19.11.2014 в 15:57:50
Здравствуйте. Прошу порекомендовать наилучший способ нарастить многопроволочный провод (до 30А). Есть стабилизатор напряжения сети 220В, рассчитанный до 30А. Из него выведены два провода ПВС 3х4 (вход и выход) длиной пол метра каждый. Вскрывать устройство для замены на более длинный кабель не хочу, т.к. слетит гарантия. Нужно нарастить данные провода, для ввода/вывода в распределительный щит. Думал сделать так: обжать ПВС наконечниками для многопроволочного кабеля – длиной около 4 см., и полученную моно-жилу опрессовать в гильзу с NUM кабелем. PS. Создал новую тему, т.к. самый частый ответ на аналогичные вопросы – это WAGO либо скрутка, но я считаю такие соединения не годятся на вводной кабель.
19.11.2014 в 16:59:24
Я бы сделал скрутку, но только обязательно пропаять. Потом несколько слоёв термоусадки.
19.11.2014 в 17:04:07
Сделайте разъемное соединение СЕЕ "папа-мама". Как гарантия закончится - поменяете провода стабилизатора.
19.11.2014 в 20:03:34
Ans написал : Думал сделать так: обжать ПВС наконечниками для многопроволочного кабеля – длиной около 4 см., и полученную моно-жилу опрессовать в гильзу с NUM кабелем.
Согласен.
19.11.2014 в 20:38:28
Это что за стабилизатор такой? Обычно доступ к клеммам стабилизатора есть всегда, и гарантийной пломбы производителя там нет. А если Вы про гарантию того кто Вам этот стабилизатор устанавливал, то Вы сейчас нарастите и значит уже что-то изменили:-) скорее всего тож гарантии не будет:-)
20.11.2014 в 15:21:00
Спасибо всем откликнувшимся. Буду использовать свой вариант, т.к. инструмент и расходники уже есть - это будет самый быстрый вариант (т.к. паять не очень люблю) и дешевле, чем СЕЕ "папа-мама". А стабилизатор российского производства (не даю ссылку, т.к. посчитают рекламой, но могу в личку скинуть). Клеммой колодки нет, провода припаяны внутри корпуса, а корпус на заклепках.
20.11.2014 в 15:50:19
Ans написал : Клеммой колодки нет, провода внутри корпус, а корпус на заклепках.
какой то секретный прибор однако:cool:
(ввод и вывод -один неразрывный провод(поэтому и клемм нет) ,кирпич для веса, невозможность разобрать (заклепки???)) картинки в студию (плиз)
20.11.2014 в 15:56:06
На картинках саморезы - реально заклепки.
20.11.2014 в 15:56:11
Ans написал : обжать ПВС наконечниками для многопроволочного кабеля – длиной около 4 см., и полученную моно-жилу опрессовать в гильзу с NUM кабелем.
Наконечник-то вам тут зачем?
20.11.2014 в 15:57:17
Ans написал : Из него выведены два провода ПВС 3х4 (вход и выход) длиной пол метра каждый.
А разве допустимо делать такой выход в бытовом стабилизаторе?
20.11.2014 в 16:01:09
idv написал : Наконечник-то вам тут зачем?
так провод же многопроволочный (многожильный)... под клемму автомата обязательно нужно обжимать, что бы не перебить отдельные проводки, думаю тут тоже хуже не будет.
20.11.2014 в 16:02:39
Ans написал : обжать ПВС наконечниками для многопроволочного кабеля – длиной около 4 см., и полученную моно-жилу опрессовать в гильзу с NUM кабелем.
наконечники -лишний элемент сразу гильзу
20.11.2014 в 17:12:54
Ans, Соединяйте жилы встык гильзой. НШВИ дополнительно не нужен.
ЗЫ! А что такое инверторный стабилизатор напряжения? опять нанотехнологии какие-то?
20.11.2014 в 17:30:30
Solovey написал : ЗЫ! А что такое инверторный стабилизатор напряжения? опять нанотехнологии какие-то?
Цитата с их сайта: "Принцип действия аналогичен онлайн ИБП: преобразование энергии сети в постоянное напряжение, запасание этой энергии в емкостном накопителе и формирование на выходе идеально синусоидального напряжения с помощью инвертора".
20.11.2014 в 17:40:51
Ans, ага, уже прочитал. Раньше про такие не слышал.
Первая мысль - аналог ИБП, значит внутри есть АКБ который иногда менять надо - тогда почему корпус на заклепках...
Ans написал : запасание этой энергии в емкостном накопителе
ну значит без АКБ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.