Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

29.11.2014 в 16:03:43

avmal написал : И заливать его в бетон? Хоронить в штукатурку? Кабель и без индексов прекрасно себя чувствует при таком способе прокладки.

Ну и ради чего? Проводка на многие годы делается а вы предлагаете несколько рублей на индексах сэкономить

avmal написал : Кстати, кто вам мешает использовать кабель NYMнг-LS?

ВВГнг-LS как-то проще купить

avmal написал : Насчёт сомнительности я бы уже поспорил - много больше шансов на сомнительный ВВГ попасть.

не надо за кабелем на рынки ходить

avmal написал : Это было уже давно,

запомнилось

avmal написал : а отдираемая вместе с изоляцией жил оболочка ВВГ и по сей день популярны.

ну а лично мне это пока не встречалось

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.11.2014 в 16:27:02

Solovey написал : Ну и ради чего? Проводка на многие годы делается а вы предлагаете несколько рублей на индексах сэкономить

Ради чего? Ради экономии средств и гарантии того, что при разделке изоляция жил не будет повреждена. Что касается индексов, то на технические характеристики кабеля они не влияют, а что касается противопожарных требований, то при упомянутых выше способах прокладки в жилом фонде эти требования излишни и могут потребоваться только для приёмной комиссии - тут, уж, вынь и положь нг-LS.

Solovey написал : не надо за кабелем на рынки ходить

Так и я об этом.

Solovey написал : ВВГнг-LS как-то проще купить

Не спорю. Сделать на оболочке необходимые надписи много проще, чем техпроцесс изготовления NYM.

0
СергейИ
СергейИ
Резидент

Регистрация: 28.02.2013

Москва

Сообщений: 1188

29.11.2014 в 16:35:49

avmal написал : Как для 3х1,5, так и для 2х1,5 длительно допустимый ток в однофазной сети составляет 18А. Учитесь пользоваться таблицей.

А таблица учитывает, что если взять к примеру 3Х1,5 и измерить площадь сечения (пробовал не однократно 1,5 и 2,5 и 4 и 6 и медь и ал, и одножил и многогожил) то окажется в лучшем случае не 1,5 мм а 1,1-1,2? А минимальное значение было 0,9(!!!). Что таблицы говорят по этому поводу?

0
Designman
Designman
Резидент

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

29.11.2014 в 16:41:18

ИБП таких уважаемых фирм как APC, Liebert , EATON для подключения ИБП мощностью до 3000VA идет в комплекте кабель с обычной Евровилкой и разъемом С20 сечением 1,5кв. мм. и на вилках написан рабочий ток до 16A и ведь самое главное все прекрасно работает под максимальной нагрузкой и ничего не сгорает )

0
Вложение
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9135

29.11.2014 в 17:33:54

Designman написал : в комплекте кабель

А способ прокладки такой же- в стене и полу?

Designman написал : и на вилках написан рабочий ток до 16A и ведь самое главное все прекрасно работает под максимальной нагрузкой и ничего не сгорает

Так и у духовых шкафов с пиролизом,и у сушилок,и у стиральных машин с сушилками - под 4 кВт и всё работает.Это же не значит что мне нужно заложить 15-25 м от щита до кухни 1.5 мм2?!Или уже можно? Я вообще не пойму что бодягу разводить,всегда желательно иметь запас прочности на растущие потребности.

0

И это пройдёт ...

haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7167

29.11.2014 в 17:37:56

serj12 написал : Это же не значит что мне нужно заложить 15-25 м от щита до кухни 1.5 мм2?

В новостроях - запросто! И! Главное - все по проекту! ;)

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9135

29.11.2014 в 17:51:30

haramamburu; В четверг лицезрел.Нет там 1.5.Смешно,особенно 25-тые на тонюсенькие жилки...

0

И это пройдёт ...

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.11.2014 в 19:07:52

СергейИ написал : А таблица учитывает, что если взять к примеру 3Х1,5 и измерить площадь сечения (пробовал не однократно 1,5 и 2,5 и 4 и 6 и медь и ал, и одножил и многогожил) то окажется в лучшем случае не 1,5 мм а 1,1-1,2? А минимальное значение было 0,9(!!!). Что таблицы говорят по этому поводу?

Нет ничего перечисленного в таблице длительно допустимых токов - ни кабеля 3х1,5, ни измерений площади сечений ... Поправки будьте любезны сами делать по факту. Или вы хотите, чтобы ГОСТ вместил в себя по таблице на каждого производителя? И при чём тут моя реплика по поводу данных таблицы?

0
DEADyska
DEADyska
Новичок

Регистрация: 29.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 38

29.11.2014 в 20:34:27

Уважаемые форумчане! Так что ж мне делать сейчас? Все разводка по квартире сделана кабелем 3х1,5. Пока планирую прокинуть от щитка кабель с сечением 2,5 и оставить там 16А дифф, - это будет духовой шкаф. Еще есть посудомойка 2 кВт, на нее тоже стоит дифф 16А и кабель такой же, а так же еще на пару приборов 1-2 кВт стоят 16А автоматы. Подскажите, откуда и что убирать и куда добавлять?

  1. Духовой шкаф кабель 2,5 автомат дифф 16 А.
  2. Посудомойка кабель 1,5 автомат - ?
  3. Холодильник кабель 1,5 автомат - ?
  4. Стиральная машина кабель 1,5 автомат дифф 16А или поставить 10?
  5. Кондей кабель 1,5 автомат - ?
0
ilai
ilai
Местный

Регистрация: 17.09.2013

Самара

Сообщений: 257

29.11.2014 в 20:53:00

Где 1,5 там 10А

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7167

29.11.2014 в 20:54:14

DEADyska, Пункты 2-5 прекрасно уживутся с АВ на 10А, по п.1 - а разве духовка постоянно жрет 3,5кВт?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу