20.11.2014 в 20:30:47
Следы какие? Случайно не две небольшие ранки? Если так 99% процентов двойное касание - у меня дядька однажды такое схватил, рука потом изрядно распухла.
20.11.2014 в 20:59:56
Некоторых наличие УЗО на линии слишком расслабляет... ввиду отсутствия нормального ликбеза..
20.11.2014 в 22:56:50
Да нормально там сделано, относительно местного щитка. Конечно учитывая что это от застройщика, бывает гораздо, гораздо и в разы хуже.
Павел23, будьте впредь аккуратней, УЗО и прочие элементы защиты - не панацея от поражения эл. током. От "дурака" нет защиты, так что соблюдайте элементарные правила безопасности.
20.11.2014 в 23:11:11
Wernand написал : Не понятно только, ГЗШ из алюминия?
нет там никакого ГЗШ... это РЕ такое... синие жилы (даже АЖ) помечены...
20.11.2014 в 23:16:37
haramamburu, спасибо! Начинаю нести чепуху, похоже что пора идти спать :D
21.11.2014 в 08:20:10
Павел23 написал : щит на 4 квартиры, мой второй сверху
Я чего-то не понимаю... Стояк явно пятипроводный. Зачем N и PE на одну шину посадили? Или там бардак с цветами?
21.11.2014 в 08:37:11
ksiman написал : Я чего-то не понимаю... Стояк явно пятипроводный. Зачем N и PE на одну шину посадили? Или там бардак с цветами?
тоже интересно... В таком случае земли нет что ли? или я чего-то не понимаю?
21.11.2014 в 08:44:40
Павел23, если вы сомневаетесь в работоспособности вашего УЗО, то найдите в своём городе лабораторию ЭФИ (электрофизических измерений). А может и местные электрики имеют специальный прибор. Например, ПЗО-500/ПЗО-500 ПРО или MRP-120/MRP-200/MRP-201. И сделайте замеры тока и времени отключения вашего УЗО.
21.11.2014 в 09:01:55
ksiman написал : Стояк явно пятипроводный. Зачем N и PE на одну шину посадили? Или там бардак с цветами?
Наверное, всё таки бардак. Синие провода - заведённые под болт, помечены желто-зелёной изолентой. В то же время нулевая шинка, также наблюдаемая на фото, сидит на дин-рейке через изолятор, но надо все проверять...
21.11.2014 в 09:07:15
Да, я, признаться, таких этажных щитов своими глазами не видел. Красотища! Только китайская модулька портит всю картину :) А зачем там 2 стояка? Лифт или что-то такое?
21.11.2014 в 09:33:01
Johnny написал : Да, я, признаться, таких этажных щитов своими глазами не видел. Красотища!
согласен, и это лишний раз меня убеждает, что PE там нормально подключено! А синие провода... Ну просто ж-з не хватило.
Johnny написал : Только китайская модулька портит всю картину
что монтажникам дали, на том и сделали.:( И перед счетчиком ВА, красота.:) Ув. Павел23, У Вас в квартирном щите, как я понимаю, АВДТ (дифф. автомат) - это на плиту, С10 -свет, С16-розетки, а С20-это для чего?
21.11.2014 в 10:04:18
Для себя я бы поменял потроха в этажном щитке.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу