Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

20.11.2014 в 20:30:47

Следы какие? Случайно не две небольшие ранки? Если так 99% процентов двойное касание - у меня дядька однажды такое схватил, рука потом изрядно распухла.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

20.11.2014 в 20:59:56

Некоторых наличие УЗО на линии слишком расслабляет... ввиду отсутствия нормального ликбеза..

0
Аватар пользователя
Павел23

Местный

Регистрация: 20.11.2014

Краснодар

Сообщений: 19

20.11.2014 в 22:44:29

Alarm , да две небольшие полоски были.

вот нижняя шина

вот верхняя

еще фотки

вот щит в подъезде

щит на 4 квартиры, мой второй сверху

0
Аватар пользователя
Wernand

Местный

Регистрация: 10.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 251

20.11.2014 в 22:56:50

Да нормально там сделано, относительно местного щитка. Конечно учитывая что это от застройщика, бывает гораздо, гораздо и в разы хуже.

Павел23, будьте впредь аккуратней, УЗО и прочие элементы защиты - не панацея от поражения эл. током. От "дурака" нет защиты, так что соблюдайте элементарные правила безопасности.

0
Аватар пользователя
Павел23

Местный

Регистрация: 20.11.2014

Краснодар

Сообщений: 19

20.11.2014 в 22:57:39

Wernand да я в курсе, что не панацея, случайно она зацепила провода. С электрикой стараемся быть предельно осторожны. Просто не хотелось бы лёжа в ванной, получить разряд током, для этого и создал тему.

ху из ГЗШ ??

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

20.11.2014 в 23:11:11

Wernand написал : Не понятно только, ГЗШ из алюминия?

нет там никакого ГЗШ... это РЕ такое... синие жилы (даже АЖ) помечены...

0
Аватар пользователя
Павел23

Местный

Регистрация: 20.11.2014

Краснодар

Сообщений: 19

20.11.2014 в 23:14:52

вот еще

0
Аватар пользователя
Wernand

Местный

Регистрация: 10.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 251

20.11.2014 в 23:16:37

haramamburu, спасибо! Начинаю нести чепуху, похоже что пора идти спать :D

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

21.11.2014 в 08:20:10

Павел23 написал : щит на 4 квартиры, мой второй сверху

Я чего-то не понимаю... Стояк явно пятипроводный. Зачем N и PE на одну шину посадили? Или там бардак с цветами?

0
Аватар пользователя
Павел23

Местный

Регистрация: 20.11.2014

Краснодар

Сообщений: 19

21.11.2014 в 08:37:11

ksiman написал : Я чего-то не понимаю... Стояк явно пятипроводный. Зачем N и PE на одну шину посадили? Или там бардак с цветами?

тоже интересно... В таком случае земли нет что ли? или я чего-то не понимаю?

0
Аватар пользователя
Inzhyner

Местный

Регистрация: 11.11.2014

Могилёв

Сообщений: 18

21.11.2014 в 08:44:40

Павел23, если вы сомневаетесь в работоспособности вашего УЗО, то найдите в своём городе лабораторию ЭФИ (электрофизических измерений). А может и местные электрики имеют специальный прибор. Например, ПЗО-500/ПЗО-500 ПРО или MRP-120/MRP-200/MRP-201. И сделайте замеры тока и времени отключения вашего УЗО.

0
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

21.11.2014 в 09:01:55

ksiman написал : Стояк явно пятипроводный. Зачем N и PE на одну шину посадили? Или там бардак с цветами?

Наверное, всё таки бардак. Синие провода - заведённые под болт, помечены желто-зелёной изолентой. В то же время нулевая шинка, также наблюдаемая на фото, сидит на дин-рейке через изолятор, но надо все проверять...

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

21.11.2014 в 09:07:15

Да, я, признаться, таких этажных щитов своими глазами не видел. Красотища! Только китайская модулька портит всю картину :) А зачем там 2 стояка? Лифт или что-то такое?

0
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

21.11.2014 в 09:33:01

Johnny написал : Да, я, признаться, таких этажных щитов своими глазами не видел. Красотища!

согласен, и это лишний раз меня убеждает, что PE там нормально подключено! А синие провода... Ну просто ж-з не хватило.

Johnny написал : Только китайская модулька портит всю картину

что монтажникам дали, на том и сделали.:( И перед счетчиком ВА, красота.:) Ув. Павел23, У Вас в квартирном щите, как я понимаю, АВДТ (дифф. автомат) - это на плиту, С10 -свет, С16-розетки, а С20-это для чего?

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

21.11.2014 в 10:04:18

Для себя я бы поменял потроха в этажном щитке.