Feat написал :
Почему тоже на 40А? Еще раз спрошу, на него сколько можно повесить автоматов? Только сильно не ругайтесь, просто все урывками, все на "бегу".
Вроде разобрался. На него, можно посадить 100 автоматов, но надо учитывать коэф. использования. Суммарная нагрузка не должна превышать 40А. То есть 220х40=8,8 кВт. Правильно?
Feat написал :
На него, можно посадить 100 автоматов,
Да
Feat написал :
Суммарная нагрузка не должна превышать 40А. То есть 220х40=8,8 кВт.
У вас нет 40А - у вас скорее всего максимум только 25 ампер
Поэтому пересчитайте мощность на 25А
Вы считайте по другому - по обычной логике. Вот вы повесили на 1 УЗО 7 автоматов. У вас же не абстрактная ситуация, а вполне конкретная.
Ну вот и прикиньте какая будет мощность проходит через УЗО при одновременном подключени
Вот из них 3 автомата на свет, где макс. нагрузка 50-300 ватт. Вот стирала на 2 киловатта, а вот духовка на 2.3.
Суммируете все это и смотрите что получается.
Ну и вероятность одновременного включения можно учитывает, к примеру, бойлер включается всего на 2 неделе в год.