Solovey написал :
ну и чего?
сечения не подписаны, границы щитков не обозначены, автомат какой-то на 45А , УЗО перед счетчиком... (или это диф???)
Да с сечениями сегодня уточню - разберусь нарисую более полную схему
Solovey написал :
Звонок без дифзащиты... Меня как-то в детстве от кнопки звонка так тряхануло... пластиковая кнопочка отвалилась, а металлический штырек на который эта пимпка накручивается оказалась под фазным напряжением (привет из СССР)
Почему охрананная сигнализация без УЗО?
7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).
Или вы считаете что отключение питалова охранной сигнализации это опасная ситуация? Дык ведь у них свои аккумуляторы есть, чего за нее переживать-то...???
Да звонок логичнее перекинуть на свет в холле.
А сигнализация будет совмещать пожарную сигнализацию, поэтому отсутствие УЗО, оправданно. Хотя наверное тут нужно 6А B. А для сауны не стоит ли поставить 16 А С?