25.11.2014 в 10:53:26

Всем доброго дня! Вчера дома сгорел дифф. автомат, схема щитка в приложении. Номиналом был 16А, реальная (пиковая) нагрузка на него около того и есть: Холодильник 100-300w Посудомойка 2200w Лампы люминесцентные, 120w Теплый пол 225w =2854w ~13A

При этом посудомойка (т.е. ее ТЭН), понятное дело, работает раз в день и непродолжительно (примерно, как чайник, насколько я понимаю). Т.е. вроде нагрузка должна быть приемлемой для 16А автомата. Однако, как видно на фотографиях, соединительный подвижный контакт перегревался и в итоге расплавил пластмассу вокруг себя и перестал соединяться с неподвижным контактом. Также видно оплавление пластин в дугогасительной камере. При этом автомат никогда не выключался из-за перегрузки. Поэтому вроде как вижу 3 возможные причины несчастья:

  1. Ранее, во время ремонта, были неоднократные случайные КЗ, в результате которых он и мог пострадать
  2. Брак
  3. На контакт (опять-таки во время ремонта) могла попасть пыль и повысить его сопротивление, приведя к постоянному перегреву

При таком раскладе мне стоит менять его на идентичный по номиналу или нужно брать с запасом? Проводка 2.5мм2. Пока думаю взять такой же, ведь не похоже, что причина выхода из строя - перегруз.

Прошу мнений по поводу причин и на что лучше менять. Спасибо!

0
Вложение
Аватар пользователя
aleks7777ef

Местный

Регистрация: 04.05.2011

Всеволожск

Сообщений: 227

25.11.2014 в 11:02:54

причина всего одна - производитель этого дифа. поменяйте на schneider electric, legrand, ABB, Hager.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

25.11.2014 в 11:13:10

ZebraZoo,

  1. на вводе у вас стоит УЗО. Есть ли вводной автомат?
  2. ваша мысль работает верно - всю защитную начинку щита следует заменить на что-нибудь брэндовое, уже спользованный вами леграновский ТХ3 вполне сгодится.

ZebraZoo написал : Прошу мнений по поводу причин

главная причина - это имя: TDM.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9116

25.11.2014 в 11:13:53

ZebraZoo написал : Вчера дома сгорел дифф. автомат

повезло.

ZebraZoo написал : по поводу причин

очень хорошего качества материал из которого изготовлен аппарат.

ZebraZoo написал : на что лучше менять

Ну хотя бы ИЭК,а там смотрите по финансам.

ZebraZoo написал : работает раз в день и непродолжительно (примерно, как чайник, насколько я понимаю).

Ну немного по-более по времени.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
ZebraZoo

Местный

Регистрация: 27.05.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 56

25.11.2014 в 11:36:37

andrewkhv написал : ZebraZoo,

  1. на вводе у вас стоит УЗО. Есть ли вводной автомат?
  2. ваша мысль работает верно - всю защитную начинку щита следует заменить на что-нибудь брэндовое, уже спользованный вами леграновский ТХ3 вполне сгодится.

главная причина - это имя: TDM.

По поводу TDM понял. А вводной автомат есть - в этажном щитке, на 50А. Буду менять тогда все чтоб уж проблем не было. Только вводной как раз на этаже я сам не смогу поменять по понятным причинам, стоит этим озаботиться или достаточно поменять в квартирном щитке? Или может просто добавить еще один общий в квартире?

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

25.11.2014 в 11:41:06

ZebraZoo написал : Всем доброго дня! Вчера дома сгорел дифф. автомат, Прошу мнений по поводу причин и на что лучше менять. Спасибо!

Если позволяет место - на комплект из обычного однополюсного автомата и обычного УЗО. Будет и дешевле, и надёжнее. Попытки вкрячить две функции в один корпус автоматически ведут либо к потере качества, либо к ненужному увеличению цены.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

25.11.2014 в 11:42:15

ZebraZoo написал : А вводной автомат есть - в этажном щитке, на 50А.

хм. я думал что на фотках этажный щит, а квартирного нет. выхдит, что у вас счетчик в квартирном щите? а можно обзорное фото квартирного щита и еще фото этажного?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

25.11.2014 в 11:43:18

AlexeyL написал : Попытки вкрячить две функции в один корпус автоматически ведут либо к потере качества, либо к ненужному увеличению цены.

подтвердить свои голословные обвинения чем можете? К тому же пуэ рекомендует как раз дифавтоматы использовать.

0
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

25.11.2014 в 11:54:12

мне кажется автомат умер оттого, что пытался отключиться, но не смог, а вовсе не потому, что это ТДМ, который к слову, тоже бренд )

0

человек-электрик

Аватар пользователя
ZebraZoo

Местный

Регистрация: 27.05.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 56

25.11.2014 в 12:07:38

jaja написал : мне кажется автомат умер оттого, что пытался отключиться, но не смог, а вовсе не потому, что это ТДМ, который к слову, тоже бренд )

На фото видно, что там все вокруг расплавилось и по-видимому происходило это втечение длительного (месяцы) времени, поэтому, как мне кажется, вряд ли он пытался отключиться.

andrewkhv написал : хм. я думал что на фотках этажный щит, а квартирного нет. выхдит, что у вас счетчик в квартирном щите? а можно обзорное фото квартирного щита и еще фото этажного?

Вот фото квартирного и этажного щитов (несколько устаревшее правда):

0
Вложение
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

25.11.2014 в 12:48:41

Судя по пластинам камеры - Диф вырубался.. и не раз..

0
Аватар пользователя
ZebraZoo

Местный

Регистрация: 27.05.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 56

25.11.2014 в 12:57:53

haramamburu написал : Судя по пластинам камеры - Диф вырубался.. и не раз..

Именно так, я вначале и написал, что "Ранее, во время ремонта, были неоднократные случайные КЗ, в результате которых он и мог пострадать", а потом уже не было ни единого его отключения (как и КЗ и перегрузок).

0
Аватар пользователя
Wernand

Местный

Регистрация: 10.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 251

25.11.2014 в 13:00:36

haramamburu написал : Судя по пластинам камеры - Диф вырубался.. и не раз..

~~Вот тоже так думал, но раз автор вроде хоть малость шарит в теме, думаю он бы об этом упомянул. У АВДТ и простых АВ есть свой ресурс, грубо говоря, гарантированных отключение по срабатыванию, а потом он имеет полное право включится и не сработать. Наверное, не лишним будет уточнить у автора, насчет срабатываний АВДТ.~~ А ларчик просто открывался, да, автоматика своё отжила. Повезло что без печальных последствий. Что лишний раз доказывает что в вопросах содержится большая часть ответа, просто мне нужно быть внимательнее :(

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

25.11.2014 в 13:13:26

ZebraZoo, а напайка на подвижном контакте то хоть есть?

0
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

25.11.2014 в 13:21:42

haramamburu, а должна быть? сейчас вроде не в тренде.

0

человек-электрик