Если пойти от щитка, то получается так: дифф. автомат ABB 16А -> 5-6 метров 3х1,5 севкабель нюм без соединений -> Розетка Шнайдер уника 16А внутр.
Можно ли подключить к этой связке электрический духовой шкаф с вилкой 3,5 кВт. Если нет, то почему, и какой можно подключить. Спасибо!

Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

29.11.2014 в 12:46:30

#4863751

Надо автомат на 10А. А там что заработает - то и сможет заработать.

Аватар пользователя
DEADyska

Местный

Регистрация: 29.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 38

29.11.2014 в 12:52:45

#4863761

а 16А не заработает?)

Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

29.11.2014 в 12:57:07

#4863777

DEADyska написал : 3х1,5

DEADyska, что мешает вам проложить кабель сечением 2,5 мм.кв.от щитка персонально для духовки ?

Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

29.11.2014 в 12:58:05

#4863780

1,5 квадрата сгорит. Нельзя его. Выхода два:

  1. Менять кабель и оставлять 16а
  2. Не менять кабель, но ставить 10а.

Аватар пользователя
DEADyska

Местный

Регистрация: 29.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 38

29.11.2014 в 12:59:15

#4863782

Кабель уже проложен и заштукатурен, а вопросом я задался только сейчас - постфактум. Квартира пока на черновой стадии, и, в принципе, еще можно что-то сделать, т.е. если совсем не годится. По квартире ваще вся разводка сделана кабелем 3х1,5 - для стир. машины, кондея итд

Спасибо!

Аватар пользователя
ilai

Местный

Регистрация: 17.09.2013

Самара

Сообщений: 257

29.11.2014 в 13:00:27

#4863786

DEADyska, если не секрет кто вам так наделал?

Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

29.11.2014 в 13:04:21

#4863794

DEADyska написал : По квартире ваще вся разводка сделана кабелем 3х1,5

я догадываюсь, кто сделал квартиру полторашкой- это были джамшут и равшан.....

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

29.11.2014 в 13:09:00

#4863801

DEADyska написал : если совсем не годится. По квартире ваще вся разводка сделана кабелем 3х1,5 - для стир. машины, кондея итд

да. это совсем не годится.

а именно: 1) кабель 1.5 квадрата годится только для освещения под защитой автомата не более 10А 2) кабель NYM годится только для сарая или склада

косяк на косяке...

Аватар пользователя
ilai

Местный

Регистрация: 17.09.2013

Самара

Сообщений: 257

29.11.2014 в 13:10:32

#4863802

Юрий-Электр, не верю, что бы "нюм" тащили равшаны, ни разу не видел.

Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

29.11.2014 в 13:11:01

#4863803

DEADyska написал : Кабель уже проложен и заштукатурен, а вопросом я задался только сейчас - постфактум. Квартира пока на черновой стадии, и, в принципе, еще можно что-то сделать, т.е. если совсем не годится. По квартире ваще вся разводка сделана кабелем 3х1,5 - для стир. машины, кондея итд

Для розеток, для кондиционеров помощнее, для всякой мощной техники - требуется 3*2,5. Для варочной поверхности электрической (при однофазном подключении) - 3*6. Раз на черновой стадии - нужно переделать.

Solovey написал : кабель NYM годится только для сарая или склада

У меня бухта Кольчугинского 3*2,5, прямо с паспортами, ещё запаянная. Куда его?

Аватар пользователя
ilai

Местный

Регистрация: 17.09.2013

Самара

Сообщений: 257

29.11.2014 в 13:14:19

#4863808

web-rr,

Solovey написал : для сарая или склада

:)

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

29.11.2014 в 13:18:18

#4863816

web-rr написал : У меня бухта Кольчугинского 3*2,5, прямо с паспортами, ещё запаянная. Куда его?

да хоть куда. :) Как говорится на халяву и уксус сладкий (если кабель уже есть, я бы его спокойно в дело пустил).

Но вот если делать ремонт с нуля и идти в магазин за кабелем, то надо брать для жилого помещения только кабель с индексами нг-LS. (Вот нафига всякий NYM сомнительный брать, если правильный кабель стоит столько же???)

Аватар пользователя
Serx

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

29.11.2014 в 13:19:09

#4863817

Как-то покупал кабель 2 * 2.5 для переноски. Сгорел при использовании с тепловентилятором 3 кВт. По факту оказался 2 * 1.5.

Аватар пользователя
DEADyska

Местный

Регистрация: 29.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 38

29.11.2014 в 13:20:08

#4863818

Нет, русские ребята.

Аватар пользователя
ilai

Местный

Регистрация: 17.09.2013

Самара

Сообщений: 257

29.11.2014 в 13:23:21

#4863825

DEADyska, выбор у вас небольшой, или переделать, или поставьте защиту адекватную. И постоянно бегать включать АВ.

Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

29.11.2014 в 13:24:43

#4863829

Solovey написал : Как говорится на халяву и уксус сладкий (если кабель уже есть, я бы его спокойно в дело пустил).

Он у меня образовался в ходе оказания помощи земляку. Но не бесплатно, за мои деньги. Просто его везли под заказ и не месяц, как ожидалось, а два, пришлось взять РЭК. Кабель конечно пойдёт в дело.

Аватар пользователя
T283TA

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 898

29.11.2014 в 14:25:19

#4863905

Откуда такая нелюбовь к НЮМу? Из за цены? Посмотрел на упаковке 3х1.5 русским языком написано "нагрузка до 4.1КВт". Производитель врет? Откуда лозунги про 10А максимум на 1.5кв.мм? Со страху? Или есть какие-то документы? Насколько помню нормативы, ДЛИТЕЛЬНО допустимо 18А на 2х1.5. Что-то поменялось?

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

29.11.2014 в 14:39:22

#4863918

T283TA написал : Откуда такая нелюбовь к НЮМу?

с того момента как он плакать начал, это был, так сказать, первый гвоздь в крышку его гроба

основная же нелюбовь возникла после того как кабели без индексов нг-LS оказались запрещенными к применению в жилых помещениях

T283TA написал : Из за цены?

не что вы, качественный ВВГнг-LS даже немного дороже

T283TA написал : Посмотрел на упаковке 3х1.5 русским языком написано "нагрузка до 4.1КВт".

Иду я вчера по улице, вижу - на заборе }{%$ написано, заглянул за забор, а там дрова лежат...

T283TA написал : Производитель врет?

да. И это начинается еще в тот момент, когда вместо 1.5 квадрат по факту производят кабель сечением около 1 квадрата.

T283TA написал : Насколько помню нормативы, ДЛИТЕЛЬНО допустимо 18А на 2х1.5. Что-то поменялось?

Хорошо. Таблица 1.3.4 из ПУЭ - действительно 18А, но не забывайте что при таком токе даже честный кабель имеет право разогреться до 65 градусов. А нечестный, коих сейчас 98%...

T283TA написал : Откуда лозунги про 10А максимум на 1.5кв.мм? Со страху? Или есть какие-то документы?

А вы что, предлагаете на полторашку 16А впендюрить??? Автомат держит бесконечно долго 1.13 номинала 16*1.13=18А (о вроде сходится) А при токе 1.45 номинала должен отключиться за час :) 1.45*16= 23А

Хм, вы считаете "ЭТО" адекватной защитой??? :applause:

Аватар пользователя
ForwardLook

Местный

Регистрация: 29.07.2011

Москва

Сообщений: 1037

29.11.2014 в 14:46:50

#4863924

DEADyska написал : По квартире ваще вся разводка сделана кабелем 3х1,5 - для стир. машины, кондея итд

Значит воспринимайте как аксиому, что все автоматы в квартире надо ставить номиналом не выше 10 ампер - иначе может быть пожар.

Далее ... на стадиии черновой отделке все достаточно легко меняется (даже после стяжки можно кинуть кабель по потолку)... если хотите поставить прибор с потреблением под 4 киловатта, то нужен кабель 2.5 мм2 и уже с ним можно ставить 16 амперный автомат.

Аватар пользователя
stroke

Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

29.11.2014 в 15:44:41

#4863981

T283TA написал : Откуда такая нелюбовь к НЮМу? Из за цены? Посмотрел на упаковке 3х1.5 русским языком написано "нагрузка до 4.1КВт". Производитель врет? Откуда лозунги про 10А максимум на 1.5кв.мм? Со страху? Или есть какие-то документы? Насколько помню нормативы, ДЛИТЕЛЬНО допустимо 18А на 2х1.5. Что-то поменялось?

Могли и шесть киловатт написать -- при прокладке в земле до 27А должен держать. Одно дело -- сколько кабель может держать в наружной проводке, а другое -- сколько может держать в помещениях. При этом все эти допустимые токи предполагают 65 градусов на жилах. Эти самые 65 градусов, или горячие жилы, будут розетки и вилки портить -- только в путь. При этом 2,5 малоприменим (разве что отвод от коробки на выключатель, да и там лучше трехжильный), а для 3x1,5 -- уже 15А. То есть 16А автомат уже ставить нельзя. Опять же, идеально сделанный по ГОСТу новый кабель на 15А будет давать 65 градусов. А теперь вносим чуть-чуть поправок на реальные условия. При которых и кабель неидеален, и теплоотвод на каком-то участке может быть и хуже, а может оказаться и прокладка пучком (а как они в щиток заходят? Все ли в отдельных трубах?) -- тогда еще снижаем предельную амперность -- и получаем уже совсем никуда не годную проводку, в которой в лучшем случае надо каждый год менять розетки и периодически -- вилки, а в худшем -- лет через пять придется и кабель перекладывать. Т.е., аналог алюминиевой 60-х, только деньги и силы потратили.

Что же касается NYM -- ну, удобно разделывать, да. Вообще технологичен. Но ВВГнг-LS тоже разделывается нормально, и при этом предназначен для жилых помещений.

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.11.2014 в 15:53:58

#4863989

Solovey написал : если делать ремонт с нуля и идти в магазин за кабелем, то надо брать для жилого помещения только кабель с индексами нг-LS.

И заливать его в бетон? Хоронить в штукатурку? Кабель и без индексов прекрасно себя чувствует при таком способе прокладки. Кстати, кто вам мешает использовать кабель NYMнг-LS?

Solovey написал : Вот нафига всякий NYM сомнительный брать, если правильный кабель стоит столько же???

Насчёт сомнительности я бы уже поспорил - много больше шансов на сомнительный ВВГ попасть.

Solovey написал : Сообщение от T283TA
Откуда такая нелюбовь к НЮМу? с того момента как он плакать начал

Это было уже давно, а отдираемая вместе с изоляцией жил оболочка ВВГ и по сей день популярны.

stroke написал : для 3x1,5 -- уже 15А

Как для 3х1,5, так и для 2х1,5 длительно допустимый ток в однофазной сети составляет 18А. Учитесь пользоваться таблицей.

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

29.11.2014 в 16:03:43

#4863997

avmal написал : И заливать его в бетон? Хоронить в штукатурку? Кабель и без индексов прекрасно себя чувствует при таком способе прокладки.

Ну и ради чего? Проводка на многие годы делается а вы предлагаете несколько рублей на индексах сэкономить

avmal написал : Кстати, кто вам мешает использовать кабель NYMнг-LS?

ВВГнг-LS как-то проще купить

avmal написал : Насчёт сомнительности я бы уже поспорил - много больше шансов на сомнительный ВВГ попасть.

не надо за кабелем на рынки ходить

avmal написал : Это было уже давно,

запомнилось

avmal написал : а отдираемая вместе с изоляцией жил оболочка ВВГ и по сей день популярны.

ну а лично мне это пока не встречалось

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.11.2014 в 16:27:02

#4864030

Solovey написал : Ну и ради чего? Проводка на многие годы делается а вы предлагаете несколько рублей на индексах сэкономить

Ради чего? Ради экономии средств и гарантии того, что при разделке изоляция жил не будет повреждена. Что касается индексов, то на технические характеристики кабеля они не влияют, а что касается противопожарных требований, то при упомянутых выше способах прокладки в жилом фонде эти требования излишни и могут потребоваться только для приёмной комиссии - тут, уж, вынь и положь нг-LS.

Solovey написал : не надо за кабелем на рынки ходить

Так и я об этом.

Solovey написал : ВВГнг-LS как-то проще купить

Не спорю. Сделать на оболочке необходимые надписи много проще, чем техпроцесс изготовления NYM.

Аватар пользователя
СергейИ

Местный

Регистрация: 28.02.2013

Москва

Сообщений: 1188

29.11.2014 в 16:35:49

#4864041

avmal написал : Как для 3х1,5, так и для 2х1,5 длительно допустимый ток в однофазной сети составляет 18А. Учитесь пользоваться таблицей.

А таблица учитывает, что если взять к примеру 3Х1,5 и измерить площадь сечения (пробовал не однократно 1,5 и 2,5 и 4 и 6 и медь и ал, и одножил и многогожил) то окажется в лучшем случае не 1,5 мм а 1,1-1,2? А минимальное значение было 0,9(!!!). Что таблицы говорят по этому поводу?

Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

29.11.2014 в 16:41:18

#4864052

ИБП таких уважаемых фирм как APC, Liebert , EATON для подключения ИБП мощностью до 3000VA идет в комплекте кабель с обычной Евровилкой и разъемом С20 сечением 1,5кв. мм. и на вилках написан рабочий ток до 16A и ведь самое главное все прекрасно работает под максимальной нагрузкой и ничего не сгорает )

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

29.11.2014 в 17:33:54

#4864113

Designman написал : в комплекте кабель

А способ прокладки такой же- в стене и полу?

Designman написал : и на вилках написан рабочий ток до 16A и ведь самое главное все прекрасно работает под максимальной нагрузкой и ничего не сгорает

Так и у духовых шкафов с пиролизом,и у сушилок,и у стиральных машин с сушилками - под 4 кВт и всё работает.Это же не значит что мне нужно заложить 15-25 м от щита до кухни 1.5 мм2?!Или уже можно? Я вообще не пойму что бодягу разводить,всегда желательно иметь запас прочности на растущие потребности.

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

29.11.2014 в 17:37:56

#4864118

serj12 написал : Это же не значит что мне нужно заложить 15-25 м от щита до кухни 1.5 мм2?

В новостроях - запросто! И! Главное - все по проекту! ;)

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

29.11.2014 в 17:51:30

#4864142

haramamburu; В четверг лицезрел.Нет там 1.5.Смешно,особенно 25-тые на тонюсенькие жилки...

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.11.2014 в 19:07:52

#4864237

СергейИ написал : А таблица учитывает, что если взять к примеру 3Х1,5 и измерить площадь сечения (пробовал не однократно 1,5 и 2,5 и 4 и 6 и медь и ал, и одножил и многогожил) то окажется в лучшем случае не 1,5 мм а 1,1-1,2? А минимальное значение было 0,9(!!!). Что таблицы говорят по этому поводу?

Нет ничего перечисленного в таблице длительно допустимых токов - ни кабеля 3х1,5, ни измерений площади сечений ... Поправки будьте любезны сами делать по факту. Или вы хотите, чтобы ГОСТ вместил в себя по таблице на каждого производителя? И при чём тут моя реплика по поводу данных таблицы?