сейчас точно цифры не помню, но там по падению напряжения столько вышло. там длина линии что-то типа +-3000м.
10.11.2014 в 17:24:29
сейчас точно цифры не помню, но там по падению напряжения столько вышло. там длина линии что-то типа +-3000м.
10.11.2014 в 17:25:26
kpectoff написал : Можно ли проложить кабель 70мм до счетчика, там перейти на сечение 16мм2, подключиться к счетчику и через клеммы снова выдать 70мм2 и в таком виде протянуть до АВР? При таких раскладах получается, что длина кабеля 16мм будет не более 10-15см. Вроде как, согласно ПУЭ таблица 1.3.4, кабель 16мм2 может пропускать через себя до 100А. Можно ли сделать так, как я описал выше? или нужно придумать что нибудь другое?
Не вижу никаких противоречий при таком варианте
kpectoff написал : потребляемая мощность не превышает 46А.
соответственно автомат какого номинала стоит? Если не более 63А то смело переходите на медь 16 квадрат и вперед в счетчик.
ЗЫ! Единственный вопрос - счетчик коммерческого учета?... Место перехода с одного сечения на другое возможно потребуется как-то опломбировать для исключения несанкционированного подключения с целью искажения показаний счетчика.
10.11.2014 в 17:29:09
kpectoff написал : там длина линии что-то типа +-3000м.
ох ты ж ни фига себе как далеко :eek:
10.11.2014 в 18:27:40
kpectoff написал : там длина линии что-то типа +-3000м.
На такие расстояния низкое однофазное не передают - экономически нецелесообразно...
10.11.2014 в 18:28:34
Я вообще не понимаю в чем проблема. Ведь у вас перед счетчиком должен стоять автомат. В автомат заводите ваш кабель 70 мм.кв. (через наконечники или как там у вас получиться) а после автомата берете медь на 16 мм. кв. и в счетчик, как вам уже сказали выше. Трансформаторы тока вам не дадут поставит при токе нагрузки в 46 А поскольку ТТ используються при токах превышающим ток счетчика прямого включения, а это в основном 100 А. Тем более что ввод однофазный.
10.11.2014 в 18:33:13
kpectoff написал : там длина линии что-то типа +-3000м
Не знаю как вы там считали потери но у меня вышло при 70 мм кв по алюминию потери 54%, а если брать по меди 70 мм.кв, то 35%. Напомню что допустимые потери не больше 5%. При такой длине даже переход на три фазы погоды не сделает. ИМХО бесполезная затея.
10.11.2014 в 19:32:54
Shturman1 написал : Не знаю как вы там считали потери но у меня вышло при 70 мм кв по алюминию потери 54%, а если брать по меди 70 мм.кв, то 35%. Напомню что допустимые потери не больше 5%. При такой длине даже переход на три фазы погоды не сделает. ИМХО бесполезная затея.
Цена только кабеля за пол ляма перевалит. А нагрузка с приемлемыми потерями будет меньше киловатта... )
10.11.2014 в 20:17:17
kpectoff написал : От неё мы и будем запитываться.
А что подключаться будет? Дом?
11.11.2014 в 09:19:18
Shturman1 написал : Не знаю как вы там считали потери но у меня вышло при 70 мм кв по алюминию потери 54%, а если брать по меди 70 мм.кв, то 35%. Напомню что допустимые потери не больше 5%. При такой длине даже переход на три фазы погоды не сделает. ИМХО бесполезная затея.
Там суть в том, что идёт магистраль с понижением сечения и на ней 10+ шкафов потребителей. в общем, по подбору сечения там точно проблем нет. проблемы только на коммутации со счетчиком.
11.11.2014 в 18:32:46
70мм. у вас все равно пойдет с выходного автомата щита АВР. С ДГУ и ТП до щита тяните 16 медью. Если 70 провод не лезет в выходной автомат щита АВР, перейдите на 70ку после него, через проходную клемму. Они существуют до сечений 240мм.
14.11.2014 в 22:09:39
kpectoff написал : Там суть в том, что идёт магистраль с понижением сечения и на ней 10+ шкафов потребителей. в общем, по подбору сечения там точно проблем нет. проблемы только на коммутации со счетчиком.
Для того что бы уменьшить потери можно установить прибор учёта максимально близко к ТП. Протянуть Ваши 70 квадрат до потребителей с переходом на вводных устройствах на оптимальное сечение. Потребители скорее всего будут подключаться шлейфом. Для надёжного соединения лучше использовать шинки или АВ с возможностью подключения кабеля Вашего сечения.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу