Аватар пользователя
tsostik

Местный

Регистрация: 18.11.2014

Зеленоград

Сообщений: 49

12.12.2014 в 08:19:14

Я говорил про вот эту фотку из поста 36: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=563146&d=1418255249 На ней указано, что фаза - красная и синяя, а ноль белый и коричневый. Я понимаю, что картинка не ваша, а "электрика из ЖЭКа". Просто интересно - в щите действительно так разведено?

0
Аватар пользователя
Wernand

Местный

Регистрация: 10.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 251

12.12.2014 в 08:44:58

Alarm написал : Во набижали фанаты АВВ! :) А DSH -Вам тоже нравится? Хорошо, SH -был бы отличным выбором, если бы стоил как easy 9. Но проблема в том, что по параметру цена /качество он проигрывает сразу остальным конкурентам, ну кроме TX 3 , те ещё хлеще. И таки да! Он для туземцев! Ну или для региональных рынков если Вам так больше нравится. Интересно, маркировка SH, кроме РФ где-нибудь ещё встречается? А в Конго, это изделие как называется? Если SH и S почти одно и тоже тогда зачем плодить сущности без нужды? И продавать за разную цену? Кстати ,на родине бренда есть такой аналог?

Не фанат, но могу сказать что различия в клеммных зажимах, меньшем количестве ступеней по In, отсутствуют окошки индикации(вкл-красный, выкл-зеленый), и т. к. серия для дома, то модулька всего на 4500кА. Так что тотального различия в цене на 90% там не будет. А что касается родины бренда, возможно будете удивлены, но в магазинах в Германии Вы не найдете красненьких коробочек с надписью АВВ :)

0
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

12.12.2014 в 13:18:56

"А что касается родины бренда, возможно будете удивлены, но в магазинах в Германии Вы не найдете красненьких коробочек с надписью АВВ" - действительно, я удивлен! А почему так? На родине он называется как-то иначе? Или там просто автоматы не продают кому попало в розницу?

0
Аватар пользователя
Барристер

Местный

Регистрация: 22.08.2010

Москва

Сообщений: 108

12.12.2014 в 14:02:55

Я бы сделал отдельную линию холодильника с дифом.

0
Аватар пользователя
ForwardLook

Местный

Регистрация: 29.07.2011

Москва

Сообщений: 1037

12.12.2014 в 14:26:55

Alarm написал : Если SH и S почти одно и тоже тогда зачем плодить сущности без нужды? И продавать за разную цену

Это очень частый прием в современном производстве. Очень частый, просто вы наверное на этом не акцентировались.

Ну самый банальный пример: всемогущий автоконцерн VAG конструирует и выпускает технически одну автомашину (платформу). И продает эту автомашину под разными марками, дизайном, доп. оборудованием и ценами. К примеру: VW (Golf иJetta), Skoda Octavia, Seat Leon и Audi A3 - это все технически одна машина, одинаковая подвеска, одинаковые двигатели, трансмиссии и т.д. Но вот цены у Skoda Octavia и Audi A3 существенно отличаются :)

Причины этого в том, что в производстве дешевле всего выпускать один продукт максимально большим тиражом. Производство любого другого продукта или выпуск другого варианта имеющегося продукта приводит к ощутимым дополнительным затратам на опытно-конструкторские работы, полный цикл испытаний, переналадку производства и т.д. и т.п. Короче, разнообразие в массовом производстве стоит производителю очень дорого.

А другой стороны, производитель, чтобы не потерять определенные рыночные ниши, в том числе по цегментированные по цене, должен предлагать продуктовые линейкий, оптимальный по потребительским свойствам, сервису и цене для каждого рыночного сегмента.

То есть производство тяготеет к единообразию продукции, а потребитель и его жрец (маркетинг производителя) наоборот тяготеют к разнообразию :)
Два совершенно диаметральных разных критерия.

Поэтому мы сейчас видим гениальную решение этой проблемы - производитель разрабатывает и выпускает единый продукт массовым тиражом, НО продает его как несколько разных продуктов:

  • под разными торговыми марками
  • с разным дизайном
  • в разной упаковке
  • на разные (даже географически) рынки
  • временами с искусственно заблокированными функциями (вспомним историю производства центральных процессоров Intel)
  • за разные деньги и т.д.

