avmal написал :
Как для 3х1,5, так и для 2х1,5 длительно допустимый ток в однофазной сети составляет 18А. Учитесь пользоваться таблицей.
Да, спасибо (себе на заметку: не пиши на бегу, или хотя бы не жми кнопку "отправить").
Я правильно понял, что возражение касается именно этого аргумента, а не самого тезиса "1,5 для 16А ненадежно"? А в целом как относитесь к 1,5 на 16А? Как к а) требующему переделки, б) допустимому по типу "если есть, и проложено нормально -- то можно не переделывать", в) нормальному варианту для новой проводки?
DEADyska написал :
Если пойти от щитка, то получается так: дифф. автомат ABB 16А -> 5-6 метров 3х1,5 севкабель нюм без соединений -> Розетка Шнайдер уника 16А внутр.
Можно ли подключить к этой связке электрический духовой шкаф с вилкой 3,5 кВт. Если нет, то почему, и какой можно подключить. Спасибо!
Товарищи "электрики"! Прочтите вопрос. Там ЯВНО сказано про 3.5КВт И других потребителей нет. Это 15.2А. Постоянно. Если автор будет этим прибором отапливаться. Откуда у вас 18? Откуда перегрузка?
И не забудьте вспомнить, что провод замурованный в бетон прекрасно охлаждается (в отличие от засунутого в трубу).
Для расширения кругозора. У нас 2 (два) месяца на обычном ВВГ 3х1.5 (три на полтора) ВВГ длинной 200 (двести) метров висел движок 7КВт (семь). Это так самодельный подъемник сделали возле космостанции недалеко от Алматы). А потом сгорел. Как только появилась первая проплешина, он и сгорел. А пока провод лежал просто поверх снега-льда - держал. Вот ведь...
ЗЫ. Другого провода тогда не было, а запараллелить нехватало, а кататься хотелось.
В каком месте?
Видите? Три вопроса и ни одного ответа. Если хотите получать конкретные ответы, то и вопросы должны быть соответствующими.
stroke написал :
Я правильно понял, что возражение касается именно этого аргумента, а не самого тезиса "1,5 для 16А ненадежно"?
Разве в моём ответе фигурирует этот тезис? Кроме того, что сказано, там больше ничего нет. Зачем включать фантазию?
stroke написал :
А в целом как относитесь к 1,5 на 16А? Как к а) требующему переделки, б) допустимому по типу "если есть, и проложено нормально -- то можно не переделывать"
а) требующему переделки;
б) если есть и проложено нормально, то можно не переделывать, но защитить автоматом 10-13А.
T283TA написал :
Товарищи "электрики"! Прочтите вопрос. Там ЯВНО сказано про 3.5КВт И других потребителей нет. Это 15.2А. Постоянно.
Если бы всё в мире отличалось таким завидным постоянством, как вы это обрисовали, то никакой бы и аппаратуры защитной не требовалось бы. Она и требуется, как-раз, для внештатных, аварийных ситуаций ... Ситуаций, которые нельзя предусмотреть при всём своём желании.
ПPOPAБ написал :
Бауэры из ФРГ считают:
Сообщение от stroke
в) нормальному варианту для новой проводки
Наверняка бауэры так считают, учитывая использование своего кабеля. Наладь им туда поставку нашего кабеля какого-нибудь Конкорда и ТАК считать они сразу же отказались бы.
avmal написал :
Не надо давать таких вредных советов, а то кто-то воспримет ваш совет, как совет специалиста и действительно проложит электропроводку в ПНД-"гофре".
T283TA написал :
Там ЯВНО сказано про 3.5КВт И других потребителей нет. Это 15.2А. Постоянно. Если автор будет этим прибором отапливаться. Откуда у вас 18? Откуда перегрузка?
Хорошо.
Вот вилка и проводок для неё
http://savepic.org/6575304.jpghttp://savepic.su/4413311.jpghttp://savepic.su/4407167.jpghttp://savepic.su/4398975.jpg
Была воткнута в розетку "Зроблено ...",провод - Ал 2.5 мм2,автомат С16 А(производитель - не помню),на эту вилку через этот проводок посажена колодка на 2(!) поста для холодильника и микроволновки.По факту - холодильник - да,но во второй пост был посажен удлинитель на 5(!)постов и там уже ...ламбада! всё что можно и хочется.
Автомат даже не шелохнулся(а ему то чего),так что про одну нагрузку ... Нет предела совершенству!Наш народ не обманешь - если розетка есть - вкорячат что хочь.
Johnny написал :
Да и неизвестно, как в этой вилке был прикручен провод, использовались ли наконечники...
Мне известно,я же её собирал
http://savepic.su/4409203.jpg
Розетка по п... пошла,там же жестянки,а не ламели.
Я к тому пост свой писал,что - хрен его знает кто и что воткнёт потом в розетку под 16-ым автоматом на полторашке,сегодня духовка,а завтра - удлинитель и кучу приблуд под раковиной...
serj12 написал :
Я к тому пост свой писал,что - хрен его знает кто и что воткнёт потом в розетку под 16-ым автоматом на полторашке,сегодня духовка,а завтра - удлинитель и кучу приблуд под раковиной...
Согласен.
Просто странно, что регулярно вспыхивают споры на эту тему.
Изменения не в лучшую сторону...
Старые требования по току... Новые требования по току
Старые нормы по сопротивлению... Новые нормы по сопротивлению...
