на настоящем NYM должен стоять значок сертификации (немецкая ассоциация чего-то там, Deutsche elektro... - в интернете найдёте) - такой значок скорее всего стоит на кабеле из Кольчугино, стоял и на питерском Севкабеле до 2006 года включительно. Кроме сечения медных жил стали занижать и толщину изоляции и других защитных слоёв, поэтому кабель не выдерживал сертификацию. Но на некоторых заводах и по структуре допускают отклонения. Настоящий NYM ("нюм") не "плачет". Можно купить и импортный кабель NYM по цене как и кольчугинский

http://www.vde.com/EN/INSTITUTE/PORTFOLIO/CERTIFICATION/Pages/VDE_Certification_Marks.aspx

0
datarex
datarex
Местный

Регистрация: 24.02.2012

Москва

Сообщений: 468

01.12.2014 в 23:48:16

Спасибо всем большое за ответы!

Solovey написал : а если так сходу: в лидерах Кольчугино и РЭК.

Leonid53 написал : на настоящем NYM должен стоять значок сертификации (немецкая ассоциация чего-то там, Deutsche elektro... - в интернете найдёте) - такой значок скорее всего стоит на кабеле из Кольчугино

Имеется в виду ОАО "Электрокабель" Кольчугинский завод"? Если да, то про этот NYM со значком написали?

0
datarex
datarex
Местный

Регистрация: 24.02.2012

Москва

Сообщений: 468

01.12.2014 в 23:52:33

Incognito написал : ну нельзя прокладывать пучками ВВГ-нг можно !

Дико извиняюсь, но что именно Вы имеете в виду под прокладыванием "пучками" и почему NYM нельзя так прокладывать?

0
jaja
jaja
Старожил

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

02.12.2014 в 00:05:40

datarex написал : NYM нельзя так прокладывать?

по имеющимся сертификатам. если вам потом сдаваться никому не нужно, не берите в голову.

0

человек-электрик

datarex
datarex
Местный

Регистрация: 24.02.2012

Москва

Сообщений: 468

03.12.2014 в 23:30:10

pic_Nick написал : Дело не в марке кабеля (NYM, ВВГнг, ...-LS), а в производителе и качестве. Чтоб сечение было близко (уж не говорю о том, чтоб совпадало) с заявленным. Кстати, покупал нексанс 1,5мм2, замерил штангенциркулем, а он реальных 0,8мм2 оказался.

Solovey написал : Севкабель в моем личном рейтинге что-то вниз скатился, ибо Севкабель - группа компаний, и в эту группу вошли похоже какие-то второсортные заводики

Если выбирать между Севкабелем и Nexans, что лучше?

0
jaja
jaja
Старожил

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

03.12.2014 в 23:31:37

Nexans, имхо

0

человек-электрик

Кольчуга
Кольчуга
Местный

Регистрация: 25.08.2009

Кольчугино

Сообщений: 204

04.12.2014 в 09:38:46

datarex написал : Дико извиняюсь, но что именно Вы имеете в виду под прокладыванием "пучками" и почему NYM нельзя так прокладывать?

Потому что NYM не распространяет горение при одиночной прокладке, а ВВГнг - при групповой. Т.е. если кабель NYM проложить пучком, то в случае возгорания одного кабеля, есть реальная перспектива распространения огня и на другие кабели пучка. В случае с ВВГнг, ВВГнг-LS этого не происходит.

0
Leonid53
Leonid53
Старожил

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

04.12.2014 в 18:07:14

datarex написал : Спасибо всем большое за ответы!

Имеется в виду ОАО "Электрокабель" Кольчугинский завод"? Если да, то про этот NYM со значком написали?

значка по вашей ссылке не увидел - мне кажется, что в оригинале на оболочке кабеля там всё же треугольничек, а не просто угловая скобка. Но это не так важно - сами увидите. Остальное всё так

P.S. NYM - немецкая аббревиатура и читается "нюм". А вот "нум" запросто может оказаться и NUM, как маркируют на некоторых заводах. Видимо, от такой обиды кабель начинает "плакать". Но тут уж предъявить нечего будет - просили "нум", а не "нюм", получите :)

0
юра Т
юра Т
Старожил

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

04.12.2014 в 18:37:09

datarex написал : Электрик предлагает сделать разводку в квартире (дом новостройка) кабелем NYM (НУМ). Говорит, что он самый лучший. Так ли это?

закупите лучше ВВГнг-LS, он по нормам проходит и кошачьих сюрпризов не делает, типа: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=211123&page=3&p=4873843&viewfull=1#post4873843

0
Solovey
Solovey
Старожил

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

05.12.2014 в 10:25:34

юра Т написал : закупите лучше ВВГнг-LS, он по нормам проходит и кошачьих сюрпризов не делает, типа: http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post4873843

Гы. Я тоже специально в эту тему зашел чтобы такую ссылку прилепить для фанатов NYM ;)

2015 год уже на носу, а гадкий NYM продолжает плакать...

0
haramamburu
haramamburu
Старожил

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7158

05.12.2014 в 12:37:22

Вот ВВГ ща тоже... с наполнителем пошел.. и где гарантия, что тоже не "заревет"?