все сделано 25 полипропиоеновой трубой, подводка к радиаторам 25 ПП трубой, краны 25 ПП. Радиаторы аллюминивые - в общей сложности 102 шт. + полотенцесушитель. Схему предоставить не могу.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

02.11.2014 в 11:25:11

Sergik26; Длина периметра слишком большая для магистрали ПП25мм.

Что есть краны 25ПП? Это вентили или шаровые краны? Полнопроходные? Дайте фото этих кранов. Не ответили про байпас еще. Можно дать фото радиатора с обвязкой.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Sergik26
Sergik26
Новичок

Регистрация: 02.11.2014

Воронеж

Сообщений: 18

02.11.2014 в 11:58:33

Inch1964; Краны шаровые полипропиленовые, вот такие -

Я не знаю, что такое байпас...

По поводу обвязки - идет труба, а от нее подключение к радиатору как на рисунке Е

От трубы подводка также 25 полипропиленовой трубой...

0
Вложение
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

02.11.2014 в 14:29:01

Sergik26, Делайте двухтрубную системую.Не мучайте котел. ПП 25 разводка,к батареям ПП20.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

02.11.2014 в 15:51:28

касимов; Для такой длины периметра, ПП 25мм, будет мало даже для двухтрубной системы. Не говоря уже об однотрубной.

А насос действительно может скоро сдохнуть в котле. Ибо перепускного клапана в Навьене нет.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Sergik26
Sergik26
Новичок

Регистрация: 02.11.2014

Воронеж

Сообщений: 18

02.11.2014 в 15:58:17

Inch1964; Скажите, пожалуйста, а какого диаметра должна быть труба, если все-таки однотрубную систему оставлять??? или однозначно надо переделывать на две трубы?

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

02.11.2014 в 16:36:26

Sergik26; Рассчитывать нужно. Можно и однотрубную оставить. Только по материалам будет дороже.

А если оставлять однотрубную, то или ПП32 (но надо подсчитать гидросопротивление), поэтому с гарантией нужно будет скорее всего ПП40 мм (это если без расчета). Еще сильно зависит от желаемой дельты Т системы. А от неё зависит расход газа.

П.С. И эти ПП краны убрать и заменить на полнопроходные шаровые. И крайне желательно поменять обвязку радиаторов с "низ-низ", на диагональную "верх-низ". Тогда байпасы можно и нужно будет делать незауженными. Может быть при диагональной обвязке даже можно будет использовать и имеющиеся ППр краны 25мм, но не гарантирую, так как нужно знать их Kvs (пропускную способность), а мне он неизвестен.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

02.11.2014 в 18:47:12

Inch1964 написал : Для такой длины периметра, ПП 25мм, будет мало даже для двухтрубной системы

Sergik26 написал : Длина магистрали примерно 80 метров,

Всего! На небольшую квартиру закупается от 70 до 120 метров ПП 25. Работает изумительно. Объекты до 360метров обвязаны и работают такими трубами.Это что есть в действии и не один год.. Намек на расчет проекта понятен,только вряд ли программа выдаст диаметр больше.

Inch1964 написал : Можно и однотрубную оставить.

Sergik26 написал : однозначно надо переделывать на две трубы?

Да.

0
Sergik26
Sergik26
Новичок

Регистрация: 02.11.2014

Воронеж

Сообщений: 18

03.12.2014 в 09:28:09

Приветствую, всех посетителей форума. Вообщем собщаю вам, что переделали мне отопление на двухтрубное. Подключение радиаторов верх-низ, кроме двух, на них оставили низ-низ. Байпасы 15 ПП трубой, краны ПП шаровые, которые собственно и были (их удалось сохранить, кроме одного). Но...котел как включался через минуту, так и включается ровно черех 1 мин. 20 сек, хоть часы сверяй. И обратку я на радиаторах душил и второй этаж перекрывал, бесполезно. Убрали мне гидрострелку, небольшой гидроудар присутствует. Вообщем я уже и не знаю, что делать. котел Navien Lux 24 нафиг выкинуть что ли... Либо действительно пробывать ставить краны шаровые полнопроходные??? Ребята, как быть?