12.12.2014 в 19:00:07
ForwardLook, я просто первую группу, которая под УЗО 25 А хочу сделать не отключаемой, поэтому холодильник с нее не убрать. Какие недостатки будут при использовании контактора в этой цепи? Перекидной рубильник конечно надежней, но каждый раз открывать щит, чтобы обесточить все((((.
12.12.2014 в 19:06:32
анатолий11, В ванной не допускаются щиты, распайки и т.п. соединительные вещи.
12.12.2014 в 19:31:04
Rumato, щит с IP 65 и это не совсем ванная , я писал в начале, что в этом помещении проходят вентиляция и стояки водоснабжения, но вход в него через ванную. А как распаивать освещение в ванной если число светильников 7 шт. ? От каждого выводить линию в шкаф?
12.12.2014 в 20:29:23
анатолий11 написал : щит с IP 65
Хоть 87
7.1.52. В саунах, ванных комнатах, санузлах, мыльных помещениях бань, парилках, стиральных помещениях прачечных и т.п. установка распределительных устройств и устройств управления не допускается.
анатолий11 написал : А как распаивать освещение в ванной если число светильников 7 шт. ? От каждого выводить линию в шкаф?
В распред коробку находящуюся за пределами ванной.
13.12.2014 в 01:18:46
Какова выделенная мощность на квартиру? 6 кв.мм для сборки щитка - не мало ли? Дополнительный щиток (в том виде, что сейчас) - абсолютно бесполезен. Ибо:
13.12.2014 в 18:09:17
Johnny, спасибо за замечания. Вводной АВ 50 А. Я думаю, что 6 квадратов для сборки шкафа хватит. Вопрос по защите кабеля понял, исправлю в схеме. дело в том что этот шкаф на 8 группнаверное надо еще какие то АВ туда перетащить. У меня уже в основном шкафу занято 37 модулей, при том что сам шкаф на 36. Либо объединять все освещение под один АВ, плюс объединять розеточные группы как предлагал ForwardLook, либо убирать 2 полюсные АВ. Никогда бы не подумал, что 36 групп будет мало. как лучше сделать не отключаемую первую группу?Через контактор?
13.12.2014 в 21:10:51
анатолий11 написал : Внутренняя разводка шкафа проводом ПуГВ 6 квадратов в ТУТ Rexant, соответственно красного и синего цвета.
Зачем красный? Красный используется либо в трёхфазной цепи (фаза С), либо в цепи постоянного тока (+). Лучше оставить белым либо чёрным :)
13.12.2014 в 21:19:49
анатолий11 написал :
- Предложения по оптимизации модульных аппаратов защиты.
14.12.2014 в 06:23:25
анатолий11, а я считаю, что разводить щит следует десяткой.
15.12.2014 в 15:09:15
Согласно замечаний старших товарищей немного перерисовал схему. Напомню у меня щит на АВВ на 36 групп (3 ряда по 12 групп). Пытаюсь немного спланировать монтаж, поэтому под УЗО идёт либо 10 АВ либо связка 5 и 3 АВ, чтобы вся группа монтировалась на одной ДИН рейке. Прошу прокомментировать. И вопрос: как всё таки сделать верхнюю группу неотключаемой? Через контактор и настенный выключатель?
28.01.2015 в 08:36:13
Подкорректировал схему, попытался разбить на группы для последующего монтажа в шкаф. Насколько удобна монтажная схема с Вашей точки зрения? Что необходимо ещё подправить?