ACA написал :
Меняю ввод и щиток в 1к. квартире.Новый ввод 3Х10 медь,щётчик 5-50,проводка почти вся новая 3х2.5 и 3х1.5 Nym.Какого типа и номинала лучше поставить вводные автомат и противопожарное УЗО? Оправданно ли использование в качестве дополнительной защиты и рубильника в щите на площадке двухполюсного автомата 50А "ДЭК".Какой мощьности и типа лучше поставить УЗО после автоматов 25А и 16А?Если не затруднит обьясните почему?Заранее признателен!
Судя по толщине проводов 3x10 они выдержат 80А. Если счетчик рассчитан на 50А то автомат лучше выбрать номиналом меньше либо равным 50А. Как устройство защиты он обязателен. Номинальный ток противопожарного УЗО больше чем у автомата. Такой запас необходим для нормально работы УЗО при незначительных перегрузках около 13% - автомат разорвет цепь только через час такой работы. Ток утечки противопожарного УЗО - 100 или 300мА. Получаем 2 варианта на вводе:
- Автомат на 50А - счетчик 50А - УЗО номиналом 63А и током утечки 100 или 300мА.
- Автомат на 40А - счетчик 50А - УЗО номиналом 50А и током утечки 100 или 300мА.
После автоматов на 16 и 25 ампер ставим УЗО номиналом чуть больше - 25 и 32 ампер соответственно. Ток утечки УЗО - 30 мА. Можно сэкономить и поставить одно УЗО номиналом больше (16А+25А) = 50А на оба автомата. Для бытовых помещений лучше УЗО класса - А. Оно реагирует на переменный и постоянный ток утечки.