Идет процесс монтажа отопления. Ребята, которые монтируют котел (настенный, турбированный, двухконтурный) уверяют, что он не может работать с чугунными радиаторами. Обоснование - чугун выделяет маслянистость, которая не фильтруется ничем. Эта маслянистость оседает в теплообменнике, нарушает режим нагрева и, в конце концов, выводит котел из строя. Вроде все понятно и логично. Но "гложат смутные сомнения".
Вопрос - это действительно так или страшилка из серии "urban legend".
Есть. Про открытую и закрытую систему нашел. Как переделать открытую в закрытую нашел. Что это не рекомендуется и почему, нашел. А вот про несовместимость с чугуном не нашел. :(
Может, конечно, руки кривые. Тогда скажите просто - есть там все ищи тщательнее.
Gru написал :
про несовместимость с чугуном не нашел.
Не найдете вероятно. Все прекрасно работает в паре. Один нюанс,чугунные батареи долго остывают. Ну а многим хочется тепла, как совокупления у кроликов.Быстро.
Чугунные батареи использовать можно.
Будет несколько нюансов ,как положительных, так и нет.
Для начала - система должна быть классической двухтрубной. Ленинградка тут не катит.
Далее.
Положительные моменты.
1 более прогнозируемая работа котла, котел будет меньше тактовать ( нагрев большого количества теплоносителя).
более длительное поддержание комфортной температуры в случае кратковременных пропаданий электроэнергии.
Минусы.
1 вес, для некоторых стен это может быть критично.
2 о нормальном программаторе с термодатчиками можно забыть - система будет жутко теплоинерционная.
3 к встроенному экспанзомату котла нужен будет внешний расширительный бак - со стальными радиаторами 22 типа на стандартную трешку-четырешку объема встроенного РБ впритык. А тут теплоносителя будет гораздо больше.
Дополнительный расширитель нужно куда-то прятать. (как идея - в ванную комнату под саму ванну... нужен плоский).
Спасибо. Интересный сайт. У ребят явно хорошие способности популяризаторов. Неплохим языком и понятно объясняют. Но про несовместимость чугуна с настенником, как уже заметил уважаемый касимов, действительно нет.
Кстати производитель тоже внятно не говорит
Официальный сайт написал :
У меня есть старая открытая система с чугунными радиаторами. Если я куплю и установлю Ваш котел, он будет работать?
Старые открытые системы с чугунными радиаторами имеют много различных отложений грязи и продуктов коррозии. Котлы [...] предназначены для работы в закрытых системах. Перед установкой котла необходимо произвести полную и тщательную промывку и реконструкцию системы отопления, но и эти мероприятия не могут дать 100% гарантии правильной и долговременной работы котла. Желательно произвести полную замену трубопроводов и радиаторов системы отопления.
Вроде как можно понять, что против чугуна ничего не имеют, но настойчиво рекомендуют полную замену.
Gru написал :
Вроде как можно понять, что против чугуна ничего не имеют, но настойчиво рекомендуют полную замену.
Блин, ТС, читай, что написано у людей.
Полная замена радиаторов рекомендуется из-за того, что они забиты грязью и шламом= верная и скорая смерь теплообменнику котла. Если радиаторы новые или мытые, то все будет с ними нормально.
Читай мой предыдущий пост.
Нормально мытые, добавлю. Быве=ает, их моют такой хренью, что её остатки проедают теплообменник котла
Gru написал :
чугун выделяет маслянистость, которая не фильтруется ничем.
От любой металлической трубы в разводке СО будет такая хрень. Не только от радиатора.Хрень полезна для стали и чугуния. Медному или нержавеющему теплообменнику котла разницы нет.Больше вреда от солей и жесткости воды.
Gru, На моей памяти.еще никто не выкинул котел работающий с чугунием. С люминием,было дело,люминевые батареи тоже меняли.Чугун старомоден,но надежен как паровоз. Незамерзайка более масляниста чем *грязь* чугуняки.
AlexMax написал :
Блин, ТС, читай, что написано у людей.
Читаю, читаю.
AlexMax написал :
Для начала - система должна быть классической двухтрубной. Ленинградка тут не катит.
Это я уже понял. Рад, что подтверждаете.
AlexMax написал :
Минусы.
1 вес, для некоторых стен это может быть критично.
2 о нормальном программаторе с термодатчиками можно забыть - система будет жутко теплоинерционная.
3 к встроенному экспанзомату котла нужен будет внешний расширительный бак
Все в порядке. В коттедже /*не, а что, полдома в деревне нельзя коттеджем назвать?*/ стены крепкие.
Глубоко фиолетово.
Нет проблем, и места и укромных уголков хватает.
P.S. Спасибо, ребята. За что люблю "Сантехнику и Отопление", так за отзывчивость. Воскресенье, одиннадцать вечера, а нарол все равно на форуме.