wlad2112
wlad2112
Новичок

Регистрация: 21.11.2011

Донецк

Сообщений: 19

27.11.2014 в 23:54:34

Подскажите пожалуйста вывели на лоджию батарею биметал 12 секций, по стояку подача снизу вверх, в итоге верх радиатора на всех секциях горячий (но немного холодней основного стояка) а середина и низ холодные. Как это можно исправить. Стояк 1 дюйм к радиатору трубы 1/2 дюйма, подача подключена слева вверху а справа внизу обратка, если подачу подключить слева не вверх а вниз ситуация изменится или нет.

Заранее большое спасибо.

0
Вложение
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

28.11.2014 в 00:05:08

Думаю ответы будут аналогичными: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=218915

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

28.11.2014 в 00:27:09

wlad2112, изменится в лучшую сторону. В смысле, все заработает.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

28.11.2014 в 00:29:57

Mazayac написал : Думаю ответы будут аналогичными: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=218915

Влад из Донецка, надо помочь. Чем можем. Хотя бы простым ответом на простой вопрос.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

28.11.2014 в 00:38:40

АлекСАН_dr написал : изменится в лучшую сторону. В смысле, все заработает.

Неверный ответ. Станет хуже. "Низ-низ" проигрывает диагонали по разным оценкам от 10 до 20 процентов эффективности.

Для понимания "плохости" работы радиатора как обычно не хватает измерений температуры верхнего и нижнего отводов у радиатора, а также самого стояка. Пластины радиатора "щупать" бессмысленно - с них происходит активный теплосъём и снизу они как правило холодные, независимо от температуры теплоносителя. Судя по рисунку, монтаж выполнен ППР трубами ( отдельный ад: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=200510 ), на них измерение затруднено.

0
wlad2112
wlad2112
Новичок

Регистрация: 21.11.2011

Донецк

Сообщений: 19

28.11.2014 в 00:41:19

нижний отвод от радиатора который справа еле теплый.

0
wlad2112
wlad2112
Новичок

Регистрация: 21.11.2011

Донецк

Сообщений: 19

28.11.2014 в 00:42:17

Отвод от радиатора нижний который справа еле теплый.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

28.11.2014 в 00:44:17

wlad2112 написал : нижний отвод от радиатора который справа еле теплый

Температуру ППР трубы "наощупь" определить невозможно! Ищите мультиметр с термопарой, термометр для выпечки - что-нибудь инструментальное, и измеряйте в градусах. Стояк тоже. Вот так хотя-бы: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=218209&p=4854252&viewfull=1#post4854252

0
wlad2112
wlad2112
Новичок

Регистрация: 21.11.2011

Донецк

Сообщений: 19

28.11.2014 в 00:46:13

Я щупал шаровый кран с американкой который на выходе, он еле теплый.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

28.11.2014 в 00:49:24

Идите уже за термометром. "Еле тёплый" отвод, "горячий стояк" - бессмысленные фразы, не дающие никакого понимания того, нормально ли работает радиатор. Нужны точные цифры. И фото того, что на рисунке - тоже не помешает. Может у вас там вентили стоят для двухтрубки с дикими заужениями ШК не полнопроходные или 1/2".

Из общих выводов по рисунку: схема подключения корявая, байпас выполнен неправильно.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

28.11.2014 в 00:51:57

Mazayac написал : Неверный ответ. Станет хуже. "Низ-низ" проигрывает диагонали по разным оценкам от 10 до 20 процентов эффективности.

Для понимания "плохости" работы радиатора как обычно не хватает измерений температуры верхнего и нижнего отводов у радиатора, а также самого стояка. Пластины радиатора "щупать" бессмысленно - с них происходит активный теплосъём и снизу они как правило холодные, независимо от температуры теплоносителя. Судя по рисунку, монтаж выполнен ППР трубами ( отдельный ад: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=200510 ), на них измерение затруднено.

У Влада "вертикальносмещенный" (о как))) байпас и диагональ с подачей в низ. Было бы в верх, не было бы вопроса. (Редактирую) там на смещенный байпас а непоймичто. На участке стояка что сверху растет, угол должен быть выше тройника.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.