гадкий83 написал : Узо сработает

не стоит озвученную идею монтаже PE проводника прикрывать УЗОшкой, она, как и всякое устройство имеет право не сработать

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

17.11.2014 в 23:38:26

dessiq написал : у нас ведь газ. разве на квартиру положено 7кВт?

Об этом пусть думает тот, кто ВН63А поставил на ввод.

dessiq написал : как кстати лучше проложить новый кабель? в пластиковом кабель канале или металлической гофре, по потолку прямо можно или штробить нужно?

В пластиковом кабель канале по стене возле потолка (можно 5-10см отступить, для удобства монтажа).

dessiq написал : или две линии на комнату(свет+розетки раздельно)?

Именно так.

dessiq написал : а если у меня коротнет например машинка, то холодильник и другие будут с ней заодно? земля же одна будет под фазой?

Не понял. У вас концы в щите будут в воздухе висеть. Стиралка и холодильник на разных линиях, посиму их PE не пересекается. Это если у Вас холодильник и микроволновка на одной линии будут, а на одном приборе будет утечка на корпус, тогда утечка будет и на холодильнике и на микроволновке. При прикосновении рукой, УЗО должно сработать (покупайте качественную автоматику!). Можете тогда в щите подключить, а в розетках нет.

csv написал : Даже ТС понял что вы написали бред , который может покончить с квартирантами раз и навсегда:

Интересно как и какими квартирантами ?

0
baramov
baramov
Местный

Регистрация: 03.10.2014

Москва

Сообщений: 350

17.11.2014 в 23:41:36

dessiq написал : а если у меня коротнет например машинка, то холодильник и другие будут с ней заодно? земля же одна будет под фазой?

Да, опасный потенциал будет на всех корпусах всех устройств подключенных на линию, а узо сработает, когда будет утечка, то есть вы до чего нибудь дотронетесь и ток будет протекать через ваше тело, то есть вас ударит током. РЕ (землю) не подключайте нигде вообще до реконструкции стояка. Это вопрос жизни и смерти буквально.

0
csv
csv
Местный

Регистрация: 12.03.2014

Мурманск

Сообщений: 399

17.11.2014 в 23:46:50

Songo написал : Интересно как и какими квартирантами ?

Жильцами если угодно, отхватившими фазу с корпуса чего либо.

Songo написал : Не понял. У вас концы в щите будут в воздухе висеть. Стиралка и холодильник на разных линиях, посиму их PE не пересекается.

Выражайтесь яснее, вот все друг друга и не поняли, все подумали (как минимум я и ТС) что вы ввод PE на шину имели ввиду не подключать, при том что PE со всех линий висел бы на шинке в щите. В полночь после рабочего дня можно и не понять друг друга с полуслова.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

17.11.2014 в 23:53:51

csv написал : Жильцами если угодно, отхватившими фазу с корпуса чего либо.

Для этого УЗО и нужно :).

csv написал : все подумали (как минимум я и ТС) что вы ввод PE на шину имели ввиду не подключать, при том что PE с всех линий висел бы на шинке в щите.

Именно концы кабелей (линий) в воздухе в щите, к шине PE линии не подключены.

0
csv
csv
Местный

Регистрация: 12.03.2014

Мурманск

Сообщений: 399

18.11.2014 в 00:00:27

Songo написал : Для этого УЗО и нужно .

Если оно есть и исправно )))

0
Garder.
Garder.
Местный

Регистрация: 21.06.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 389

18.11.2014 в 01:49:32

Songo написал : Для этого УЗО и нужно :).

Именно концы кабелей (линий) в воздухе в щите, к шине PE линии не подключены.

