LVN
LVN
Местный

Регистрация: 21.05.2006

Липецк

Сообщений: 678

27.11.2014 в 08:02:31

Тринадцатый, Анатолий4, Контактов плохих нет, а вот переноска 5 метров, 1,5 квадрата (так написано) поднагрелась во время испытаний. Дальше- не убирая доп.обмотку, подпаяться ко вторичке на 40В хх и промерить? Можно и без доп.обмотки попробовать. Раз уж "лаборатория" собрана, можно и Энкор промерить.

0
Тринадцатый
Тринадцатый
Местный

Регистрация: 08.10.2010

Псков

Сообщений: 594

27.11.2014 в 11:21:41

LVN написал : Контактов плохих нет, а вот переноска 5 метров, 1,5 квадрата (так написано) поднагрелась во время испытаний

Для начала надо проверить сеть, от вводного щитка до трансформатора, должен быть хороший кабель. Протестируйте саму сеть в разных участках, подключите нагрузку 2-3 кВт и замерьте просадку сети. Плохая сеть осложнит работу. Удлинитель на таком режиме греться не должен. Попробуйте другой удлинитель и повторите замеры. Важно зафиксировать разницу при одинаковых условиях.

0
LVN
LVN
Местный

Регистрация: 21.05.2006

Липецк

Сообщений: 678

27.11.2014 в 11:37:11

Тринадцатый, От щитка автомат 25А, кабель медный 4Х2,5, жилы спарены- 15м до гаража. От него к розетке- 2Х2,5 1 м. И от розетки до трансформатора- 5 метров переноска 2Х1,5. Вот она нагрелась ощутимо. Сеть промеряю.

0
Тринадцатый
Тринадцатый
Местный

Регистрация: 08.10.2010

Псков

Сообщений: 594

27.11.2014 в 17:40:03

Сейчас, дабы освежить память, померил у себя. Исходное напряжение 218 В, чайник +утюг =4200Вт, сеть проседает до 206 В, т.е. на 12 вольт. Для ориентира.

0
LVN
LVN
Местный

Регистрация: 21.05.2006

Липецк

Сообщений: 678

28.11.2014 в 09:38:32

Вчера проверить не получилось, без этого нагрузка была приличная. Переноску посмотрел- 2Х0,75, сплавилась... Подпаялся ко вторичке на 40В. Проверил Энкор, движек 24 вольта, а вот регулятор дает-17-12, я его по неосторожности спалил(подключил блок конденсаторов, напряжение повысилось), пробовали восстановить, но видно с номиналами резисторов не попали. Запитан от вторички- мах 40В. Если паять другой регулятор, его надо подбирать на напряжение 40В.....до 10В. Читал про питание регулятора, одни говорят- отдельный транс или обмотку на питание, или от вторичной запитывать- некоторые говорят при проседании напряжения происходит снижение скорости проволки, типа для поддержания дуги хорошо.

0
LVN
LVN
Местный

Регистрация: 21.05.2006

Липецк

Сообщений: 678

28.11.2014 в 19:27:03

промерил сеть: U=228 без нагрузки на розетке 1 квт нагрузка 225в +2,2 квт 218В промер трансформатора 288 2,4 +на розетке 1 квт лампа (не отключил) 217 15 37 54 207 29 34 94 без 1 квт лампочки 211 42 33 130 202 42 33 130 критичный режим 188в 195а остальное не успел-автомат вырубает Энкор на той же лаборатории 231 0,3 42 0,9 без нагрузки(мотор протяжки) 230 1,5 41 5,6 225 5,4 38 31 220 9,4 36 51 214 10,1 32 90 210 19 30 106 208 21 29 116 диоды нагрелись не сильно, тр-р чуть теплый, дроссель- холодный Все промеры на максимальнм режиме.

0
Анатолий4
Анатолий4
Резидент

Регистрация: 13.11.2011

Псков

Сообщений: 1199

28.11.2014 в 20:39:15

LVN написал : без 1 квт лампочки 211 42 33 130 202 42 33 130

Тут я , что- то не пойму. Почему при одинаковых нагрузочных данных на вторичке и токе первичной обмотки полукчается разная просадка не первичке.?

0
Анатолий4
Анатолий4
Резидент

Регистрация: 13.11.2011

Псков

Сообщений: 1199

28.11.2014 в 20:48:38

LVN написал : 288 2,4 +на розетке 1 квт лампа (не отключил

Тоже? Вобще с замерами что-то не так. Если принять 202 42 33 130, то потребляемая мощность по первичке-8,5 кВт, снимаемая со вторички- 4,3. Больше 4х кВт теряется на трансе?

0
Анатолий4
Анатолий4
Резидент

Регистрация: 13.11.2011

Псков

Сообщений: 1199

28.11.2014 в 21:37:53

Анатолий4 написал : Вобще с замерами что-то не так

На первой серии замеров ничего подобного, кстати, не наблюдалось.

LVN написал : 196 25 40 106

0
Тринадцатый
Тринадцатый
Местный

Регистрация: 08.10.2010

Псков

Сообщений: 594

28.11.2014 в 22:46:38

LVN написал : 207 29 34 94 без 1 квт лампочки 211 42 33 130 202 42 33 130 критичный режим 188в 195а

Эти замеры похоже не правильные, 29А ???, а 42А явно не наши токи, больше на скорость проплывающих в небе облаков похоже. 188в на входе при токе нагрузки 195А это перебор явный. Думаю надо ориентироваться на 150А и просадке до 200в +/- 3% Мы не знаем намоточные параметры трансформатора, но мы понимаем его мощность. Теперь надо померить входные параметры и напряжение вторички при 150, 130, 110, 90, 70, 50 амперах нагрузки. Но только внимательно. Пусть лампочка будет включена, чтобы не путаться, или вообще ее уберите. Повторите поочередно все измерения раза два, а лучше три. Т.е. от 150 до 50, опять от 150 до 50, чтобы выявить погрешность измерений от возможных изменений в сети.
По полученым результатам будем решать, что делать.

Анатолий4 написал : Думаю при имеюшихся мотчных данных, на вскидку, если оставить на вторичке Uхх порядка 40вольт, то при 32х-34х вольтах под нагрузкой и будет вольт 210 на входе и ампер120- 130 на вторичке. От чего бы я и стал отталкиваться. Но, хорошо бы это для начала проверить не отматывая , если возможно. Или отмотать не сильно лохматя вторичку и не отрезая отмотанный кусок шины.

Скорее всего так.

0
Анатолий4
Анатолий4
Резидент

Регистрация: 13.11.2011

Псков

Сообщений: 1199

28.11.2014 в 22:56:29

Тринадцатый написал : Теперь надо померить входные параметры и напряжение вторички при 150, 130, 110, 90, 70, 50 амперах нагрузки. Но только внимательно.

Да, я боюсь, не получился ли там в процессе экспериментов короткозамкнутый виток на вторичке.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу