06.11.2014 в 21:18:32

Здравствуйте! Имеем ассинхронный 3ф эл.двигатель ~1квт(на бирке не разборчиво написано),ток потребления 2A. Какой токовый номинал теплового реле нужно подобрать для такого двигателя? И будет ли выбивать реле если оно будет номиналом 2A?

0
rosck
rosck
Новичок

Регистрация: 22.11.2013

Сообщений: 56

08.11.2014 в 15:29:01

zabj написал : Здравствуйте! Имеем ассинхронный 3ф эл.двигатель ~1квт(на бирке не разборчиво написано),ток потребления 2A. Какой токовый номинал теплового реле нужно подобрать для такого двигателя? И будет ли выбивать реле если оно будет номиналом 2A?

Имеет значение на сколько загружен двигатель , реальный потребляемой ток будет от 40% номинального (без нагрузки ) и до 100% при полной нагрузке. В тепловом реле есть подстройка в небольших пределах. Для двигателя 3ф 1 кВт 380в номинальный ток обычно чуть больше 2А Я бы поставил реле от с регулировкой от 2 до 3 А и в процессе отрегулировал под нагрузку.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

08.11.2014 в 18:15:19

Ставьте тепловое реле 1,6...2,5A

0
fakel
fakel
Местный

Регистрация: 26.05.2014

Липецк

Сообщений: 123

25.02.2026 в 12:10:12

Здравствуйте!

Дабы не плодить тему, задам вопрос тут. Есть старый Советский сверлильный станок. При пожаре сгорел электродвигатель, отдали на перемотку. На шильдике ничего не видно. Диаметр вала \~25 мм. После перемотки на каждой фазе на ХХ ток потребления \~2,7А, при пуске прыгает до 30А (измерял цифровыми токовыми клещами без фиксации). Кто мотал, сказал, что мощность 3кВт. Какое тепловое реле поставить?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134362

25.02.2026 в 12:20:09

fakel написал 25.02.2026 в 12:10

Какое тепловое реле поставить?

Регулируемое лучше. Номинальный ток умножить на 1.15.

https://www.chipmaker.ru/topic/233537/?ysclid=mm1tl51rwl278717318

Если частотный привод поставить - решает все задачи, кроме КЗ.

0
fakel
fakel
Местный

Регистрация: 26.05.2014

Липецк

Сообщений: 123

25.02.2026 в 13:09:49

https://www.etm.ru/cat/nn/9311183 подойдет?

BV написал 25.02.2026 в 12:20

Регулируемое лучше. Номинальный ток умножить на .....

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134362

25.02.2026 в 13:57:44

fakel написал 25.02.2026 в 13:09

https://www.etm.ru/cat/nn/9311183 подойдет?

Похоже нет, но не уверен. Почитайте ссылку и выбирайте по макс рабочему току.

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1474

09.03.2026 в 22:19:13

Перемотчики, обычно (ну, во всяком случае, те, с которыми встречался) свою работу знают. Поэтому, если сказал, что 3 кВт, то, я бы поверил. Теперь хорошо бы узнать скорость. Возможно, у Вас есть тахометр? Если есть, то можно замерить скорость и тогда все, что нужно для определения двигателя у Вас будет. Если нет, то сложнее. Нет прямой зависимости между током ХХ и Iном. Помнится мне, что у тех сверлилок, с которыми имел дело, скорость была 1000 об/мин или 1500 об/мин. У таких двигателей ток ХХ примерно 60 % – 70% от Iном. Т.е., Ваш Iном примерно 4 – 5 А. Отсюда и думать. Как по мне, то я бы взял сверло max Д для этого станка и что-то просверлил. Ток и будет Iном. Или, по чертежам (они есть в интернете) и размерам определил тип двигателя. Как то так. Удачи

0
sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 21111

10.03.2026 в 01:12:46

Асинхронник 380 3кВт полцентнера весит. Какие габариты движка?

0

Сообщение не относится к пользователям MADONNA, Alekks, СентИг

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27081

10.03.2026 в 10:30:57

igor1 написал 09.03.2026 в 22:19

Теперь хорошо бы узнать скорость.

Если посмотреть на диаметр вала, логично предположить 3000 об/мин.

sanya1965 написал 10.03.2026 в 01:12

Асинхронник 380 3кВт полцентнера весит.

Для трёх тысяч оборотов в минуту осетра придётся урезать.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27081

10.03.2026 в 10:37:40

fakel написал 25.02.2026 в 12:10

Какое тепловое реле поставить?

Хорошо бы сначала напряжение узнать. Вы пускатель на 690В смотрели, так что вопрос не праздный.

0

Следование моим советам вредит кошельку