02.12.2014 в 19:29:30
Всем доброго дня.
Вот на эту стену нужно повесть кондей (отмечено красным) Стена справа - внешняя стена дома с оконом, под окном внешний блок. Внешняя стена монолит (только под оконным проемом не бетон). Глубина штробы не позволяет сделать штробу не затрагивая арматуру, т.е. туда (на внешнюю стены) внутренний блок не повесть. Остается только вешать на отмеченное на фото место. Кодей вот такой
Вопрос возможно ли трассу от внутреннего блока к внешнему проложить в стяжке? Слышал вроде так делают, но монтажники округляют глаза, толи гемора больше, толи действительно так нельзя.
02.12.2014 в 20:06:53
Делать можно, просто она чуть длиннее будет и всего-то ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
02.12.2014 в 20:21:18
Где то встречал некую возможную проблему, там было слово масло. Это о чем вообще и грозит ли в моем случае?
02.12.2014 в 20:26:41
dezil написал : Где то встречал некую возможную проблему, там было слово масло. Это о чем вообще и грозит ли в моем случае?
В бытовом решении ничем, слишком короткие магистрали ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
02.12.2014 в 20:35:54
Можно трассу по потолку,а дренаж отдельно пустить
02.12.2014 в 20:47:34
161rus написал : Можно трассу по потолку,а дренаж отдельно пустить
Дренаж итак отдельно, а по потолку не выйдет. Внешний блок под окном, сбоку от окна везде бетон, только по окном нет. Не получится магистраль с потолка под окно провести, а по фасаду дома снаружи тянуть запрещено
02.12.2014 в 21:01:12
dezil написал : Дренаж итак отдельно, а по потолку не выйдет. Внешний блок под окном, сбоку от окна везде бетон, только по окном нет. Не получится магистраль с потолка под окно провести, а по фасаду дома снаружи тянуть запрещено
Почему не получится трассу с потолка провести под окно?Так же в стенах штробить,бурите дыру под окном и выводите трассу под окном,100 раз так делал.Бетон хорошим штроборезом хорошо режется,почему не получится?
02.12.2014 в 21:14:01
КАТРАН написал : Почему не получится трассу с потолка провести под окно?Так же в стенах штробить,бурите дыру под окном и выводите трассу под окном,100 раз так делал.Бетон хорошим штроборезом хорошо режется,почему не получится?
Запрещено бетон резать на такую глубину. Управляющая компания потом поимеет.
02.12.2014 в 21:28:19
dezil,
Во первых запрещено перерезать арматуру,при вертикальной штробе риск попасть на нее-минимальный. Во вторых вовсе не обязательно делать стандартную глубокую штробу 60на 40 мм,можно заменить ее плоской но неглубокой 20 на 80мм-ни одна арматурана вообще не будет задета,сами не сможете-пишите,постоянно этим занимаюсь.
02.12.2014 в 21:52:00
Да дело в том что мне уже умельцы зафигачили штробу и порезали несколько аарматурин. Пока проверяльщики не пришли хочу переделать и скрыть следы преступления. Можно конечно им рассказать что у меня в слое штукатурки все, а если капнут проблем будет очень много. Вот сижу ломаю голову
02.12.2014 в 21:58:10
dezil написал : Запрещено бетон резать на такую глубину. Управляющая компания потом поимеет.
Трассу не пучком , а по отдельности смотать ,получится минимальная штроба, все лучше чем стяжку уродовать.
02.12.2014 в 22:00:45
КАТРАН написал : dezil,
Во первых запрещено перерезать арматуру,при вертикальной штробе риск попасть на нее-минимальный. Во вторых вовсе не обязательно делать стандартную глубокую штробу 60на 40 мм,можно заменить ее плоской но неглубокой 20 на 80мм-ни одна арматурана вообще не будет задета,сами не сможете-пишите,постоянно этим занимаюсь.
Чем Вам не подходит такой вариант????:yu
03.12.2014 в 08:37:41
КАТРАН написал : Во первых запрещено перерезать арматуру,при вертикальной штробе риск попасть на нее-минимальный.
Запрещено вообще какое либо штрабление в несущих конструкциях к коим подобные стены и относятся ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
03.12.2014 в 09:20:49
Бориска66 написал : Запрещено вообще какое либо штрабление в несущих конструкциях к коим подобные стены и относятся ...
Это да. В Богородском сначала разрешали бетон до 8 мм штробить, потом совсем запретили.
30.08.2019 в 22:40:47
Вот только сегодня бил трассу под кондиционер. Арматуру, вероятно, вязали как попало: где-то штроба выходит 20мм, а где-то 25. "Под ноль" уложить удалось, но это "под ноль" впритык. Вопрос вот в чем, слой штукатурки при этом будет минимальный: 6-10 мм. Не будет потом выпотов на поверхности?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.