29.11.2014 в 13:18:18
web-rr написал : У меня бухта Кольчугинского 3*2,5, прямо с паспортами, ещё запаянная. Куда его?
да хоть куда. :) Как говорится на халяву и уксус сладкий (если кабель уже есть, я бы его спокойно в дело пустил).
Но вот если делать ремонт с нуля и идти в магазин за кабелем, то надо брать для жилого помещения только кабель с индексами нг-LS. (Вот нафига всякий NYM сомнительный брать, если правильный кабель стоит столько же???)
29.11.2014 в 13:19:09
Как-то покупал кабель 2 * 2.5 для переноски. Сгорел при использовании с тепловентилятором 3 кВт. По факту оказался 2 * 1.5.
29.11.2014 в 13:20:08
Нет, русские ребята.
29.11.2014 в 13:23:21
DEADyska, выбор у вас небольшой, или переделать, или поставьте защиту адекватную. И постоянно бегать включать АВ.
29.11.2014 в 13:24:43
Solovey написал : Как говорится на халяву и уксус сладкий (если кабель уже есть, я бы его спокойно в дело пустил).
Он у меня образовался в ходе
29.11.2014 в 14:25:19
Откуда такая нелюбовь к НЮМу? Из за цены? Посмотрел на упаковке 3х1.5 русским языком написано "нагрузка до 4.1КВт". Производитель врет? Откуда лозунги про 10А максимум на 1.5кв.мм? Со страху? Или есть какие-то документы? Насколько помню нормативы, ДЛИТЕЛЬНО допустимо 18А на 2х1.5. Что-то поменялось?
29.11.2014 в 14:39:22
T283TA написал : Откуда такая нелюбовь к НЮМу?
с того момента как он плакать начал, это был, так сказать, первый гвоздь в крышку его гроба
основная же нелюбовь возникла после того как кабели без индексов нг-LS оказались запрещенными к применению в жилых помещениях
T283TA написал : Из за цены?
не что вы, качественный ВВГнг-LS даже немного дороже
T283TA написал : Посмотрел на упаковке 3х1.5 русским языком написано "нагрузка до 4.1КВт".
Иду я вчера по улице, вижу - на заборе }{%$ написано, заглянул за забор, а там дрова лежат...
T283TA написал : Производитель врет?
да. И это начинается еще в тот момент, когда вместо 1.5 квадрат по факту производят кабель сечением около 1 квадрата.
T283TA написал : Насколько помню нормативы, ДЛИТЕЛЬНО допустимо 18А на 2х1.5. Что-то поменялось?
Хорошо. Таблица 1.3.4 из ПУЭ - действительно 18А, но не забывайте что при таком токе даже честный кабель имеет право разогреться до 65 градусов. А нечестный, коих сейчас 98%...
T283TA написал : Откуда лозунги про 10А максимум на 1.5кв.мм? Со страху? Или есть какие-то документы?
А вы что, предлагаете на полторашку 16А впендюрить??? Автомат держит бесконечно долго 1.13 номинала 16*1.13=18А (о вроде сходится) А при токе 1.45 номинала должен отключиться за час :) 1.45*16= 23А
Хм, вы считаете "ЭТО" адекватной защитой??? :applause:
29.11.2014 в 14:46:50
DEADyska написал : По квартире ваще вся разводка сделана кабелем 3х1,5 - для стир. машины, кондея итд
Значит воспринимайте как аксиому, что все автоматы в квартире надо ставить номиналом не выше 10 ампер - иначе может быть пожар.
Далее ... на стадиии черновой отделке все достаточно легко меняется (даже после стяжки можно кинуть кабель по потолку)... если хотите поставить прибор с потреблением под 4 киловатта, то нужен кабель 2.5 мм2 и уже с ним можно ставить 16 амперный автомат.
29.11.2014 в 15:44:41
T283TA написал : Откуда такая нелюбовь к НЮМу? Из за цены? Посмотрел на упаковке 3х1.5 русским языком написано "нагрузка до 4.1КВт". Производитель врет? Откуда лозунги про 10А максимум на 1.5кв.мм? Со страху? Или есть какие-то документы? Насколько помню нормативы, ДЛИТЕЛЬНО допустимо 18А на 2х1.5. Что-то поменялось?
Могли и шесть киловатт написать -- при прокладке в земле до 27А должен держать. Одно дело -- сколько кабель может держать в наружной проводке, а другое -- сколько может держать в помещениях. При этом все эти допустимые токи предполагают 65 градусов на жилах. Эти самые 65 градусов, или горячие жилы, будут розетки и вилки портить -- только в путь. При этом 2,5 малоприменим (разве что отвод от коробки на выключатель, да и там лучше трехжильный), а для 3x1,5 -- уже 15А. То есть 16А автомат уже ставить нельзя. Опять же, идеально сделанный по ГОСТу новый кабель на 15А будет давать 65 градусов. А теперь вносим чуть-чуть поправок на реальные условия. При которых и кабель неидеален, и теплоотвод на каком-то участке может быть и хуже, а может оказаться и прокладка пучком (а как они в щиток заходят? Все ли в отдельных трубах?) -- тогда еще снижаем предельную амперность -- и получаем уже совсем никуда не годную проводку, в которой в лучшем случае надо каждый год менять розетки и периодически -- вилки, а в худшем -- лет через пять придется и кабель перекладывать. Т.е., аналог алюминиевой 60-х, только деньги и силы потратили.
Что же касается NYM -- ну, удобно разделывать, да. Вообще технологичен. Но ВВГнг-LS тоже разделывается нормально, и при этом предназначен для жилых помещений.
29.11.2014 в 15:53:58
Solovey написал : если делать ремонт с нуля и идти в магазин за кабелем, то надо брать для жилого помещения только кабель с индексами нг-LS.
И заливать его в бетон? Хоронить в штукатурку? Кабель и без индексов прекрасно себя чувствует при таком способе прокладки. Кстати, кто вам мешает использовать кабель NYMнг-LS?
Solovey написал : Вот нафига всякий NYM сомнительный брать, если правильный кабель стоит столько же???
Насчёт сомнительности я бы уже поспорил - много больше шансов на сомнительный ВВГ попасть.
Solovey написал : Сообщение от T283TA
Откуда такая нелюбовь к НЮМу? с того момента как он плакать начал
Это было уже давно, а отдираемая вместе с изоляцией жил оболочка ВВГ и по сей день популярны.
stroke написал : для 3x1,5 -- уже 15А
Как для 3х1,5, так и для 2х1,5 длительно допустимый ток в однофазной сети составляет 18А. Учитесь пользоваться таблицей.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу