Feat написал :
Как я понял, "Кольчугино" выпускает только один вариант - и не пойму, с наполнителем или без.
Встречал оба варианта. Крайняя закупка - без.
Feat написал :
И насколько этот наполнитель нужен?
Он в зоне горения спекается и не дает огню проходить по "просвету" между расплавившейся изоляцией жил (от их нагрева в зоне горения) и оболочкой. При отсутствии заполнителя и "тяге" со стороны огня (бывает и такое) - огонь под оболочкой кабеля умудряется "пробить" нетолстую стену и "пыхнуть" из прожженой оболочки кабеля в соседнее помещение. (вероятен и обратный эффект - подсос воздуха в зону горения через просветы между жилами)
Вывод: при практическом применении разницы, в принципе, нет...
ailcat написал :
Встречал оба варианта. Крайняя закупка - без.
Он в зоне горения спекается и не дает огню проходить по "просвету" между расплавившейся изоляцией жил (от их нагрева в зоне горения) и оболочкой. При отсутствии заполнителя и "тяге" со стороны огня (бывает и такое) - огонь под оболочкой кабеля умудряется "пробить" нетолстую стену и "пыхнуть" из прожженой оболочки кабеля в соседнее помещение. (вероятен и обратный эффект - подсос воздуха в зону горения через просветы между жилами)
Вывод: при практическом применении разницы, в принципе, нет...
Относительно наличия в кабеле внутренней оболочки (заполнения). начиная с конца 2011 года силовые кабели (в том числе и ВВГнг(А)-LS) выпускаются с заполнением междужильного пространства (называется "внутренняя оболочка"). Это требование действующего стандарта на кабели.
Кольчуга написал :
начиная с конца 2011 года силовые кабели (в том числе и ВВГнг(А)-LS) выпускаются с заполнением междужильного пространства (называется "внутренняя оболочка")
Но для небронированных сечением до 16мм2 с однонаправленной круткой можно делать заполнение при наложении наружной оболочки - лишь бы круглый получался.
Привезли 900 метров, только ни так как обещали. Обещали бухты по сто метров, а привезли все одной бухтой. Не подскажите, может есть какой нибудь хитрый способ, что бы отмотать и поделить по сто метров?
Что означает буква П? ВВГ-Пнг(А)LS. В магазине сказали, что она не несет смысловой нагрузки. В интернете нашел, что П означает, что изоляция или оболочка из термопластичного полиэтилена.
Feat написал :
может есть какой нибудь хитрый способ, что бы отмотать и поделить по сто метров?
Если не лень заморачиваться и по-зарез нужно, то можно попробовать договориться на 7-ом складе МПО Электромонтаж на Кирпичной улице об отмотке за соответствующую мзду. На складе у них стоит отмоточный станок и всех дел там минут на двадцать.