12.12.2014 в 16:05:17
Всем здравствуйте. Выношу на суд схему электрошкафа для двухкомнатной квартиры в новостройке. Всё оборудование за исключением ВН планируется АВВ. Шкаф для всего этого приобретён АВВ UK 536 BN3 на 36 модулей. Внутренняя разводка шкафа проводом ПуГВ 6 квадратов в ТУТ Rexant, соответственно красного и синего цвета. Один из модулей (а именно КМПн) придётся вынести в отдельный шкаф где проходят вентиляционные трубы. Вопросы:
12.12.2014 в 16:22:59
Вы бы повернули схему на 90 градусов против часовой стрелки, а то народ шеи себе посворачивает.
На 1-фазную варочную панель нужен кабель 3x6, а не 3x4. Если же очень хочется проложить именно 3x4, то поставьте автомат на 20-25 ампер, но никак не 32 ампера.
На водонагреватель лучше поставить автомат 16 ампер - есть мощный накопительные водогреи на 2.5 киловатта и 10 ампер для них уже будет мало.
Не совсем понимаю целесообразности использования на свет таких номиналов как 6 или тем более 2 ампера - у вас же там кабель 1.5 мм2 - для его защиты 10 ампер самое то. Автоматы 6 ампер это экзотика - их сложнее найти и стоят дорого.
Кроме, того у вас какая-то чехарда с параметрами автоматов, где-то характеристика B, где-то С ... Логики распределения почему тут B, а тут С понять не удалось :)
12.12.2014 в 16:34:46
ForwardLook, спасибо за советы. Про варочную панель понятно, исправлю. АВ 6А и 2 А уже есть, по факту освещение будет на светодиодах там вообще суммарная мощность не больше 50 Вт. Насколько я понимаю, что АВ 10 А выдержит даже 2,5 кВт сколь угодно долго (напряжение пока в норме 230 В). АВ с хар. В и С также есть в наличии, ставлю что есть. Схему не смог повернуть, смотреть действительно неудобно, щас ещё раз попробую.
12.12.2014 в 16:35:09
Чего тут сворачивать то,сохранить,повернуть и курить.Если позволите выложу повернутый вариант.Заодно обьясню как поворачивать.Собственно уже выложил:o
12.12.2014 в 16:37:34
Да, если сможете. Повернул сам но что то прикрепилось не туда ))).
12.12.2014 в 16:41:00
Я бы добавил еще один УЗМ,на линию холодильника.У общего задержку 2-3 сек.выставить,а у холодильного 6 мин.
12.12.2014 в 16:42:46
volchenok, спасибо. С УЗМ не проблема, проблема с местом в шкафу, что то можно объединить?
12.12.2014 в 16:48:32
анатолий11 написал : АВ 6А и 2 А уже есть, ... АВ с хар. В и С также есть в наличии, ставлю что есть.
Фактор уже закупленного оборудования важный момент - вы бы сразу его прописали, чтобы народ не пускался в радостные фантазии :) Напишите тогда что уже есть.
анатолий11 написал :
- Можно ли всё смонтировать без использования кросс модуля.
Какой конкретно девайс вы имеет ввиду ? Линк или картинку можно.
У вас, кстати, удобно сделать разводку с помощью 1P гребенчатой шины - по шине на каждое УЗО с нижестоящими автоматами:
12.12.2014 в 16:56:16
Кросс модуль это ИЭКовский, называется шина нулевая на DIN рейку в корпусе 2*7 групп. Правильно ли я понимаю, что при монтаже на одной дин рейке лучше устанавливать УЗО+ АВ этого УЗО. У меня же большинство АВ 2-полюсные, надеюсь обойтись без нулевых шин на ДИН рейках. Так что обЪединить можно? Шкаф всего на 36/42 модуля)))
12.12.2014 в 17:05:08
анатолий11 написал : С УЗМ не проблема, проблема с местом в шкафу, что то можно объединить?
У вас возможности по оптимизации места в щите почти беспредельны. 36 модулей это достаточно большой щит - все легко можно уместить в него без всяких доп. щитов в санузле.
Начнем с того (ну уж если оптимизировать) отдельную линию холодильника выкинуть и повесить холодильник на линию "розетки кухни". В принципе, (в рамках угара по оптимизации места в шкафу) можно повесить все обычные розетки в комнатах (не силовые как кухня, п/м, стиралка, бойлер, духовка) на один автомат и то же самое сделать со светом (схема а-ля совок) - это будет менее удобно (когда люстру придется менять раз в 15 лет), но все буде работать долго, надежно и безопасно. Это крайность.
Просто вам надо выбрать оптимум между вашей нынешней схемой и этой совковой крайностью. Ну в борьбе за место в щите :)
12.12.2014 в 17:12:46
анатолий11 написал : У меня же большинство АВ 2-полюсные,
Аааа.... слона-то я и не заметил. Это немного меняет дело :) Тогда (я бы лично) для удобства монтажа и красоты - так разнес бы 2P и 1P автоматы между разными УЗО, чтобы под одним УЗО были автоматы только одного размера (либо только 1P либо только 2P). И там где 1P - запитываете 1-фазной гребенчатой шиной (как ранее было описано). А там где 2P автоматы - запитываете 2P шиной (ну в смысле 1P + N) и там вообще красота - для него никаких отдельных нулевых шин не требуется.
анатолий11 написал : Кросс модуль это ИЭКовский, называется шина нулевая на DIN рейку в корпусе 2*7 групп.
Вот он вам точно не нужен раз боритесь за свободное место ... такой монстр - можно легко обойтись без него - используйте штатный держатель под шины вверху или внизу (купите маленькие шинки ABB для ставки в штатные держатели)
12.12.2014 в 19:00:07
ForwardLook, я просто первую группу, которая под УЗО 25 А хочу сделать не отключаемой, поэтому холодильник с нее не убрать. Какие недостатки будут при использовании контактора в этой цепи? Перекидной рубильник конечно надежней, но каждый раз открывать щит, чтобы обесточить все((((.
12.12.2014 в 19:06:32
анатолий11, В ванной не допускаются щиты, распайки и т.п. соединительные вещи.
12.12.2014 в 19:31:04
Rumato, щит с IP 65 и это не совсем ванная , я писал в начале, что в этом помещении проходят вентиляция и стояки водоснабжения, но вход в него через ванную. А как распаивать освещение в ванной если число светильников 7 шт. ? От каждого выводить линию в шкаф?
12.12.2014 в 20:29:23
анатолий11 написал : щит с IP 65
Хоть 87
7.1.52. В саунах, ванных комнатах, санузлах, мыльных помещениях бань, парилках, стиральных помещениях прачечных и т.п. установка распределительных устройств и устройств управления не допускается.
анатолий11 написал : А как распаивать освещение в ванной если число светильников 7 шт. ? От каждого выводить линию в шкаф?
В распред коробку находящуюся за пределами ванной.