И это при условии, что сопротивление 1км провода сечением 1мм[sup]2[/sup] очень точно согласуется с удельным сопротивлением меди М1...
А так же по старым требованиям номинальное сечение например 2,5мм[sup]2[/sup] при номинальном диаметре 1,78мм по факту равняется 2,488 мм[sup]2[/sup]
СергейИ написал :
Вот чем мне "нравятся" подобные "специалисты" на форуме чуть, что начинают диагнозы ставить.
Единственно для чего заходят на форум с вопросом, так это узнать диагноз. Всё остальное посетители выслушивают попутно от тех, кто зашёл на форум ради ля-ля ...
СергейИ написал :
Вы предлагаете посмотреть в таблице про провод на 1,5 мм2, а его в магазинах не продают!
Посмотрите в таблице про провод 1,27.
СергейИ написал :
Т.е. у более тонкого провода сопротивление меньше чем у толстого?
Чем не корректные? Тем, что они старше ГОСТ 16442-80 ? Таблица из справочника 1961 года... Тенденция к постоянному увеличению нагрузки на провод налицо... При снижении фактического сечения... Качество меди остаётся на совести производителя...
Alex___dr написал :
Чем не корректные? Тем, что они старше ГОСТ 16442-80 ? Таблица из справочника 1961 года...
:( Провода и шнуры с резиновой изоляцией в одной трубе... -???
И:
ГОСТ Р 53769-2010 написал :
Таблица 19 - Допустимые токовые нагрузки кабелей с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридных пластикатов и полимерных композиций, не содержащих галогенов
Да еще в вашем случае допустимая длительная температура 60*С а ГОСТы уже указывают 70*С...
Хотя ваша же таблица:
Для проводов проложенных открыто дает те же самые 23А для проводов проложенных открыто что и ГОСТ 80-го года для кабеля на воздухе, а вот ГОСТ 2010-го уже указывает 21А для кабеля на воздухе. В обоих случаях условия прокладки и изоляция идентична, допустимая температура одинакова. А допустимая токовая нагрузка уменьшилась за 30-ть лет на 3А.
ПPOPAБ написал :
Провода и шнуры с резиновой изоляцией в одной трубе... -???
И:
С резиновой и поливинилхлоридной... И Вы говорите о некорректности? :)
ПPOPAБ написал :
Таблица 19 - Допустимые токовые нагрузки кабелей с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридных пластикатов и полимерных композиций, не содержащих галогенов
ПPOPAБ написал :
Да еще в вашем случае допустимая длительная температура 60*С а ГОСТы уже указывают 70*С...
Добрый!
Сегодня будут менять 16А на 10А обычные, на стир машину вместо 16 А дифф - 10 А дифф. На электрошкаф - 3х2,5 нюм и 16А дифф. Как считаете, 1700 вт десятиамперные будут держать без проблем?
Цитата Сообщение от avmal Посмотреть сообщение
Похоже, что вы безнадёжны ...
СергейИ написал :
Вот чем мне "нравятся" подобные "специалисты" на форуме чуть, что начинают диагнозы ставить.
лично у меня квалификация уважаемого AVMAL никаких сомнений не вызывает, но по впечатлениям 7-летней давности вынужден отметить значительное снижение строгости критериев. В те годы AVMAL вряд ли бы стал рекомендовать употребление провода NUM ("косят" под NYM, но в таком варианте формально предъявить халтурщикам нечего - не NYM вовсе) и других "плачущих" разновидностей фальсифицированного кабеля. Если уж консультировать, то "гамбургскому счёту", а не по "сложившейся практике".
avmal написал :
Не надо давать таких вредных советов, а то кто-то воспримет ваш совет, как совет специалиста и действительно проложит электропроводку в ПНД-"гофре".
про ПНД согласен - перепутал ссылку вместо ПВХ гофры. Кроме того, продаётся гофра с гладкой внутренней стенкой.
а в ПВХ трубке под штукатурку или под гипсокартон? Если человек не пытается съэкономить? Про охлаждение провода массой стены наслышан, как и повреждения провода при забивании дюбелей
Интересное тут общение идет :)
Так, чисто из интереса - а есть электрику вообще дело до того, сколько там удлинителей включат в розетку? А то как по мне - если автомат соответствует сечению провода, и сам механизм качественный, то дальнейшее - проблемы неправильной эксплуатации (проблемами не грозящие).
А про духовку - номинальная мощность подключения и реально потребляемая - две большие разницы. Номинальная правктически у всех - 3-3,5 кВт, при этом реально нагревательные элементы едят по 0.8 каждый, гриль - около киловатта, плюс подсветка-вентиляторы-мотор вертела. Только вот все это одновременно не работает, сгорит там все моментально.
bober8848; хоть и не специалист, но очень удивило "решение" вопроса прокладки слишком тонкого провода заменой автоматов в щитке. Надо вести к розеткам и приборам провод 2.5 мм2 и не мучаться сомнениями
Leonid53 написал :
а в ПВХ трубке под штукатурку или под гипсокартон? Если человек не пытается съэкономить?
Вот и расскажите о необходимости ещё одной оболочки для кабеля, уже имеющего оболочку. Если бывали случаи, то расскажите как ПВХ-гофра спасает кабель от шурупа или забивании дюбеля. Лично на моей памяти таких случаев не было. Это я почему прошу рассказать - всем же захочется знать ради чего придётся штрабу в бетоне, к примеру, делать в три-четыре раза больше и будет ли это полезно для стен. Стоит ли оно того?