14.11.2014 в 16:25:04

УЗО планирую Schneider, автоматы ABB

0
Аватар пользователя
HeathStalker

Местный

Регистрация: 07.10.2014

Тверь

Сообщений: 27

17.11.2014 в 11:39:17

А подскажите еще, для каких потребителей необходимо УЗО с типом А? Есть ли смысл сэкономить и купить УЗО типа АС?

0
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

17.11.2014 в 11:50:16

HeathStalker написал : УЗО планирую Schneider, автоматы ABB

  • Это правильно! (хотя участники форума такого не одобряют - из эстетических соображений)

HeathStalker написал : А подскажите еще, для каких потребителей необходимо УЗО с типом А?

Проще сказать для каких тип А не нужен - это все чисто электронагревательные приборы ( плита, духовка, чайник, теплый пол и т. д., стиралка в этот список не входит -у неё двигатель есть!), а так же лампы накаливания и галогенки и наверное всё.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

17.11.2014 в 11:51:33

HeathStalker, на свет (любой) я бы смело ставил AC.

0
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

17.11.2014 в 12:06:34

Johnny написал : на свет (любой) я бы смело ставил AC.

Ну, если говорить про себя, я тоже!:) И ещё на всякие крупные стационарные приборы, вроде холодильника. Тип А я бы поставил в ванную (просто потому, что место такое:)), на линии, где всякая бытовая электроника, особенно компы.

0
Аватар пользователя
HeathStalker

Местный

Регистрация: 07.10.2014

Тверь

Сообщений: 27

17.11.2014 в 13:54:43

Поменял схему.

И еще вопрос. Я правильно понимаю, что для нормального соединения кабеля с УЗМ + гребенка + УЗО (Schneider) лучше использовать это: http://www.legrand2.ru/shop_404905_legrand.html

0
Вложение
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

17.11.2014 в 14:11:19

HeathStalker написал : лучше использовать это:

Можно и это (у SE такие приблуды тоже есть!) А можно и не использовать: Если провода гибкие, то наконечник без юбки, если моножила, то прямо так.

0
Аватар пользователя
HeathStalker

Местный

Регистрация: 07.10.2014

Тверь

Сообщений: 27

19.11.2014 в 09:26:32

Alarm написал : у SE такие приблуды тоже есть

а артикул не подскажите? а то что-то не найду

0
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

19.11.2014 в 10:00:44

Каталожный номер: 19091, называется "Клемма распределительная", но она для гибкого провода допускает сечение до 10 кв. мм, для моножилы 16кв. мм. ИМХО, для гибкого Вам недостаточно сечения, а для моножилы, эта клемма, на фиг не нужна!

0
Аватар пользователя
HeathStalker

Местный

Регистрация: 07.10.2014

Тверь

Сообщений: 27

19.11.2014 в 10:06:02

Alarm написал : для гибкого Вам недостаточно сечения

а почему недостаточно? Собирался разводить ПВ-3 10кв.мм Мало?

0
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

19.11.2014 в 10:38:27

HeathStalker написал : а почему недостаточно? Собирался разводить ПВ-3 10кв.мм Мало?

  • Ох, это тонкий вопрос. Я его сам до конца не понимаю.:o У Вас на вводе С50, так? формально, вроде надо бы 16. Но с другой стороны: внутри щита не кабель, а отдельные провода, участки короткие ( ну, максимум 40-50см), да и само пространство щита имеется, с каким-никаким, охлаждением. Поэтому, ИМХО, можно и 10. Но если что, я Вам этого не говорил!:)

0
Аватар пользователя
HeathStalker

Местный

Регистрация: 07.10.2014

Тверь

Сообщений: 27

19.11.2014 в 10:42:06

Нашел такую табличку. 10-ки более чем...

0
Вложение
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

19.11.2014 в 10:56:56

HeathStalker написал : Нашел такую табличку. 10-ки более чем...

все эти таблички годятся только напечатать и попу подтереть.

Кроме таблицы 1.3.4 из ПУЭ все остальное брехня!

Для внутренней разводки щитка при вводном автомате 50А достаточно провода 10квадрат

0
Аватар пользователя
HeathStalker

Местный

Регистрация: 07.10.2014

Тверь

Сообщений: 27

19.11.2014 в 11:01:54

Solovey, Спасибо

0
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

19.11.2014 в 11:08:37

HeathStalker написал : Нашел такую табличку

Табличка явно не из норм. Понимаете, тут проблема не только в сечении и материале жил, но и в условиях прокладки... Вот внутри щита, это какой способ прокладки? ПУЭ, такой случай не описывает. Не заморачивайтесь, ставьте 10!

0