30.11.2014 в 15:17:03
datarex написал : Электрик предлагает сделать разводку в квартире (дом новостройка) кабелем NYM (НУМ). Говорит, что он самый лучший. Так ли это? Заранее спасибо!
Лучше использовать ВВГ нг ls правильных сечений. Кабель должен быть трёхжильным, на освещение и тёплые полы 3*1,5, на розетки и не очень мощные потребители 3*2,5, на варочные поверхности 3*6 (для варочной при однофазном подключении). Если будет проточный водонагреватель, парогенератор в хамаме, системы приточно-вытяжной вентиляции с мощным подогревом воздуха, другие уникальные по мощности потребители - пишите сюда, поможем с выбором сечений.
Кабельная линия обязательно защищается и автоматом и УЗО. Как их подбирать неужели нет вопросов?
Как распределять нагрузку по отдельным линиям, сколько этих линий в квартире будет, неужели нет вопросов?
30.11.2014 в 16:51:50
Электрик ЦЦ написал : Что то у меня не разу не получалось "наработать" электромонтажных работ в квартире на 30-40% от общей стоимости ремонта.... Видать еще не достиг высот. Процентов так в 10 укладываюсь....
Да ладно)). Тогда вопрос. сколько же вы возьмете к примеру за однокомнатную квартиру с нуля под ключ со штроблением,прокладкой проводов, установкой подрозетников, установкой розеток, выключателей, сборка щита, установкой светильников и т.д. Т.п
30.11.2014 в 17:04:28
pic_Nick написал : Кстати, покупал нексанс 1,5мм2, замерил штангенциркулем, а он реальных 0,8мм2 оказался.
Так это диаметр, а 1,5 мм это площадь сечения.
НЕМЕЦ написал : Не верю. (с)
Запросто! Вместо 1,5 мм2 можно найти и 0,9. А уж 1.1-1.2 так в магазинах только такие и продают.
Юрий-Электр написал : замеряют диаметр медной жилы в миллиметрах, возводят в квадрат и умножают на 0, 785
Вообще-то радиус надо возводить в квадрат, чтобы получить площадь. А зачем умножать на 0,785? Какая-то новая геометрия? Х-м-м.... проверил. Совпадает.
30.11.2014 в 17:33:07
сергейИ, разделите "число ПИ" на 4 ,получите 0,785 . так вот чтобы не заморачиваться с радиусом и не высчитывать его каждый раз ,деля диаметр на 2 , просто возводите диаметр жилы в квадрат и умножаете на 0.785 .геометрия не новая,геометрия школьная
30.11.2014 в 17:37:44
СергейИ написал : А зачем умножать на 0,785? Какая-то новая геометрия?
это не новая геометрия!, это, если мне память не изменяет формулу учили на уроке математики в средней школе.....
30.11.2014 в 18:59:39
30.11.2014 в 21:13:54
Omega717 написал : Да ладно)). Тогда вопрос. сколько же вы возьмете к примеру за однокомнатную квартиру с нуля под ключ со штроблением,прокладкой проводов, установкой подрозетников, установкой розеток, выключателей, сборка щита, установкой светильников и т.д. Т.п
От 1500р за квадратный метр площади. При площади квартиры, скажем, 40м кв., получается от 60000р. Если по Вашему, жалкие 60000р, составляют аж 40% от стоимости ремонта квартиры, то о каком "ремонте" вообще Вы говорите? Что за "ремонт" можно сделать за эти деньги?
01.12.2014 в 11:53:28
СергейИ написал : Так это диаметр, а 1,5 мм это площадь сечения.
Нет, это именно площадь сечения такая получилась. Какой замерил диаметр уже сейчас не помню.
Юрий-Электр написал : По какой формуле вы считали сечение кабеля ?
Dog of War написал :
![]()
Собственно формула одна, ещё из школьной программы по геометрии.
01.12.2014 в 18:34:40
pic_Nick написал : Собственно формула одна, ещё из школьной программы по геометрии.
Да с формулой-то понятно. Но прозвучало
massimo31802 написал : просто возводите диаметр жилы в квадрат и умножаете на 0.785
вот это и сбило с толку т.к. раньше не встречал такого. Потом проверил - совпадает.
01.12.2014 в 18:35:46
massimo31802 написал : сергейИ, разделите "число ПИ" на 4 ,получите 0,785 . так вот чтобы не заморачиваться с радиусом и не высчитывать его каждый раз ,деля диаметр на 2
ПОнятно. Просто рабочий вариант формулы. Но это сути не меняет. Провода продают меньшего сечения чем написано на кабеле.