С монстром ABB как раз такой случай. В сегменте низковольтной модульной автоматики у ABB есть крутой флагманский продукт "System pro M compact" (каталог в PDF) с всеобъемлющим спектром продукции, хорошо интергированной между собой, покрывающий любые задачи от жилья до крупных предприятий. Этот продукт уже есть, все затраты на разработку и организацию производства ABB уже понесла. Далее перед ABB стоит задача "окучить" рынок щитовой модульной автоматики для жилья и офисов, которому не нужна такая безумная номенклатура линейки, в котором приняты более низкий цены и меньший уровень маржи.

Посему ABB сделал простое движение взяла взрослую начинку из "System pro M compact" на 6 000 ампер:

  • ограничила линейку только автоматами, УЗО и дифавтомами
  • назвала ее Compact Home и сказала, что она для "дома и офисов"
  • поставила на корпусе ограничение 4500 ампер (хотя в реальности механизмы взрослые и тянут даже больше 6000 ампер)
  • автоматы выпускает только с характеристикой С
  • УЗО только с характеристикой AC
  • ток утечки УЗО не менее 30 мА
  • другие клеммы, в частности без 2-ого входа под штырьковую шину гребенку
  • и т.д.

Поэтому если кто-то собирает щит себе домой и не заморочен на догмы "автоматы только B", "УЗО с характеристикой A", "УЗО с током утечки для мокрых зон 10 мА", то выбор ABB серии Compact Homе будет хорошим вариантом - ибо внутри корпусов с "домашними" надписями находится "взрослая промышленная" начинка. И стоит все это вполне адекватных денег (принимаю во внимание взрослую начинку), производится на одних и тех же заводах (Германия, Италия).

А для поклонников (автоматов B, УЗО типа A и защиты по токам утечки 10 мА, двойным клеммным зажимам), к коим отношусь и я - есть вышеупомянутая промышленная линейка ABB за бОльшие деньги. Ну либо обратиться к продукции Legrand и Schneider ... но хорошо бы знать что за начинка в их домашних сериях :)

0
Аватар пользователя
Wernand

Местный

Регистрация: 10.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 251

12.12.2014 в 14:36:57

ForwardLook, хорошо ответили :)

0
Аватар пользователя
De-Factus

Местный

Регистрация: 02.02.2012

Москва

Сообщений: 209

12.12.2014 в 16:09:56

tsostik написал : Я говорил про вот эту фотку из поста 36: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=563146&d=1418255249 На ней указано, что фаза - красная и синяя, а ноль белый и коричневый. Я понимаю, что картинка не ваша, а "электрика из ЖЭКа". Просто интересно - в щите действительно так разведено?

Судя по тому что в щите....и никогда небыло узо, обещанного в наклейке....то эта бумажка от болды, формальность....В этом щитке запутается не только враг но и свои ))

0
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

12.12.2014 в 17:43:07

"Конечно видно сходство...А сами эти мерлин герин нормальные, их можно использовать??...родитель все таки ))" - вообще нормальные. Но конкретно Ваши, я бы не пытался вновь использовать - мало ли, что они пережили в Вашем конкретном щите. :-)

"не совсем понял...поставить вместо вводного автомата УЗО на 25А (32А)...а остальные УЗО кроме ванной убрать??...то есть будет общее УЗО и в качестве входного рубильника и как непосредственно УЗО, так разве можно? Что от не врубился..." -да нет же, ставите, допустим, вводной ВА на 25А, затем все, что у Вас на схеме. А экономить я предлагал на номиналах УЗО, а не на УЗО как таковых! Например поставить УЗО 25/30 вместо, УЗО 40/30. Но это конечно фигня - экономия копеечная. P.S. Пишу с телефона поэтому цитировать нормально не получается, кроме того забил на знаки препинания и т.д. Извините. :-)

