сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7428

23.11.2014 в 03:46:12

Ну с какой целью я не в курсе, а дома самые разные, вчера был п 44, то что описывал выше случай с заказчиком, в кирпичной "брежневке,ну итд

Я жил в монолите, там на каждую квартиру стоял рубильник который вырубал квартирный щиток полностью, скорей всего диф, а может реле ввода, я же говорю, что не силен в названиях

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

23.11.2014 в 04:16:07

Вполне возможно, что при КЗ в квартире выбьет и вводной в подъезде, и групповой в квартире. Добиться селективности по КЗ на "обычных" (не селективных) аппаратах практически не возможно. А селективные очень дороги, и их применение в быту неоправдано.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.11.2014 в 09:40:11

AKAElektro написал : а с какой целью на этажном щите дифавтомат или узо соит ?

С целью исполнения нормативных требований.

AKAElektro написал : сколько лет проводке в доме ?

сансэй написал : На разных объектах, сделанных разными мастерами электриками

сансэй написал : В одном случаи точно помню, щит в квартире собирал заказчик сам, он по специальности инженерэлектрик, в собранном им щите стояло пара узо, и когда, что то делали или проверяли , рубануло, как он сказал узо в щите, тогда меня эта тема не очень интересовала, по этому я не вдавался в детали, хотя он и упомянул,что такое довольно обычная практика

То, что щит разрабатывал "инженер-электрик" ещё ни о чём не говорит, если он не является специалистом именно по щитовому электрооборудованию. Возможно, что именно в данном конкретном случае в квартирном щите отсутствует диффзащита на группах освещения, чего особо и не требуют ПУЭ, но при выключенном групповом автомате при любых манипуляциях с кабелем дифф или УЗО в этажном щите просто обязано сработать при касании защитного и рабочего нулей. Обычно это происходит при перекусывании кабеля, как бы отключенного однополюсным автоматом.

сансэй написал : У меня кстати когда жил в новострое, у самого такое было, иногда отрабатывали автоматы в квартире, а иногда сразу вырубался главный рубильник в общем щите ( все от строителей) к сожалению не могу указать конкретные названия, не силен в вопросе

Поскольку селективности по защите от сверхтоков в бытовых условиях нереальна, сработать может любой автомат в этой цепи, а то и оба сразу.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

23.11.2014 в 10:06:51

сансэй,

каждый случай надо рассматривать индивидуально.

1) как сказали выше в квартире ставятся УЗО (дифавтоматы) номиналом 10-30мА, а в этажном щитке или не ставятся, или номиналом 100-300мА да еще и селективные (с задержкой на срабатывание). Если застройщик поставил неселективные УЗО (дифы) на этаже, то возможны одновременые срабатывания всех УЗО (и квартирного и этажного), и даже в самых экзотических случаях - срабатывание только этажного. Тем более что простые электрики с УЗО не дружат, и вообще в квартирный щит стараются их не ставить, или не на все линии.

2) с автоматами примерно такая же история. При КЗ могут сработать все, а может первым сработать вообще этажный, ( если в квартиру фуфло какое с рынка понаставили)

Короче ,будет у вас такой очередной случай, делаете фото квартирного и этажного щитка (чтобы общий вид был виден, все соединения, и номиналы автоматики) и к нам сюда в тему "лжеэлектрики" - мы вам все косяки на конкретном примере популярно объясним :)

0
сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7428

23.11.2014 в 12:18:36

Всем огромное Спасибо! За коментарии

Вот простые выводы, что сделал я из прочитанного

С обычными автаматами такое возможно С узо и дифами такого быть не должно, при правильной их комплектации во внутри квартирном щите

Верно ли я все понял?

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

23.11.2014 в 12:21:20

А если в квартире стоят ещё и с задержкой 10 милисекунд (AP-R, Si, K), то без селективного на этаже не обойтись. Если ввод от утечки защищать надо.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

23.11.2014 в 12:56:46

сансэй, Верно. Еще вариант. Линия на которой появилась утечка в квартире защищена только вводным УЗО и идет мимо квартирных. Поэтому УЗО в квартирном щите и не срабатывает.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

23.11.2014 в 13:02:47

сансэй написал : С узо и дифами такого быть не должно, при правильной их комплектации во внутри квартирном щите

Верно ли я все понял?

В случае УЗО/дифов - селективная работа - это скорее вопрос правильной комплектации в этажном щите - ведь именно там должен стоять селективный аппарат.

Иначе возможны различные варианты взаимного срабатывания. О как :)

0
сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7428

23.11.2014 в 13:46:01

Тогда получается с чего и начали, что при правильной сборке внутри квартирного щитка и неправильной этажного, вариант с отключением в нем узо/диф, возможен, но узо/диф в квартире то же должны сработать, то есть вариантов, что они не сработают нет? Если нет какой то доп."трассы в обход квартирного щитка

0
гадкий83
гадкий83
Местный

Регистрация: 18.04.2012

Владимир

Сообщений: 366

23.11.2014 в 14:29:53

сансэй написал : , то есть вариантов, что они не сработают нет? Если нет какой то доп."трассы в обход квартирного щитка

Есть, освещение в квартирном щите подключено только наАВ, а узо используется только на розеточные группы. Перечитайте выше посты ув-х Rumato и Solovey, варианты расписаны

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

23.11.2014 в 16:57:40

сансэй написал : огда получается с чего и начали, что при правильной сборке внутри квартирного щитка и неправильной этажного, вариант с отключением в нем узо/диф, возможен, но узо/диф в квартире то же должны сработать, то есть вариантов, что они не сработают нет?

сансэй, ПУЭ допускает подключать например стационарное оборудование (сплиты, варочные поверхности, проточные водонагреватели) и освещение вообще без дифзащиты. Так что замыкание на землю (утечка) на такой линии приведет к отключению УЗО в этажном щитке без срабатывания какого-либо устройства в квартирном. И это будет вполне правильным и официально разрешенным вариантом развития событий.

0