29.11.2014 в 12:42:34
Если пойти от щитка, то получается так: дифф. автомат ABB 16А -> 5-6 метров 3х1,5 севкабель нюм без соединений -> Розетка Шнайдер уника 16А внутр.
Можно ли подключить к этой связке электрический духовой шкаф с вилкой 3,5 кВт. Если нет, то почему, и какой можно подключить. Спасибо!
29.11.2014 в 12:46:30
Надо автомат на 10А. А там что заработает - то и сможет заработать.
29.11.2014 в 12:52:45
а 16А не заработает?)
29.11.2014 в 12:57:07
DEADyska написал : 3х1,5
DEADyska, что мешает вам проложить кабель сечением 2,5 мм.кв.от щитка персонально для духовки ?
29.11.2014 в 12:58:05
1,5 квадрата сгорит. Нельзя его. Выхода два:
29.11.2014 в 12:59:15
Кабель уже проложен и заштукатурен, а вопросом я задался только сейчас - постфактум. Квартира пока на черновой стадии, и, в принципе, еще можно что-то сделать, т.е. если совсем не годится. По квартире ваще вся разводка сделана кабелем 3х1,5 - для стир. машины, кондея итд
Спасибо!
29.11.2014 в 13:00:27
DEADyska, если не секрет кто вам так наделал?
29.11.2014 в 13:04:21
DEADyska написал : По квартире ваще вся разводка сделана кабелем 3х1,5
я догадываюсь, кто сделал квартиру полторашкой- это были джамшут и равшан.....
29.11.2014 в 13:09:00
DEADyska написал : если совсем не годится. По квартире ваще вся разводка сделана кабелем 3х1,5 - для стир. машины, кондея итд
да. это совсем не годится.
а именно: 1) кабель 1.5 квадрата годится только для освещения под защитой автомата не более 10А 2) кабель NYM годится только для сарая или склада
косяк на косяке...
29.11.2014 в 13:10:32
Юрий-Электр, не верю, что бы "нюм" тащили равшаны, ни разу не видел.
29.11.2014 в 13:11:01
DEADyska написал : Кабель уже проложен и заштукатурен, а вопросом я задался только сейчас - постфактум. Квартира пока на черновой стадии, и, в принципе, еще можно что-то сделать, т.е. если совсем не годится. По квартире ваще вся разводка сделана кабелем 3х1,5 - для стир. машины, кондея итд
Для розеток, для кондиционеров помощнее, для всякой мощной техники - требуется 3*2,5. Для варочной поверхности электрической (при однофазном подключении) - 3*6. Раз на черновой стадии - нужно переделать.
Solovey написал : кабель NYM годится только для сарая или склада
У меня бухта Кольчугинского 3*2,5, прямо с паспортами, ещё запаянная. Куда его?
29.11.2014 в 13:18:18
web-rr написал : У меня бухта Кольчугинского 3*2,5, прямо с паспортами, ещё запаянная. Куда его?
да хоть куда. :) Как говорится на халяву и уксус сладкий (если кабель уже есть, я бы его спокойно в дело пустил).
Но вот если делать ремонт с нуля и идти в магазин за кабелем, то надо брать для жилого помещения только кабель с индексами нг-LS. (Вот нафига всякий NYM сомнительный брать, если правильный кабель стоит столько же???)
29.11.2014 в 13:19:09
Как-то покупал кабель 2 * 2.5 для переноски. Сгорел при использовании с тепловентилятором 3 кВт. По факту оказался 2 * 1.5.
29.11.2014 в 13:20:08
Нет, русские ребята.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу