08.11.2014 в 20:20:37
Onsyi написал : А суть одна и та же.
Суть самая важная, и не важно для этого используется, главное понять сам процесс ...
То ли это будет конструкция слизанная с переохладителя VRF, то ли пластинчатый теплообменник ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
10.11.2014 в 13:15:32
Дозвонился мастер до конторы. Результат тот же, будем ждать весны. Ссылаются на то что правильно определить ошибку весной гораздо легче. Не факт что электроника виновата. Может дозаправка спасет ситуацию. Раньше были преценденты с ошибками диагностики и ремонта зимой, сейчас не хотят их повторять. Напоминаю, кондей инверторный Daikin FTXN25 m серии.
18.09.2015 в 11:44:27
Отпишусь о результатах. Пришла весна. На майские праздники пришёл мастер. Снова все проверил, решено снимать и везти в контору. В конторе недели 3 проверяли, сразу не могли понять что конкретно не работает. Пришли к неисправности платы. На складах такой платы не оказалось. Пришлось заказывать за границей у дайкин. Плата шла почтой примерно месяц. Через неделю приехали устанавливать. С тех пор всё нормально работает. Закончилось это где-то в июле. Благо лето нельзя было назвать жарким. Аналогичный дефект в плате управления был не только у меня.