Да я не советую, хотя и ничего страшного не вижу. А вентиляция, в смысле "тяга" она или есть или нет. И если "тяги" нет - Ф100 вентилятор не поможет, а если есть - и без вентилятора нормально.
Olga_, прежде чем плитку ковырять, проверьте тягу при открытой форточке (газетной страницей, зажигалкой). если тяга есть, то вам вентилятор в ванной нужен, как козе баян. а если нет, то тем более.
midav, +1
Вадим М написал :
Ужас какой!!! :eek:
Тезка, что Вы советуете даме, на тот свет отправить хотите? :scare :mad:
Есть очень классные кабели в суперизоляции, хотя в бакалейных лавках такие не увидишь.
Но в мск думаю не проблема найти несколько метров таких проводов, у частников на барахолках или у знакомых, связанных с военкой и приборостроением.
По химической и температурной стойкости им нет равных.
Olga_ написал :
Была мысль про болгарку, но нет опыта и боюсь, что можно подрезать плитку и будут сколы
Для такой работы нужна твёрдая рука, большой опыт и делать всё нужно неспешно, очень осторожно.
Мелкие сколы наверное будут, но вряд ли будут бросаться в глаза даже с небольшого расстояния.
Hyperborey написал :
Есть очень классные кабели в суперизоляции, хотя в бакалейных лавках такие не увидишь.
Но в мск думаю не проблема найти несколько метров таких проводов, у частников на барахолках или у знакомых, связанных с военкой и приборостроением.
Hyperborey, в отличие от Челябинска, Москве в бакалейных лавках кабельную продукцию не продают, здесь нет магазинов типа вашей "Юлии" - "все от кефира до ламината". Да и барахолок осталось совсем немного... К тому же необходимость использования такого кабеля, как и вентилятора вообще вызывает сомнение.
Там надо просверлить из коридора отверстия выше натяжного потолка и протянуть обыкновенный кабель. Если в коридоре тоже натяжной потолок, то сверлить буром наискосок - вход сверла чуть ниже коридорного потолка, а выход - выше прикрепления багета. При помощи магнита протянуть веревочку с металлической шайбой на конце, к ней привязать и протянуть кабель. Только
Hyperborey написал :
Для такой работы нужна твёрдая рука, большой опыт и делать всё нужно неспешно, очень осторожно...
Вадим М; Иногда проблемы решаются хитроумными ноухау, иногда специальными материалами, другие особым дизайном и высокими технологиями, а некоторые проблемы без применения всех средств одновременно красивого решения не имеют.
Если в данном случае трасса для провода прямая линия или две прямых линии под прямым углом, цена всей работы рублей 50 за кусок тонкого фторопластового кабеля и полчаса неторопливой работы болгаркой в прямых руках.
Кстати, если доступен кабель наилучшего типа, по нему хотя 5 киловатт и не передашь, а 1,5-2,5 киловатта получится, особенно если каждую фазу вести по двум-трём проводам в параллель, это намёк к слову :)
И в Москве такой кабель совсем не эксклюзивный предмет, потому что сейчас фторопластом нередко делают проводку в элитных офисных сооружениях, коих в златоглавой немало, это я точно от монтажников знаю.
Хотя многие специфичные изделия в магазины строительного ширпотреба естественно не попадают, не место им там.
ussur написал :
это вы подразумеваете без демонтажа потолка в ванной-ваще не реально..бур на выходе выбьет нехилый кусок и на потолке очень видно будет:confused:
Вполне реально. Во-первых, на потолке наверняка есть светильники, через отверстия которых можно вынуть кусок выбитого бетона, а во-вторых, сверлить надо аккуратно, особенно на выходе, без перфорации, бур взять потоньше... Никто не говорил, что будет легко...
Hyperborey написал :
Иногда проблемы решаются хитроумными ноухау, иногда специальными материалами, другие особым дизайном и высокими технологиями, а некоторые проблемы без применения всех средств одновременно красивого решения не имеют.
вообще-то полет фантазии существенно ограничен рамками нормативной документации, особенно касающейся электробезопасности.
Klod написал :
Действительно- может и нет необходимости в вентиляторе? Тягу проверили? Щель под дверью или вентиляционная решетка снизу в двери есть?
Тяга-то есть, еще какая! Вентилятор как раз и задумывался чтобы не сильно дуло. А проветривалось тогда, когда из ванной вышли. Сейчас, если моешься и в комнате открывается балкон, то просто сносит ветром.
andrewkhv написал :
Прокладка электропроводок в вентканалах ЗАПРЕЩЕНА! 2.1.67. ПУЭ-7.
что в туалете с ремонтом? куда выходит стена, на которой выключатель смонтирован?
Туалет полностью отремонтирован. Плитка, натяжной потолок, работающий вентилятор.
Стена, на которую смонтирован выключатель, общая с коридором. В коридоре ремонта еще нет, поэтому делать там можно все. Стена, на которую устанавливается вентилятор в ванной, общая с туалетом и под 90 градусов к выключателю.
Вадим М написал :
Вполне реально. Во-первых, на потолке наверняка есть светильники, через отверстия которых можно вынуть кусок выбитого бетона, а во-вторых, сверлить надо аккуратно, особенно на выходе, без перфорации, бур взять потоньше... Никто не говорил, что будет легко...
Светильников на потолке в ванной нет. Смущает именно то, что при сверлении будет пыль и кусочки, которые упадут на потолок и будут видны
Али-баба написал :
А почему не кинуть кусок кабель-канала,от потолка,и не "лохматить бабушку"?
Вот я спрашиваю - как кинуть этот кабель от потолка к выключателю!