Wernand
Wernand
Местный

Регистрация: 10.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 251

20.11.2014 в 23:16:37

haramamburu, спасибо! Начинаю нести чепуху, похоже что пора идти спать :D

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

21.11.2014 в 08:20:10

Павел23 написал : щит на 4 квартиры, мой второй сверху

Я чего-то не понимаю... Стояк явно пятипроводный. Зачем N и PE на одну шину посадили? Или там бардак с цветами?

0
Павел23
Павел23
Новичок

Регистрация: 20.11.2014

Краснодар

Сообщений: 19

21.11.2014 в 08:37:11

ksiman написал : Я чего-то не понимаю... Стояк явно пятипроводный. Зачем N и PE на одну шину посадили? Или там бардак с цветами?

тоже интересно... В таком случае земли нет что ли? или я чего-то не понимаю?

0
Inzhyner
Inzhyner
Новичок

Регистрация: 11.11.2014

Могилёв

Сообщений: 18

21.11.2014 в 08:44:40

Павел23, если вы сомневаетесь в работоспособности вашего УЗО, то найдите в своём городе лабораторию ЭФИ (электрофизических измерений). А может и местные электрики имеют специальный прибор. Например, ПЗО-500/ПЗО-500 ПРО или MRP-120/MRP-200/MRP-201. И сделайте замеры тока и времени отключения вашего УЗО.

0
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

21.11.2014 в 09:01:55

ksiman написал : Стояк явно пятипроводный. Зачем N и PE на одну шину посадили? Или там бардак с цветами?

Наверное, всё таки бардак. Синие провода - заведённые под болт, помечены желто-зелёной изолентой. В то же время нулевая шинка, также наблюдаемая на фото, сидит на дин-рейке через изолятор, но надо все проверять...

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5601

21.11.2014 в 09:07:15

Да, я, признаться, таких этажных щитов своими глазами не видел. Красотища! Только китайская модулька портит всю картину :) А зачем там 2 стояка? Лифт или что-то такое?

0
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

21.11.2014 в 09:33:01

Johnny написал : Да, я, признаться, таких этажных щитов своими глазами не видел. Красотища!

согласен, и это лишний раз меня убеждает, что PE там нормально подключено! А синие провода... Ну просто ж-з не хватило.

Johnny написал : Только китайская модулька портит всю картину

что монтажникам дали, на том и сделали.:( И перед счетчиком ВА, красота.:) Ув. Павел23, У Вас в квартирном щите, как я понимаю, АВДТ (дифф. автомат) - это на плиту, С10 -свет, С16-розетки, а С20-это для чего?

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5601

21.11.2014 в 10:04:18

Для себя я бы поменял потроха в этажном щитке.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.11.2014 в 11:19:17

Павел23 написал : Alarm , да две небольшие полоски были.

значит УЗО ни при чём - не должно оно было сработать, если это рабочие проводники коснулись. Если бы одним из тех 2 коснувшихся проводников был защитный, то УЗО сработало бы.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.11.2014 в 11:21:33

ksiman написал : Стояк явно пятипроводный. Зачем N и PE на одну шину посадили? Или там бардак с цветами?

Перемычки между N и PE в этажном щите?! :scare Интересно, в проекте так же, или это дичь от "добрых" монтажников? Или мне показалось?

Johnny написал : А зачем там 2 стояка? Лифт или что-то такое?

многоэтажные дома так подключаются - стояк делится на 2 половины - нижние этажи и верхние

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5601

21.11.2014 в 11:26:19

Alexiy написал : Перемычки между N и PE в этажном щите?! :scare Интересно, в проекте так же, или это дичь от "добрых" монтажников? Или мне показалось?

Где? Кажется, у монтажников был только синий ПуГВ. У них и фаза синяя.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.