Новичок

Регистрация: 20.11.2014

Ухта

Сообщений: 38

12.12.2014 в 19:00:07

ForwardLook, я просто первую группу, которая под УЗО 25 А хочу сделать не отключаемой, поэтому холодильник с нее не убрать. Какие недостатки будут при использовании контактора в этой цепи? Перекидной рубильник конечно надежней, но каждый раз открывать щит, чтобы обесточить все((((.

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

12.12.2014 в 19:06:32

анатолий11, В ванной не допускаются щиты, распайки и т.п. соединительные вещи.

0
анатолий11
анатолий11
Новичок

Регистрация: 20.11.2014

Ухта

Сообщений: 38

12.12.2014 в 19:31:04

Rumato, щит с IP 65 и это не совсем ванная , я писал в начале, что в этом помещении проходят вентиляция и стояки водоснабжения, но вход в него через ванную. А как распаивать освещение в ванной если число светильников 7 шт. ? От каждого выводить линию в шкаф?

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

12.12.2014 в 20:29:23

анатолий11 написал : щит с IP 65

Хоть 87

7.1.52. В саунах, ванных комнатах, санузлах, мыльных помещениях бань, парилках, стиральных помещениях прачечных и т.п. установка распределительных устройств и устройств управления не допускается.

анатолий11 написал : А как распаивать освещение в ванной если число светильников 7 шт. ? От каждого выводить линию в шкаф?

В распред коробку находящуюся за пределами ванной.

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5587

13.12.2014 в 01:18:46

Какова выделенная мощность на квартиру? 6 кв.мм для сборки щитка - не мало ли? Дополнительный щиток (в том виде, что сейчас) - абсолютно бесполезен. Ибо:

  • кабель 3х2.5 в него не имеет защиты (надо ставить 3х10, либо защищать автоматом 16А).
  • защитив этот кабель автоматом 16А, получаем полную ненадобность самого щитка - вместо него можно просто соединить те розетки шлейфом.
0
анатолий11
анатолий11
Новичок

Регистрация: 20.11.2014

Ухта

Сообщений: 38

13.12.2014 в 18:09:17

Johnny, спасибо за замечания. Вводной АВ 50 А. Я думаю, что 6 квадратов для сборки шкафа хватит. Вопрос по защите кабеля понял, исправлю в схеме. дело в том что этот шкаф на 8 группнаверное надо еще какие то АВ туда перетащить. У меня уже в основном шкафу занято 37 модулей, при том что сам шкаф на 36. Либо объединять все освещение под один АВ, плюс объединять розеточные группы как предлагал ForwardLook, либо убирать 2 полюсные АВ. Никогда бы не подумал, что 36 групп будет мало. как лучше сделать не отключаемую первую группу?Через контактор?

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

13.12.2014 в 21:10:51

анатолий11 написал : Внутренняя разводка шкафа проводом ПуГВ 6 квадратов в ТУТ Rexant, соответственно красного и синего цвета.

Зачем красный? Красный используется либо в трёхфазной цепи (фаза С), либо в цепи постоянного тока (+). Лучше оставить белым либо чёрным :)

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

13.12.2014 в 21:19:49

анатолий11 написал :

  1. Предложения по оптимизации модульных аппаратов защиты.
  • На выделенную линию духовки нет смысла ставить 2P автомат
  • На УЗО варки обычно освещение не сажают
0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5587

14.12.2014 в 06:23:25

анатолий11, а я считаю, что разводить щит следует десяткой.

0
анатолий11
анатолий11
Новичок

Регистрация: 20.11.2014

Ухта

Сообщений: 38

15.12.2014 в 15:09:15

Согласно замечаний старших товарищей немного перерисовал схему. Напомню у меня щит на АВВ на 36 групп (3 ряда по 12 групп). Пытаюсь немного спланировать монтаж, поэтому под УЗО идёт либо 10 АВ либо связка 5 и 3 АВ, чтобы вся группа монтировалась на одной ДИН рейке. Прошу прокомментировать. И вопрос: как всё таки сделать верхнюю группу неотключаемой? Через контактор и настенный выключатель?

0
Вложение
анатолий11
анатолий11
Новичок

Регистрация: 20.11.2014

Ухта

Сообщений: 38

28.01.2015 в 08:36:13

Подкорректировал схему, попытался разбить на группы для последующего монтажа в шкаф. Насколько удобна монтажная схема с Вашей точки зрения? Что необходимо ещё подправить?

0