Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

10.11.2014 в 16:14:30

Johnny написал : Вы что, в квартире собрались противопожарное УЗО ставить?

Действительно, так делать не надо! Поставьте в этажный! (там его сопрут!:D - это шутка, но если к этажному доступ свободный, лучше поставить "китайца"). Поправьте же номиналы на схеме! С постом #21 согласен полностью!!:)

0
Kudrin
Kudrin
Новичок

Регистрация: 10.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

10.11.2014 в 16:29:16

Alarm написал : Действительно, так делать не надо! Поставьте в этажный! (там его сопрут! - это шутка, но если к этажному доступ свободный, лучше поставить "китайца"). Поправьте же номиналы на схеме!

Ух... кажется, я уже начинаю понимать, что я делаю :)

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

10.11.2014 в 17:12:02

Kudrin, перезалейте картинку. последнее вложение мертвое

0
Kudrin
Kudrin
Новичок

Регистрация: 10.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

10.11.2014 в 17:27:05

Solovey написал : Kudrin, перезалейте картинку. последнее вложение мертвое

0
Вложение
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

10.11.2014 в 17:38:45

Kudrin, ну и чего? сечения не подписаны, границы щитков не обозначены, автомат какой-то на 45А ;), УЗО перед счетчиком... (или это диф???)

Звонок без дифзащиты... Меня как-то в детстве от кнопки звонка так тряхануло... пластиковая кнопочка отвалилась, а металлический штырек на который эта пимпка накручивается оказалась под фазным напряжением (привет из СССР) ;)

Почему охрананная сигнализация без УЗО?

7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).

Или вы считаете что отключение питалова охранной сигнализации это опасная ситуация? Дык ведь у них свои аккумуляторы есть, чего за нее переживать-то...???

0
Kudrin
Kudrin
Новичок

Регистрация: 10.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

10.11.2014 в 17:50:43

Solovey написал : ну и чего? сечения не подписаны, границы щитков не обозначены, автомат какой-то на 45А , УЗО перед счетчиком... (или это диф???)

Да с сечениями сегодня уточню - разберусь нарисую более полную схему

Solovey написал : Звонок без дифзащиты... Меня как-то в детстве от кнопки звонка так тряхануло... пластиковая кнопочка отвалилась, а металлический штырек на который эта пимпка накручивается оказалась под фазным напряжением (привет из СССР)

Почему охрананная сигнализация без УЗО?

7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.). Или вы считаете что отключение питалова охранной сигнализации это опасная ситуация? Дык ведь у них свои аккумуляторы есть, чего за нее переживать-то...???

Да звонок логичнее перекинуть на свет в холле. А сигнализация будет совмещать пожарную сигнализацию, поэтому отсутствие УЗО, оправданно. Хотя наверное тут нужно 6А B. А для сауны не стоит ли поставить 16 А С?

0
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

10.11.2014 в 17:55:40

Ув. Kudrin не торопитесь, мы не куда не денемся. По поводу границ: ИМХО можно сделать так: 1) В этажном щите: стояк -> автомат 32А (насколько я понял у Вас сечение вводного кабеля 6 кв. мм) -> счетчик (тут могут быть сложности: сбытовики любят чтобы между стояком и счетчиком ничего не было, если это у Вас так, то можно начать качать права, а можно плюнуть и перенести автомат после счетчика) -> УЗО селективное-> единый кабель до квартирного щита. 2)Всё остальное в квартирном щите.

0
baramov
baramov
Местный

Регистрация: 03.10.2014

Москва

Сообщений: 350

10.11.2014 в 21:48:38

Я тут накидал ради тренинга, как эту схему сделал бы я.

0
Вложение
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

10.11.2014 в 21:54:11

baramov написал : Я тут накидал ради тренинга, как эту схему сделал бы я.

УЗО номиналом 40/10 у брендов нет.

0
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

10.11.2014 в 22:00:41

А Doepke - это бренд? Тогда есть! :) ИМХО, автомат перед рубильником, лишний. хар-ка "В" на розетки -это зря и вообще эта ваше "В6" шибко дорого!

0
crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

10.11.2014 в 22:06:27

baramov написал : Я тут накидал ради тренинга, как эту схему сделал бы я.

сигнализацию нельзя под УЗО заводить.

0