Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.11.2006 в 14:07:44

А не подскажите, автоматы Merlin Gerin (не помню как правильно), вроде немецкие, они вообще как? Просто не так часто в продаже, но вроде неплохие, просто ни разу не слышала отзывов.

0
старыймастер
старыймастер
Резидент

Регистрация: 05.10.2006

Москва

Сообщений: 1784

11.11.2006 в 14:20:16

Kuzia написал : В щите:

  1. Вводной автомат (по номиналу такой же как старый)
  2. Счетчик (рекоммендую Меркурий)
  3. УЗО (на номинал больше чем вводной автомат, дифференциальный ток 30мА)
  4. Автоматы по группам:
    • Розетки спальни, зала - 16А
    • Розетки кухни, коридора - 16А
    • Освещение спальни, зала - 10А
    • Освещение кухни, коридора, ванной - 10А (в ванной лучше поставить трансформатор и лампочки на 12В)
    • Стиральная машина - 16А В щите рекомендую делать Legrand (не дорого и качественно) Защитные нули (земли) протяните но не подключайте (подключите после реконструкции стояков) Обязательно сделайте СУП. Перетяните вводной кабель с запасом мощности.

А что насчет узо для розеток на кухне, на стиралку, на ванну?

0
vitaly.M
vitaly.M
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 773

11.11.2006 в 19:09:07

тест импортных автоматов http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/35-2005p75-79.pdf

0
ditter
ditter
Местный

Регистрация: 23.11.2005

Краснодар

Сообщений: 243

11.11.2006 в 23:49:14

а как насчет провода который идет в лестничной клетки к вам в квартиру ? (про него уже писали)
или как насчет того что вам на входе максимум 16А автомат разрешат иметь ?
или насчет того что металлический шкаф надо землить ?
P.s> поднимите проект на дом и будете неприятно удивлены установленной мощностью на квартиру - порядка 1кВт. для полноты картины ненавязчиво узнайте в местном энергосбыте сколько стоит увеличить установленную хотя б на исчо 1или 3 кВт чтоб у вас наконец то 2,5квадрата по проводке не были балластом а при деле :)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.11.2006 в 10:42:44

=======А не подскажите, автоматы Merlin Gerin (не помню как правильно), вроде немецкие, они вообще как? Просто не так часто в продаже, но вроде неплохие, просто ни разу не слышала отзывов. =======тест импортных автоматов http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/35-2005p75-79.pdf

Благодарю за инфомацию, vitaly.M!!! Характеристики порадовали.

0
PaulER
PaulER
Новичок

Регистрация: 30.01.2006

Иркутск

Сообщений: 60

13.11.2006 в 09:26:05

а мне всёже накосячили, пришли сегодня переделывать, штробы мелкие, пришёл другой мастер, всё забраковал (

0
PaulER
PaulER
Новичок

Регистрация: 30.01.2006

Иркутск

Сообщений: 60

15.11.2006 в 05:35:10

Спецы! не знаю, что уже делать, переделали мне штробы, выровняли. утопили - НО! Вчера жена жаловалась, что стиралка бьётся током! - ну я значения сильно не придал, вобщем обнаружил косяк пойзже! - у компа охиренно трещал сетевой фильтр, фильтр качественный APC. Ну думаю бля... полез в щиток, вырубил автомат, разобрал розетку. И что вы думаите! - земля зацеплена!!! ТОесть зацепили третий провод земли в розетке, а я ведь просил не цеплять ни каких нулей!!! Вобщем о птичках, у меня на компе погорел аж кабель usb от сотика, сетевой фильтр трещит, машинка током бьётся, кто может обьяснить, что за хрень? и ещё я не понял, почему не сработал автомат в электрощитке когда затрещал фильтр и пожёгся кабель usb? Вобщем, сижу в расстроенных чувствах, уже думаю других эллектриков вызывать, чтобы проверили (

0
PaulER
PaulER
Новичок

Регистрация: 30.01.2006

Иркутск

Сообщений: 60

15.11.2006 в 06:07:58

ТОлько что позвонил эллектрику, который производил монтаж, он сказал что зануления не делал и что в таком случае нужно его сделать (

0
Kuzia
Kuzia
Местный

Регистрация: 10.01.2006

Москва

Сообщений: 139

15.11.2006 в 17:45:56

2 KatriNN: MG - производство испании, не плоихие и не дорогие, но я им не доверяю.

2 старыймастер: УЗО одно общее на все

2 ditter: Водной кабель как минимум 3*6, со временем установленная мощность сама измениться (при реконструкции стояка), а пока довольствоваться тем что есть. Автомат можно и 25 А поставить (всегда так делали и никаких проблем не было)

2 PaulER: Поставьте на ситрмаш дополнительно УЗО 16/10 А у вас УЗО вообще стоит? Просмотрите розетки - нигде провод защитного нуля не должен быть подключен, также как и в щитке. Если есть возможность пришлите схему щита и его фотографии, и этажного щита тоже.

0
PaulER
PaulER
Новичок

Регистрация: 30.01.2006

Иркутск

Сообщений: 60

16.11.2006 в 10:44:46

УЗО нет, они отговорили. сказали что надоест его постоянно включать при отключении, ну типа сэкономили мне деньги ) хотя я хотел его ставить, щиток сегодня сниму и выложу фотки, с автоматами и всеми причендалами ). вообще вчера разобрался, трещал не сетевой фильтр а кабель от сотика, не пойму чё там его коротнуло, наверное пыли море было. попала. В розетках ноль подключен, проверил ( Этажного щитка нет, а основной в подвале, который закрыл на сто замков злобный ЖКУ.

0
PaulER
PaulER
Новичок

Регистрация: 30.01.2006

Иркутск

Сообщений: 60

16.11.2006 в 17:50:48

Всё отснял, выкладываю фотки, там же подписал какой автомат за что отвечает.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу