r.kurdyukoff
r.kurdyukoff
Новичок

Регистрация: 12.08.2014

Москва

Сообщений: 22

02.11.2014 в 20:53:52

Уважаемые, Электрики, подскажите правильно ли придуман щиток? Придумывал я, однако меня смущает узо на 63А с большой группой автоматов, правильно ли выбран номинал по току ? Хочу все собрать на продукции Сименс, т.к боюсь купить подделки АВВ и прочих, имеет ли смысл платить дороже? Ну и вообще щиток логичен?

p/s Заранее спасибо, буду благодарен любым комментариям.

0
Вложение
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

02.11.2014 в 20:59:51

Что за приточка? Что значит - плита/вытяжка? Автомат перед счетчиком, точно 63А дадут? С какой целью кондиционер на не отключаемой линии?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9135

02.11.2014 в 21:08:07

r.kurdyukoff написал : буду благодарен любым комментариям.

А плита какая? А приточка на сколько кВт?По этой линии - либо АВ 25 А,либо кабель 3х6.0. Тёплый пол один или их несколько? УЗО на 100 мА нужно селективное.Хотя я бы его и не ставил...

r.kurdyukoff написал : т.к боюсь купить подделки АВВ и прочих

Надо брать у дилеров.

r.kurdyukoff написал : имеет ли смысл платить дороже?

Ну за вас решить не могу.

r.kurdyukoff написал : Ну и вообще щиток логичен?

Сложно сказать.На мой субъективный взгляд - перемудрили и накрутили.

r.kurdyukoff написал : меня смущает узо на 63А с большой группой автоматов

Жить будет.

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9135

02.11.2014 в 21:09:23

Rumato написал : С какой целью кондиционер на не отключаемой линии?

Он хочет обезопасить его от повторного включения при пропадании напряжения.

0

И это пройдёт ...

r.kurdyukoff
r.kurdyukoff
Новичок

Регистрация: 12.08.2014

Москва

Сообщений: 22

02.11.2014 в 21:14:48

Rumato написал : Что за приточка? Что значит - плита/вытяжка? Автомат перед счетчиком, точно 63А дадут? С какой целью кондиционер на не отключаемой линии?

1) Приточка ПВУ-350 2) Значит плита и вытяжка кохонные на одном автомате 3) Да дадут. 4) Кондиционер на отключаемой линии со своим узм-16 с 6 минутной задержкой, перед узм-51 с 10 секундами, т.к наперезапуск компрессоров нужно больше 10 сек, на неотключаемой линии только холодильник.

0
r.kurdyukoff
r.kurdyukoff
Новичок

Регистрация: 12.08.2014

Москва

Сообщений: 22

02.11.2014 в 21:24:52

serj12 написал : А плита какая? А приточка на сколько кВт?По этой линии - либо АВ 25 А,либо кабель 3х6.0. Тёплый пол один или их несколько? УЗО на 100 мА нужно селективное.Хотя я бы его и не ставил...

Надо брать у дилеров.

Ну за вас решить не могу.

Сложно сказать.На мой субъективный взгляд - перемудрили и накрутили.

Жить будет.

Про приточку понял , положу 6мм. Теплых полов будет несколько но суммарна мощность не привысит номинал автомата - посчитано. Про УЗО читал что либо ставить с характеристикой S, либо повысить номинал тока утечки. Это неверно?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

02.11.2014 в 21:43:35

r.kurdyukoff написал : 2) Значит плита и вытяжка кохонные на одном автомате

Не годится. НА плиту надо 32А, а на вытяжку 16А. Вытяжку можно запитать от розеток кухни. Вам противопожарное УЗО в принципе не нужно.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9135

02.11.2014 в 22:00:05

r.kurdyukoff написал : Про УЗО читал что либо ставить с характеристикой S, либо повысить номинал тока утечки. Это неверно?

Дело в том,что у вас всё с дифф.защитой,и это УЗО по сути защищает лишь вводной кабель(кстати,а какого сечения вводной кабель?на схеме не отражено)

r.kurdyukoff написал : Теплых полов будет несколько но суммарна мощность не привысит номинал автомата - посчитано.

Упс.Это не совсем хорошо,бог с ним что клеммы регуляторов не очень подходят под сечение 2.5 мм2,при аварии на одном полу - отключаться все.

r.kurdyukoff написал : Значит плита и вытяжка кохонные на одном автомате

А плита какая?

0

И это пройдёт ...

r.kurdyukoff
r.kurdyukoff
Новичок

Регистрация: 12.08.2014

Москва

Сообщений: 22

02.11.2014 в 22:30:09

Rumato написал : Не годится. НА плиту надо 32А, а на вытяжку 16А. Вытяжку можно запитать от розеток кухни. Вам противопожарное УЗО в принципе не нужно.

Понял.

0
r.kurdyukoff
r.kurdyukoff
Новичок

Регистрация: 12.08.2014

Москва

Сообщений: 22

02.11.2014 в 22:35:12

serj12 написал : Дело в том,что у вас всё с дифф.защитой,и это УЗО по сути защищает лишь вводной кабель(кстати,а какого сечения вводной кабель?на схеме не отражено)

Упс.Это не совсем хорошо,бог с ним что клеммы регуляторов не очень подходят под сечение 2.5 мм2,при аварии на одном полу - отключаться все.

А плита какая?

1) Вводной 4х10 лежит. 2) Тоесть просто разбить полы (3 штуки) на свои автоматы каждый скажем по 6А. 3) Плита да хрен его знает какая еще не думал о модели =) обычная среднестатическая варочная панель на 4 конфорки + отдельный среднестатический духовой шкаф встраиваемый.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

02.11.2014 в 22:45:26

r.kurdyukoff написал : обычная среднестатическая варочная панель на 4 конфорки

6 кв. мм, автомат 32А.

r.kurdyukoff написал : отдельный среднестатический духовой шкаф встраиваемый.

А где он на схеме? Отдельная линия нужна.

0