Подскажите пожалуйста вывели на лоджию батарею биметал 12 секций, по стояку подача снизу вверх, в итоге верх радиатора на всех секциях горячий (но немного холодней основного стояка) а середина и низ холодные. Как это можно исправить. Стояк 1 дюйм к радиатору трубы 1/2 дюйма, подача подключена слева вверху а справа внизу обратка, если подачу подключить слева не вверх а вниз ситуация изменится или нет.
АлекСАН_dr написал :
изменится в лучшую сторону. В смысле, все заработает.
Неверный ответ. Станет хуже. "Низ-низ" проигрывает диагонали по разным оценкам от 10 до 20 процентов эффективности.
Для понимания "плохости" работы радиатора как обычно не хватает измерений температуры верхнего и нижнего отводов у радиатора, а также самого стояка.
Пластины радиатора "щупать" бессмысленно - с них происходит активный теплосъём и снизу они как правило холодные, независимо от температуры теплоносителя.
Судя по рисунку, монтаж выполнен ППР трубами ( отдельный ад: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=200510 ), на них измерение затруднено.
Идите уже за термометром.
"Еле тёплый" отвод, "горячий стояк" - бессмысленные фразы, не дающие никакого понимания того, нормально ли работает радиатор.
Нужны точные цифры.
И фото того, что на рисунке - тоже не помешает. Может у вас там вентили стоят для двухтрубки с дикими заужениями ШК не полнопроходные или 1/2".
Из общих выводов по рисунку: схема подключения корявая, байпас выполнен неправильно.
Mazayac написал :
Неверный ответ. Станет хуже. "Низ-низ" проигрывает диагонали по разным оценкам от 10 до 20 процентов эффективности.
Для понимания "плохости" работы радиатора как обычно не хватает измерений температуры верхнего и нижнего отводов у радиатора, а также самого стояка.
Пластины радиатора "щупать" бессмысленно - с них происходит активный теплосъём и снизу они как правило холодные, независимо от температуры теплоносителя.
Судя по рисунку, монтаж выполнен ППР трубами ( отдельный ад: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=200510 ), на них измерение затруднено.
У Влада "вертикальносмещенный" (о как))) байпас и диагональ с подачей в низ. Было бы в верх, не было бы вопроса.
(Редактирую) там на смещенный байпас а непоймичто. На участке стояка что сверху растет, угол должен быть выше тройника.