0
Аватар пользователя
De-Factus

Местный

Регистрация: 02.02.2012

Москва

Сообщений: 209

12.12.2014 в 17:54:25

Да ну бросьте.... не извиняйтесь... Я все понял. Последняя моя схема канает??... Но она вся на 32А.... Еще как вариант, как вы и сказали....та же последняя моя схема, но (!) вводной автомат на 25 (я еще сечение посмотрю), и узо после него тоже все по 25...так будет нормально??? Не страшно что все сумма "А" автоматов превышает "А" узо?? А то есть подозрения, что вводные провода 4 мм алюм, но надо узнавать... (((((

0
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

12.12.2014 в 18:14:52

ForwardLook, Ваш пример с машинами не корректен. Любую из этих машин, я свободно могу купить на территории РФ. А вот украинский SHL - нет, и бразильский тоже и даже зимбабвийский. А разгадка проста: рынок модульки монополизирован. Здесь царит большая тройка. И именно у них есть вот эти региональные уродцы. Это как британцы в Индию, в своё время, сбывали всякий шлак нигде более не продаваемый - рынок то был монопольно британским! Сейчас не так круто, конечно, захватывают не страны, а отдельные рынки, но с тем же результатом для потребителей - дерьмо да и еще и в тридорога. Пример с процами также некоректен -селерон появился не как маркетинговая хрень. Просто множество кристаллов были дефектными изначально и чтобы хоть как-то оправдать затраты и придумали этот обрезок. А на счёт роли АВВ в мировой электротехнике не заблуждайтесь :-). Суммарная капитализация АВВ, SE и Легран не дотягивает до одного единственного Siemens не говоря уж о GE И почему Вы молчите о диффах? Они также хороши?

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

12.12.2014 в 21:20:14

Alarm написал : Суммарная капитализация АВВ, SE и Легран не дотягивает до одного единственного Siemens не говоря уж о GE

Вы сравнили электротехнические компании и международные концерны сильно диверсифицированные. ABB сейчас не выпускает локомотивов (в начале XX века было :) ), а GE таки да выпускает. Legrand не выпускает томографов, Siemens - да. Сравнение сильно некорректное.

0
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

12.12.2014 в 21:56:04

Если УЗО ограничено "с верху " Автоматом равного или меньшего номинала по току - то всё равно какая сумма номиналов ВА под УЗО. Оно защищено верхним ВА.
У Вас показаны УЗО 32/30 - у Астро таких нет. Их вообще не у кого нет. Такие УЗО привилегия исключительно "китайцев". Почему убрали свой SE из щита? В качестве рубильника он был бы неплох.
Вводной кабель от этажного щита до квартирного надо заменить. На фоне остального ремонта это очень нужно и совсем не обременительно.

0
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

12.12.2014 в 22:22:48

Ув. Web-rr это правильно, что Вы написали, но по-существу эти компании электротехнические, а томографы, холодильники и т.д, это так, отхожий промысел.

0
Аватар пользователя
zvezdopad

Местный

Регистрация: 09.06.2014

Москва

Сообщений: 3558

12.12.2014 в 22:26:17

Alarm написал : отхожий промысел.

Я полагал, что "отхожим" может быть лишь "место"? Как я ошибался! Выходит, что в "отхожем месте" ещё и промышляют?

0
Аватар пользователя
De-Factus

Местный

Регистрация: 02.02.2012

Москва

Сообщений: 209

12.12.2014 в 23:01:03

Alarm написал : Если УЗО ограничено "с верху " Автоматом равного или меньшего номинала по току - то всё равно какая сумма номиналов ВА под УЗО. Оно защищено верхним ВА.
У Вас показаны УЗО 32/30 - у Астро таких нет. Их вообще не у кого нет. Такие УЗО привилегия исключительно "китайцев". Почему убрали свой SE из щита? В качестве рубильника он был бы неплох.
Вводной кабель от этажного щита до квартирного надо заменить. На фоне остального ремонта это очень нужно и совсем не обременительно.

Совершенно верно...я поэтому только картинку и оставил, абстрактное узо....мне бы точно с номиналами определиться, марку потом...
Учитывая что 32 это китайцы...то 25 от того же астро узо будет норм??...Получается и ВА нужно 25 а не 32?.... Рубильник Шнайдер будет думаю стоять в общем щитке, хочу убрать этот страшный черный ... Провода конечно до квартиры так же все не замену....и вообще хочу разгрести эти бороды и сети в щитке....ибо ниче не понятно что и куда...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу