Уважаемые спецы! прошу помощи, собираюсь во вторник менять проводку 7,11,06. но в этом деле ничего не шарю, буду благодарен, если подскажите, как всё это реализовать правильно.

Дом кирпичный (4х этажный) был построен лет 40 назад Земли нет, проведено всё двухжильным кабелем (старая проводка)

Схему квартиры и что хочу поставить прилагаю, сразу же прошу извинить, наверное я там слишком перестарался с обозначениями ))

Хочу поставить:

  1. в зале - две двойные розетки и двухклавишный выключатель, на два режима яркости для люстры, люстра
  2. на кухне - одна двойная розетка, люстра (здесь же будет стоять стиралка)
  3. в ванне - 4 точечных светильника в реечный потолок
  4. коридор - одна двойная розетка, два двухклавишных выключателя (первый при входе для включения - первый - второй светильник, втоорой чуть подальше, ближе ко входу на кухню - ванна - кухня), два светильника на потолке, электрощиток в коридоре (хотелось бы указаний, что туда поставить)
  5. в спальне - один одноклавишный выключатель, люстра, двойная розетка

И ещё, очень хотел бы узнать, как быть с нулём и стоит ли это делать, а то если будут менять то на двухжильный медный провод, хотел бы с тремя жилами, чтобы по евростандартам )

0
Kuzia
Kuzia
Местный

Регистрация: 10.01.2006

Москва

Сообщений: 139

05.11.2006 в 15:55:23

Вы хотите дешево или хорошо?

0
PaulER
PaulER
Новичок

Регистрация: 30.01.2006

Иркутск

Сообщений: 60

06.11.2006 в 05:24:33

хочу, чтобы провели хорошо, впринципе думаю у меня не такие площади, что могу сильно сэкономить, пусть профи делают, мне главное направить их в нужном напралении ) а то они тоже любители обглегчить себе жизнь ).

0
Kuzia
Kuzia
Местный

Регистрация: 10.01.2006

Москва

Сообщений: 139

06.11.2006 в 11:47:24

По группам разбивайте так:

  1. Розетки зал, спальня
  2. Розетки кухня, коридор
  3. Освещение зал, спальня
  4. Освещение кухня, коридор, ванная
  5. Стиральняа машина Провода:
  6. На розетки - Num 3*2,5
  7. На освещение - Num 3*1,5
  8. На стиральную иашину - Num 3*2,5

У вас счетчик в этажном или в квартирном щите?

0
Kuzia
Kuzia
Местный

Регистрация: 10.01.2006

Москва

Сообщений: 139

06.11.2006 в 11:47:42

По группам разбивайте так:

  1. Розетки зал, спальня
  2. Розетки кухня, коридор
  3. Освещение зал, спальня
  4. Освещение кухня, коридор, ванная
  5. Стиральняа машина Провода:
  6. На розетки - Num 3*2,5
  7. На освещение - Num 3*1,5
  8. На стиральную машину - Num 3*2,5

У вас счетчик в этажном или в квартирном щите?

0
PaulER
PaulER
Новичок

Регистрация: 30.01.2006

Иркутск

Сообщений: 60

06.11.2006 в 12:21:13

Большое спасибо за совет! - Счётчик в квартире

0
Kuzia
Kuzia
Местный

Регистрация: 10.01.2006

Москва

Сообщений: 139

06.11.2006 в 13:29:40

В щите:

  1. Вводной автомат (по номиналу такой же как старый)
  2. Счетчик (рекоммендую Меркурий)
  3. УЗО (на номинал больше чем вводной автомат, дифференциальный ток 30мА)
  4. Автоматы по группам:
    • Розетки спальни, зала - 16А
    • Розетки кухни, коридора - 16А
    • Освещение спальни, зала - 10А
    • Освещение кухни, коридора, ванной - 10А (в ванной лучше поставить трансформатор и лампочки на 12В)
    • Стиральная машина - 16А В щите рекомендую делать Legrand (не дорого и качественно) Защитные нули (земли) протяните но не подключайте (подключите после реконструкции стояков) Обязательно сделайте СУП. Перетяните вводной кабель с запасом мощности.
0
PaulER
PaulER
Новичок

Регистрация: 30.01.2006

Иркутск

Сообщений: 60

06.11.2006 в 19:13:33

Kuzia большое спасибо, завтра придут тыкну ) Вот ещё вопрос, собираюсь заодно купить телефонные розетки, если телефонный кабель кинуть в одну штробу с электрическим, наводок не будет?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.11.2006 в 20:08:37

PaulER написал : Kuzia большое спасибо, завтра придут тыкну ) Вот ещё вопрос, собираюсь заодно купить телефонные розетки, если телефонный кабель кинуть в одну штробу с электрическим, наводок не будет?

Не будет.

0
PaulER
PaulER
Новичок

Регистрация: 30.01.2006

Иркутск

Сообщений: 60

07.11.2006 в 08:21:22

Сегодня приехали люди, впринципе мне понравилось, работают с лицензией. после монтажа предоставляют все догументы и план-схему, прокладывать кабель будут с отступом 30см от потолка, автоматы сказали не парится с леграндом, взяли наши ИЭК г. Москва, единственное что может быть это сразу нерабочий автомат, а так сказали по свойствам одно и тоже, сколько лет ставят ни одной притензии, счётчик завтра привезут Меркурий, где закупали всё, его не оказалось, рисковать не стал. Розетки взял Kontakt Simon серия Classic пр-во Польша, дороговаты, стоят чуть дешевле Легранда, как они вообще, нормальные? провода ВВГ на 1.5х3 для освещения и 2.5х3 ,землю цеплять не будут. по УЗО отговорили, но сказали всё для него выведут если потом захочу ставить, мативировали частым вырубанием, сказали, что на котеджи для приёмки ставят, принимают соответсвующие органы, после этого приезжают снимают УЗО.

0
radist
radist
Местный

Регистрация: 25.10.2006

Москва

Сообщений: 335

07.11.2006 в 15:18:29

PaulER написал : мативировали частым вырубанием, сказали, что на котеджи для приёмки ставят, принимают соответсвующие органы, после этого приезжают снимают УЗО

Если часто вырубает то возможно из-за утечек, а это чревато

0