26.11.2014 в 23:19:49
POMOR написал : По технологии - не должна течь.
Брехня.Читайте инструкции(во множественном числе). По технологии обязан течь. Только в случае если у вас спец клапан со встроенным перепускным в стояк холодной воды.По технологии течь не будет. Иначе у вас НАРУШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ. И да ,я с вашей 30л кофеваркой и её испытаниями не знаком.Это точно бойлер?
26.11.2014 в 23:26:44
Матиз - это тоже автомобиль? Чего пристали к моему рукомойнику? :-) Я же выше писал - у моих знакомых ничего не течет и бойлеры у них огого. Они адекватны и многие сами делали разводку воды в квартире по всем правилам и понятиям.
Popadopulos написал : Только в случае если у вас спец клапан со встроенным перепускным в стояк холодной воды.По технологии течь не будет.
Вот-вот - кстати: в соседней теме я написал, что сначала поставил обычный клапан. С ним и испытывал. Все понравилось, но затем клапан заменил на тот, что был в комплекте. Он с доп клапаном. Его разбирать и чистить будет легче. Что с тем клапаном, что с этим - ничего не изменилось. У меня до клапана установлен обратный нормальный клапан - буквально недалеко. Поэтому толку от доп клапана - никакого. Он наверно и придуман для тех, у кого ниже бойлера больше ОК нет никаких. Как раз для спуска избыточного давления.
26.11.2014 в 23:30:01
POMOR написал : Я же выше писал - у моих знакомых ничего не течет и бойлеры у них огого.
Так у моих хитрожопых знакомых тоже ничего не течёт ,пока.И бойлеры Огогооо... Французский из Одессы,с Малой Арнаутской "АтлантИк". Они его на 45С включают и гибкой подводкой. Так что кричать что это "правильно" и у всех ТАК должно быть и "только так как у меня"? Они адекватны?Они физики не знают!(мои хитрожопые-дуракам везёт).
26.11.2014 в 23:31:35
62santehnik написал : посмотрите про расширение воды:
Я развел квартиру медью и поставил расширительный бачок на ХВС. Именно по причине нагрева воды ночью. Давление реально без бачка поднималось. Только на видео объем трубы маленький! Поэтому и давление поднимается быстро. Не сравнивайте с "дышащим" баком.
Popadopulos написал : Так что кричать что это "правильно" и у всех ТАК должно быть и "только так как у меня"?
Где это я кричал? Я лишь утверждаю - что течь не должно и производитель это гарантирует.
26.11.2014 в 23:32:51
POMOR написал : Я развел квартиру медью и поставил расширительный бачок на ХВС.
:clapping:D Вот туда всё давление с кофеварки и уходит. В свисток.
26.11.2014 в 23:35:21
Popadopulos Я не сказал - бак. Поставил компенсатор давления. Кто надо - понял.
Popadopulos написал : Вот туда всё давление с кофеварки и уходит. В свисток.
В какой свисток???
Через обратный клапан на бойлере? Нет. Проверял. Не надо меня убеждать в том, что я изначально проверил сам. У меня 2 манометра - на баке и до него. Читайте внимательно, не забывайте вводные и не передергивайте. Иначе спор превращается в балаган.
27.11.2014 в 01:25:02
POMOR написал : у меня до бака все сделано с умом
POMOR написал : у меня правильно работает система
POMOR написал : многие сами делали разводку воды в квартире по всем правилам и понятиям.
POMOR написал : Поставил компенсатор давления
Можно посмотреть на фото Вашего водопровода?
27.11.2014 в 01:26:20
POMOR написал : Производители в один голос утверждают, что при нагреве воды до 75 градусов достичь 6 атмосфер в бойлере не удастся.
Имя производителя и ссылку на источник информации в студию (или фото). Иначе трепло.
Вот мне что, на видео манометр заснять? Где нагрев на 10 градусов 80л бойлера приводит к подъему с 4.5 до 7 бар и дренажу клапана?
Popadopulos написал : В бойлере? Это сказки.Может в трубе?
И в бойлере и в трубе. Не сказки, это при нерабочем клапане (я тему создавал, вы еще там раньше отписывались).
27.11.2014 в 09:34:53
Popadopulos написал : Нет таких!И быть не должно.Она растворяется в воде под давлением со временем.
Их есть. Выходная трубка бойлера специально не доходит до верхней точки бойлера. Без этого воздушного пузыря дешевые бойлеры так же требовали бы расширительного бака.
Mazayac написал : Никакой воздушной подушки в работающих бойлерах нет! Подсказка: воздух растворяется в воде.
Загляните в кипящий чайник. Уже на 50 гр.С. из воды начинает выходить растворённый воздух, пополняя воздушную линзу.
27.11.2014 в 09:37:05
Все "доказательства" для лечения воинствующего невежды были неоднократно предоставлены. В процессе чего больной неоднократно придумывал всё новые и новые варианты, объясняющие его картину мира, где плоский бойлер стоит на воздушной подушке, опирающейся на трёх слонов.
Надеюсь от ненаучной ереси больного вычистят обе темы.
cineman, объясните пожалуйста, почему не работает "воздушная подушка" в моём бойлере на 30 литров? :) И за день из него сливается до 3 литров воды. Подключено всё жёсткой подводкой, ОК Itap с латунной тарелкой, подрывник 6 атмосфер, давление ХВС 4 атмосферы.
И Ваш пример с чайником абсолютно некорректный. Верный пример - бутылка газировки! В которой при повышенном давлении (вспоминаем рост давления внутри бойлера при нагреве) растворяется углекислый газ в большом количестве.
В дешёвых бойлерах физика ничем не отличается от дорогих :) Ну разве что тонкостенный бак может раздувать сильнее, "компенсируя" тепловое расширение воды.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу