Здравствуйте! Имеем ассинхронный 3ф эл.двигатель ~1квт(на бирке не разборчиво написано),ток потребления 2A. Какой токовый номинал теплового реле нужно подобрать для такого двигателя? И будет ли выбивать реле если оно будет номиналом 2A?
06.11.2014 в 21:18:32
Здравствуйте! Имеем ассинхронный 3ф эл.двигатель ~1квт(на бирке не разборчиво написано),ток потребления 2A. Какой токовый номинал теплового реле нужно подобрать для такого двигателя? И будет ли выбивать реле если оно будет номиналом 2A?
08.11.2014 в 15:29:01
zabj написал : Здравствуйте! Имеем ассинхронный 3ф эл.двигатель ~1квт(на бирке не разборчиво написано),ток потребления 2A. Какой токовый номинал теплового реле нужно подобрать для такого двигателя? И будет ли выбивать реле если оно будет номиналом 2A?
Имеет значение на сколько загружен двигатель , реальный потребляемой ток будет от 40% номинального (без нагрузки ) и до 100% при полной нагрузке. В тепловом реле есть подстройка в небольших пределах. Для двигателя 3ф 1 кВт 380в номинальный ток обычно чуть больше 2А Я бы поставил реле от с регулировкой от 2 до 3 А и в процессе отрегулировал под нагрузку.
08.11.2014 в 18:15:19
Ставьте тепловое реле 1,6...2,5A
25.02.2026 в 12:10:12
Здравствуйте!
Дабы не плодить тему, задам вопрос тут. Есть старый Советский сверлильный станок. При пожаре сгорел электродвигатель, отдали на перемотку. На шильдике ничего не видно. Диаметр вала \~25 мм. После перемотки на каждой фазе на ХХ ток потребления \~2,7А, при пуске прыгает до 30А (измерял цифровыми токовыми клещами без фиксации). Кто мотал, сказал, что мощность 3кВт. Какое тепловое реле поставить?
25.02.2026 в 12:20:09
fakel написал 25.02.2026 в 12:10
Какое тепловое реле поставить?
Регулируемое лучше. Номинальный ток умножить на 1.15.
Если частотный привод поставить - решает все задачи, кроме КЗ.
25.02.2026 в 13:09:49
подойдет?
BV написал 25.02.2026 в 12:20
Регулируемое лучше. Номинальный ток умножить на .....
25.02.2026 в 13:57:44
fakel написал 25.02.2026 в 13:09
подойдет?
Похоже нет, но не уверен. Почитайте ссылку и выбирайте по макс рабочему току.
09.03.2026 в 22:19:13
Перемотчики, обычно (ну, во всяком случае, те, с которыми встречался) свою работу знают. Поэтому, если сказал, что 3 кВт, то, я бы поверил. Теперь хорошо бы узнать скорость. Возможно, у Вас есть тахометр? Если есть, то можно замерить скорость и тогда все, что нужно для определения двигателя у Вас будет. Если нет, то сложнее. Нет прямой зависимости между током ХХ и Iном. Помнится мне, что у тех сверлилок, с которыми имел дело, скорость была 1000 об/мин или 1500 об/мин. У таких двигателей ток ХХ примерно 60 % – 70% от Iном. Т.е., Ваш Iном примерно 4 – 5 А. Отсюда и думать. Как по мне, то я бы взял сверло max Д для этого станка и что-то просверлил. Ток и будет Iном. Или, по чертежам (они есть в интернете) и размерам определил тип двигателя. Как то так. Удачи
10.03.2026 в 01:12:46
Асинхронник 380 3кВт полцентнера весит. Какие габариты движка?
Сообщение не относится к пользователям MADONNA, Alekks, СентИг
10.03.2026 в 10:30:57
Следование моим советам вредит кошельку
10.03.2026 в 10:37:40
fakel написал 25.02.2026 в 12:10
Какое тепловое реле поставить?
Хорошо бы сначала напряжение узнать. Вы пускатель на 690В смотрели, так что вопрос не праздный.
Следование моим советам вредит кошельку