pilot94 написал :
ИЭК же здесь предан анафаме и за его упоминание банят навеки вечные, нет?))
Конкретно у их ВН нормальная конструкция с двойным разрывом цепи, ну и скопированы они с аппаратов SE. Есть еще такие-же у DEKraft, пользовался - без проблем. Они даже в щите на SE выделяться не будут - зеленый логотип, черная ручка.
Такие вещи, как ВН, лампочки, шинки нулевые и кросс-модули, наконечники НШВИ, гребенки вполне можно брать у китайцев - это не УЗО и автоматы, от которых зависит жизнь, здоровье и материальные блага. И используют их во вполне серьезных (правда, пусть и несколько перегруженных) щитах
Wernand написал :pilot94, условно В для защиты активных нагрузок, С для условно "слабо индуктивных". Я бы на всякие кондиционеры-холодильники-стиралки поставил С.
холодильник по идее надо бы делать не отключаемой линией, в данном случае на линию с хол-ком поставил бы ВДТ типа AP-R.
Хотя схема и так рабочая, всё что дальше - её совершенствование, в котором зачастую нет никакого смысла.
спс, понял. Уже заказал В. В принципе, там посмотрим - не будут устраивать - поменяю, автоматы в отличие от УЗО не таких больших денег стоят. А вот УЗО - те на всю жизнь, да..)))
Johnny написал :
Конкретно у их ВН нормальная конструкция с двойным разрывом цепи, ну и скопированы они с аппаратов SE. Есть еще такие-же у DEKraft, пользовался - без проблем. Они даже в щите на SE выделяться не будут - зеленый логотип, черная ручка.
Такие вещи, как ВН, лампочки, шинки нулевые и кросс-модули, наконечники НШВИ, гребенки вполне можно брать у китайцев - это не УЗО и автоматы, от которых зависит жизнь, здоровье и материальные блага. И используют их во вполне серьезных (правда, пусть и несколько перегруженных) щитах
спс, теперь понятно.
только еще тогда вопрос - номинал ВН д.б. равен номиналу вводного автомата? Или необязательно? просто я навскидку вчера глянул - нет ВН на 50А.
Приветствую всех! Заодно и мой щиток гляньте ) Квартира двушка, никаких бойлеров, подогревов и прочего, только плита (не варочная панель), компьютеры, ТВ, стиралка, мелкая бытовая техника. Собрал сам, насколько понял изложенные здесь рекомендации. Провода обжаты наконечниками, за РЕ на вводном не пинать, это была проверка тестером. РЕ, кстати, добавится при итоговом монтаже. УЗО одно на розетки, одно на плиту, розетки и свет по комнатам. Этажный щиток ограничивает на 40А, так что основной выключатель такой же.
pilot94 написал :
ИЭК же здесь предан анафаме и за его упоминание банят навеки вечные, нет?))
И есть ли такая уж принципиальная разница - ВН будет в данном случае, или автомат?
Разделяйте то, что в квартире и то, что на лестничной площадке.
На лестничной уместней ИЭК - не украдут.
По поводу большого кол-ва вводных автоматов - возможно, так и нужно.
Точнее, не так.
Ранее ставили пакетник ,потом счетчик а потом АВ.
В данном случае, если электрики хотят так сделать, то должно быть как-то так - отвод стояка - ВН-счетчик-АВ на лестничной клетке. Потом вводной АВ в квартире и РН.
Так что, все сходится.
Сухой - сходу, почему в щитке разводка шестеркой? Я не ошибся, нет? Фаза на открытой шине... Лучше соединять на контактах АВ.
jaja написал :
а вам известны случаи когда воровали модульку из действующих щитов?
Да, причем, вместе со счетчиками.
Когда поменяна модулька, то там все легко читается и откусывается/отключается даже непрофессионалами. Это - цена порядка.
AlexMax, Сухой - сходу, почему в щитке разводка шестеркой? Я не ошибся, нет? Фаза на открытой шине... Лучше соединять на контактах АВ.[/QUOTE]
А чем надо? Фазу буду переключать на изолированную, а эта шина уйдет на РЕ (поставлю с другой стороны на рейке), собрал так что бы собрать, идея пришла в процессе ) Просто я прикинул, что будет лучше зажим в таком исполнении, чем пихать перемычки между розеточными автоматами, как на освещении. А брать медную шину для пяти автоматов при таком бюджете щитка - ну как-то рука не поднялась. И тем более, это первый щиток, репетиционный, так сказать, к которому можно подвести питание и издеваться над ним по полной, делать КЗ, утечки, наглядно смотреть, что и в какой последовательности будет отключаться. Будущие будут на АВВ с двумя зажимами.
ЭТО 6-ка? А ведь НШВИ с серой юбкой - это всегда была 4?
Никаких шинок для фазы в однофазных щитах быть не должно. У вас с вашими двумя узо должно быть ВСЕГО 3 коричневых и 3 синих провода. УЗО и автоматы соединяются не перемычками из провода, а шинами-гребенками, 2 конца провода нигде не должны входить в одну клемму. То, что сейчас на фото - незачет.
Johnny, Это четверка, подмечено верно, но на вводе в этажном щитке так вообще алюминий не больше четверки, этот вопрос я задавал в соседней ветке, вразумительного ответа не получил. Про шинку на фазе я пояснял - щиток тренировочный, больше ориентированный на правильность разводки нагрузки, в следующий раз будут АББ с двойным зажимом и медной перемычкой. И не думаю, что на освещении критично зажим двух концов на один контакт. Вопрос в другом, правильное ли решение - питать розетки через одно узо 63А 30мА? Тестировал щиток лампочкой, подключал на ввод провод из домашней розетки, при контакте с фазой и нулем после узо все работает, при подключении к чужому нулю выбивает узо. Остальное остается включенным. Свет в обход узо - не вижу смысла.
А Вам, собственно, все равно, что там на вводе - это не в Вашей зоне ответственности. Виноват будет тот, кто поставил на ввод автомат 40А, сгорит алюминий - поменяют. Свой щиток разводить 6кой минимум.
Я думаю, что раз вы беретесь за выполнение технических задач, то делать это нужно правильно, а не абы как. Тренировочный щиток собран неудачно.
Про УЗО - вполне вариант. Можно не на 63, а на 40.
Johnny, Спасибо за советы, четверку исправлю на шестерку, на счет гребенки подумаю, плита все равно неразрывным кабелем будет подключаться, а для розеток в этот раз шинки хватит.