сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7428

24.11.2014 в 01:50:21

А если в квартирном щите только дифы, на все линии, вариантов нет?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

24.11.2014 в 10:20:20

сансэй написал : А если в квартирном щите только дифы, на все линии, вариантов нет?

варианты есть всегда и каждый случай надо анализировать индивидуально.

Например: на этаже УЗО неселективное на 100мА в квартире дифы на 30мА

И тут происходит пробой на корпус (на РЕ). Дифференциальный ток пусть несколько Ампер протекает по цепи. В этом случае оба элемента (диф в квартире и УЗО на этаже) должны сработать мгновенно и одновременно. НО! Представим такой фантастический случай, что в силу своих индивидуальных конструктивных особенностей УЗО на этаже успевает сработать раньше, а диф в квартире останется включенным. С одной стороны - фантастика, а с другой... я бы такой ход событий не исключал бы совсем.

0
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

24.11.2014 в 10:36:08

Solovey написал : Представим такой фантастический случай, что в силу своих индивидуальных конструктивных особенностей УЗО на этаже успевает сработать раньше, а диф в квартире останется включенным.

Не хотел бы я таких конструктивных особенностей! Случись такое со мной - квартирное УЗО, разбил бы молотком и выкинул бы. Даже не стал бы выяснять -исправное оно или нет.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

24.11.2014 в 10:43:42

сансэй написал : А если в квартирном щите только дифы, на все линии, вариантов нет?

Что-то мне подсказывает, что эти дифавтоматы "бюджетные". TDM, IEK, и т.п. Так? Все без исключения недорогие дифавтоматы - электронные. Не электромеханические. И поэтому надёжность у них низкая по определению, по конструкции. Их имеет смысл использовать только как временное решение, при жестоком недостатке места в щитке.

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4329

24.11.2014 в 11:44:01

AlexeyL, надежность у них нормальная, а вот ресурс, у бюджетные, а не электронных в целом, действительно не высок.

0

человек-электрик

сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7428

24.11.2014 в 14:46:06

Про дифы, я спросил, что бы знать, во стольных случаях, по памяти стояло абб или лигранд, мы ставим в основном абб, не чего дешевом не ставим в принципе, но не суть

Вобщем резумирую следующие

Подобные случаи нужно рассматривать индивидуально, каждый по отдельности В принципе такого быть не должно, но в силу неких причин, возможно и не всегда это зависит от электрика, главным образом это касаеться обычных автоматов Вероятность не срабатывание узо/диф в квартирном щитке крайне мала, но то же террористически не исключена

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

24.11.2014 в 15:00:07

AlexeyL написал : И поэтому надёжность у них низкая по определению, по конструкции.

надежность у них соответствует требованиям ГОСТ и всяким МЭК.

сансэй написал : Подобные случаи нужно рассматривать индивидуально, каждый по отдельности

согласно требованиям ПУЭ, при последовательной установке УЗО номиналы дифтока И ввемени отключения должны отличаться не менее чем в 3 раза

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

24.11.2014 в 23:54:57

сансэй написал : террористически не исключена

Хорошо сказали.

0

И это пройдёт ...

Serx
Serx
Резидент

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

29.11.2014 в 22:02:23

Может, разводка нулей перепутана.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу