baramov
baramov
Местный

Регистрация: 03.10.2014

Москва

Сообщений: 350

10.11.2014 в 22:14:56

Да, это я поспешил. Никогда не использовал на 10мА и не интересовался какие есть номиналы, а тут сауна смутила. Ну ничего, свет там все равно низковольтный, 30мА хватит.

0
baramov
baramov
Местный

Регистрация: 03.10.2014

Москва

Сообщений: 350

10.11.2014 в 22:15:38

crazy_duck написал : сигнализацию нельзя под УЗО заводить.

Почему?

0
baramov
baramov
Местный

Регистрация: 03.10.2014

Москва

Сообщений: 350

10.11.2014 в 22:16:47

Alarm написал : автомат перед рубильником, лишний

Это чтоб на лестницу не бегать )

Alarm написал : хар-ка "В" на розетки -это зря и вообще эта ваше "В6" шибко дорого

Зато безопаснее, я параноик вообще.

0
crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

10.11.2014 в 22:16:54

Выше уже привели ссылку

7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).

У ТС пожарная и охранная сигнализация одним устройством

0
baramov
baramov
Местный

Регистрация: 03.10.2014

Москва

Сообщений: 350

10.11.2014 в 22:21:49

crazy_duck написал : пожарная и охранная сигнализация одним устройством

Это я проворонил пост. Тогда да, конечно нельзя.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

10.11.2014 в 22:30:16

baramov написал : Я тут накидал ради тренинга, как эту схему сделал бы я.

А я бы её делал слева направо.

0
baramov
baramov
Местный

Регистрация: 03.10.2014

Москва

Сообщений: 350

10.11.2014 в 22:34:16

web-rr написал : слева направо

Так быстрее было, я ж на скорую руку в экселе.

0
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

10.11.2014 в 22:50:49

Автомат чтобы не бегать к этажному щиту? При КЗ бегать придётся по любому - сработают оба, селективностью и не пахнет. Впрочем, сейчас завели моду закрывать щиты на ключ и не давать его жильцам. В этом случае, я бы поставил ВН, тем более что судя по наличию селективного УЗО в схеме, с деньгами у ТС проблем нет. Тогда можно и B6 на свет поставить, но на розетки всё равно "С" - вдруг захочется включить что-нибудь этакое :-). Да, кстати, Ув. ТС, реле напряжения не желаете поставить? Не то чтобы я был сторонником его бездумного применения, но знать о такой возможности Вы должны.

0
baramov
baramov
Местный

Регистрация: 03.10.2014

Москва

Сообщений: 350

10.11.2014 в 23:13:20

Да тут сплошные фантазии домашней электроустановки. ТС бюджет свой не озвучивал. Развлекаемся. )

И да УЗМку тоже не мешало бы.

0
svojak
svojak
Местный

Регистрация: 31.08.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 112

10.11.2014 в 23:18:45

baramov написал : Я тут накидал ради тренинга, как эту схему сделал бы я.

А весь свет на одном узо -разве кошерно?;)

0
baramov
baramov
Местный

Регистрация: 03.10.2014

Москва

Сообщений: 350

10.11.2014 в 23:24:04

svojak написал : разве кошерно?

Правильно! Диффами все забить и не париться. :)

Он не весь кстати, в ванной свое узо. Ну если такая пляска пошла и в бюджете мы не ограничены, то можно и парочку на свет, скажем кухню отделить или гостиную или их вместе.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.