Аватар пользователя
DEADyska

Местный

Регистрация: 29.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 38

29.11.2014 в 12:42:34

Если пойти от щитка, то получается так: дифф. автомат ABB 16А -> 5-6 метров 3х1,5 севкабель нюм без соединений -> Розетка Шнайдер уника 16А внутр.
Можно ли подключить к этой связке электрический духовой шкаф с вилкой 3,5 кВт. Если нет, то почему, и какой можно подключить. Спасибо!

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

29.11.2014 в 12:46:30

Надо автомат на 10А. А там что заработает - то и сможет заработать.

0
Аватар пользователя
DEADyska

Местный

Регистрация: 29.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 38

29.11.2014 в 12:52:45

а 16А не заработает?)

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

29.11.2014 в 12:57:07

DEADyska написал : 3х1,5

DEADyska, что мешает вам проложить кабель сечением 2,5 мм.кв.от щитка персонально для духовки ?

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

29.11.2014 в 12:58:05

1,5 квадрата сгорит. Нельзя его. Выхода два:

  1. Менять кабель и оставлять 16а
  2. Не менять кабель, но ставить 10а.
0
Аватар пользователя
DEADyska

Местный

Регистрация: 29.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 38

29.11.2014 в 12:59:15

Кабель уже проложен и заштукатурен, а вопросом я задался только сейчас - постфактум. Квартира пока на черновой стадии, и, в принципе, еще можно что-то сделать, т.е. если совсем не годится. По квартире ваще вся разводка сделана кабелем 3х1,5 - для стир. машины, кондея итд

Спасибо!

0
Аватар пользователя
ilai

Местный

Регистрация: 17.09.2013

Самара

Сообщений: 257

29.11.2014 в 13:00:27

DEADyska, если не секрет кто вам так наделал?

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

29.11.2014 в 13:04:21

DEADyska написал : По квартире ваще вся разводка сделана кабелем 3х1,5

я догадываюсь, кто сделал квартиру полторашкой- это были джамшут и равшан.....

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

29.11.2014 в 13:09:00

DEADyska написал : если совсем не годится. По квартире ваще вся разводка сделана кабелем 3х1,5 - для стир. машины, кондея итд

да. это совсем не годится.

а именно: 1) кабель 1.5 квадрата годится только для освещения под защитой автомата не более 10А 2) кабель NYM годится только для сарая или склада

косяк на косяке...

0
Аватар пользователя
ilai

Местный

Регистрация: 17.09.2013

Самара

Сообщений: 257

29.11.2014 в 13:10:32

Юрий-Электр, не верю, что бы "нюм" тащили равшаны, ни разу не видел.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

29.11.2014 в 13:11:01

DEADyska написал : Кабель уже проложен и заштукатурен, а вопросом я задался только сейчас - постфактум. Квартира пока на черновой стадии, и, в принципе, еще можно что-то сделать, т.е. если совсем не годится. По квартире ваще вся разводка сделана кабелем 3х1,5 - для стир. машины, кондея итд

Для розеток, для кондиционеров помощнее, для всякой мощной техники - требуется 3*2,5. Для варочной поверхности электрической (при однофазном подключении) - 3*6. Раз на черновой стадии - нужно переделать.

Solovey написал : кабель NYM годится только для сарая или склада

У меня бухта Кольчугинского 3*2,5, прямо с паспортами, ещё запаянная. Куда его?

0
Аватар пользователя
ilai

Местный

Регистрация: 17.09.2013

Самара

Сообщений: 257

29.11.2014 в 13:14:19

web-rr,

Solovey написал : для сарая или склада

:)

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

29.11.2014 в 13:18:18

web-rr написал : У меня бухта Кольчугинского 3*2,5, прямо с паспортами, ещё запаянная. Куда его?

да хоть куда. :) Как говорится на халяву и уксус сладкий (если кабель уже есть, я бы его спокойно в дело пустил).

Но вот если делать ремонт с нуля и идти в магазин за кабелем, то надо брать для жилого помещения только кабель с индексами нг-LS. (Вот нафига всякий NYM сомнительный брать, если правильный кабель стоит столько же???)

0
Аватар пользователя
Serx

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

29.11.2014 в 13:19:09

Как-то покупал кабель 2 * 2.5 для переноски. Сгорел при использовании с тепловентилятором 3 кВт. По факту оказался 2 * 1.5.

0
Аватар пользователя
DEADyska

Местный

Регистрация: 29.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 38

29.11.2014 в 13:20:08

Нет, русские ребята.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу