16.11.2014 в 21:10:53
касимов написал : Почему *обратных*?
Да, скорее подающих. Обратных исторически. В моей молодости указатели расхода устанавливались на обратке. Но сути дела эта перемена не меняет. В коллекторе должен быть балансировочный элемент. Предполагаю, что это сам расходомер и он заперт.
16.11.2014 в 21:16:35
sqlapp написал : там уровень воды стоит.
sqlapp, Но не факт,что расходомер открыт!
16.11.2014 в 23:17:52
sqlapp, вставлю свои 5коп....-Синие колпачки снимите!красные тоже снимаете и крутите колбы(за пластиковое основание)выкручиваете(до упора),далее закручиванием добиваетесь одинакового уровня.....
09.01.2015 в 11:43:22
всем привет. у меня такая вот проблема. В доме старая самоциркулирующая система отопления, правда подключен центробежный насос(так как было сделано мансардное помещение и подключил батарею - работает на хорошо), и после этого в кухне ликвидировал батарею, так как делался ремонт (по разным советам) положил трубы на "теплый пол". Запитку взял с подачи (после насоса) прямо с котла(котел газовой в кухне) , обратку подключил туда где была раньше батарея. По советам мастеров подключил еще насос на ТП + термостат (оказалось нужно ) работает (насос вкл на 2) - отлично. А теперь проблема- ТП греет , а остальные комнаты НЕТ(насас центральный тоже вкл на 3), откл ТП - все работает. Это что - создается малый контур? а Что то можно сделать или это ....?
09.01.2015 в 12:13:25
Gabla,теплый пол передавливпет все на себя.Параметр насоса на ТП скажите и количество контуров?. Насос на отопление включен через байпас,кран байпаса закрыт?
Сантехнические работы Москва и область
09.01.2015 в 12:50:39
Gabla написал : обратку подключил туда где была раньше батарея.
Подачу нужно взять с подачи этой батареи.Поставить термоклапан и байпас ТП. То бишь сделать смесительный узел ТП.
09.01.2015 в 12:53:38
кран байпаса автоматическийу нас говорят груша пластиковая труба - вверх идет на мансарду а вниз на пол
09.01.2015 в 13:01:11
с этим проблема так как подача с одной стороны- обратка в другом конце комнаты. Хотя... выход (подача на батарею) осталась, разве что добавить трубу по периметру комнаты и дальше по схеме.
09.01.2015 в 13:06:50
Gabla написал : подача с одной стороны- обратка в другом конце комнаты
Значит взять только с обратки. Здесь трехходовой кран.Но суть одинакова.
10.01.2015 в 12:35:14
касимов написал : Значит взять только с обратки
но у меня ТП подача с одной стороны ( ближе котла , думал так лучше) а обратка с ТП у противоположной стены. труба змейкой положена.
10.01.2015 в 16:34:13
Gabla написал : ТП подача с одной стороны ( ближе котла , думал так лучше) а обратка с ТП у противоположной стены.
Подачу на ТП взять с обратки батареи.Обратку врезать в обратку СО(у котла). Когда пол будет работать на отбор теплоносителя, последние батареи немного отдохнут. Насос на ТП будет не нужен.Только термоклапан.
14.01.2015 в 09:55:33
касимов написал : Подачу на ТП взять с обратки батареи.Обратку врезать в обратку СО(у котла). Когда пол будет работать на отбор теплоносителя,
увы. Подключил даже батарея перестала греть.
16.01.2015 в 10:08:16
Увы - значит нет. не греет. Попробую с другой батареи , но позже сейчас морозы да и нужно будет кое что для этого переварить (нужен сварщик). Пока что спасибо.