На время ремонта и ожидания правильной реконструкции эл. стояка в подъезде Если не подключать третью жилу ни в розетках, ни в щитке, то при пробое в кабеле или ухудшении изоляции, ток утечки будет идти только в рабочий ноль. ВДТ не сработает. Поэтому, правильнее будет подключить третью жилу в щитке к нулю стояка или нулю до ВДТ, и не подключать к розеткам. Тогда, при повреждении изоляции кабеля и, РЕ тоже, в любом месте, ток утечки будет идти в защитный ноль. ВДТ сработает, и в данном случае выполнит противопожарную функцию.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

18.11.2014 в 09:27:50

Garder. Я как бы и писал, что или там или там.

p.s. А вы пробовали после установки вами или сторонними лицами допустим 100 механизмов, снять каждый и подключить к нему PE и поставить назад? :).

0
Garder.
Garder.
Местный

Регистрация: 21.06.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 389

18.11.2014 в 11:44:46

Songo написал : Garder. Я как бы и писал, что или там или там.

p.s. А вы пробовали после установки вами или сторонними лицами допустим 100 механизмов, снять каждый и подключить к нему PE и поставить назад? :).

В розетках точно не надо, пробой в одном бытовом приборе покажет опасный потенциал на всех устройствах этой линии.

Как-то не приходилось, да и реконструкция эл. стояков как правило растягивается на годы (десятилетия что равнозначно никогда) ИМХО.

0
dessiq
dessiq
Новичок

Регистрация: 16.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 21

18.11.2014 в 22:49:51

я тут еще раз всё обдумал, и у меня появилась новая доработанная схема я её даже постарался нарисовать. единственно может буть не понятно что куда идет, но я старался :)

оцените пожалуйста опытным глазом

получилось 10 линий (вместо 4 изначально запланированных):

Розетки 1 - 4 розетки в комнате и 2 бра - автомат 16А - УЗО 25А/30мА - ВВГ 3х2.5 Розетки 2 - 2 розетки в комнате и 2 розетки в кухне - автомат 16А - УЗО 25А/30мА - ВВГ 3х2.5 Розетки 3 - холодильник, вытяжка и еще 3 розетки в кухне - автомат 16А - УЗО 25А/30мА - ВВГ 3х2.5 Розетки 4 - посудомойка - автомат 16А - УЗО 25А/30мА - ВВГ 3х2.5 Розетки 5 - стиралка - автомат 16А - УЗО 25А/30мА - ВВГ 3х2.5 Розетки 6 - 2 розетки в коридоре - автомат 16А - УЗО 25А/30мА - ВВГ 3х2.5

Свет 1 - люстра в зале - автомат 10А - кабель ВВГ3х1.5 Свет 2 - люстра на кухне - автомат 10А - кабель ВВГ3х1.5 Свет 3 - люстра в коридоре - автомат 10А - кабель ВВГ3х1.5 Свет 4 - светильники в санузлах - автомат 10А - кабель ВВГ3х1.5

получается очень нагромождено с розетками, слишком много автоматов мне кажется? выйдет и много места и дорого. может как то можно оптимизировать?

это щиток в квартире будет

до квартиры будет ввод ВВГ3х6

а в щитке на площадке будет так:

  1. выключатель нагрузки(63А)
  2. счетчик
  3. вводной двухполюсный автомат(32А)

прокомментируйте пожалуйста

0
Вложение
dessiq
dessiq
Новичок

Регистрация: 16.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 21

18.11.2014 в 23:08:50

а может вот так сделать в квартирном щитке?

  • УЗО 40А/30мА --- автомат 16А - Розетки 1 - 4 розетки в комнате и 2 бра --- автомат 16А - Розетки 2 - 2 розетки в комнате и 2 розетки в кухне --- автомат 16А - Розетки 3 - холодильник, вытяжка и еще 3 розетки в кухне --- автомат 16А - Розетки 6 - 2 розетки в коридоре

  • УЗО 25А/30мА --- автомат 16А - Розетки 4 - посудомойка --- автомат 16А - Розетки 5 - стиралка

  • автомат 10А - Свет 1 - люстра в зале

  • автомат 10А - Свет 2 - люстра на кухне

  • автомат 10А - Свет 3 - люстра в коридоре

  • автомат 10А - Свет 4 - светильники в санузлах

или это плохо?