25.12.2014 в 11:04:20

Feat написал : 3 минимум (можно 4-5) 2-полюсных УЗО на 40А с током утечки 30мА

Надо ли их защищать вот этими http://www.etm.ru/cat/nn/9700236/?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

25.12.2014 в 11:09:35

Feat написал : И сумма 24500, нормально для такого шкафа?

сумма важна не шкафу, а вам.

Feat написал : Надо ли их защищать вот этими

поставьте узо на 63А и не парьтесь.

0
ForwardLook
ForwardLook
Резидент

Регистрация: 29.07.2011

Москва

Сообщений: 1037

25.12.2014 в 11:10:04

Feat написал : На него, можно посадить 100 автоматов,

Да

Feat написал : Суммарная нагрузка не должна превышать 40А. То есть 220х40=8,8 кВт.

У вас нет 40А - у вас скорее всего максимум только 25 ампер Поэтому пересчитайте мощность на 25А

Вы считайте по другому - по обычной логике. Вот вы повесили на 1 УЗО 7 автоматов. У вас же не абстрактная ситуация, а вполне конкретная. Ну вот и прикиньте какая будет мощность проходит через УЗО при одновременном подключени Вот из них 3 автомата на свет, где макс. нагрузка 50-300 ватт. Вот стирала на 2 киловатта, а вот духовка на 2.3. Суммируете все это и смотрите что получается. Ну и вероятность одновременного включения можно учитывает, к примеру, бойлер включается всего на 2 неделе в год.

0
Feat
Feat
Местный

Регистрация: 16.08.2013

Москва

Сообщений: 844

25.12.2014 в 19:20:12

Узнал на квартиру 12 кВт, три фазы, автомат на 63А.

0
Вложение
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

25.12.2014 в 19:22:48

Feat написал : Узнал на квартиру 12 кВт, три фазы, автомат на 63А.

Эту страну не победить.:)

0
Feat
Feat
Местный

Регистрация: 16.08.2013

Москва

Сообщений: 844

25.12.2014 в 19:26:43

Почему то, фото верх ногами загрузилось.

0
Вложение
Feat
Feat
Местный

Регистрация: 16.08.2013

Москва

Сообщений: 844

25.12.2014 в 19:32:27

Не понял почему автомат на 63А, а УЗО на 25А.

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

25.12.2014 в 19:44:02

Feat написал : Не понял почему автомат на 63А,

Спасибо проектантам-блондинкам.:)

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5601

25.12.2014 в 19:49:22

Не вижу там ни автомата на 63 А, ни УЗО на 25 :)

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

25.12.2014 в 19:52:17

Johnny написал : Не вижу там ни автомата на 63 А, ни УЗО на 25

Странно. Со зрением проблем нет?

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5601

25.12.2014 в 20:05:55

Если речь о схеме, то там действительно указан автомат 63 (в качестве рубильника) и дифавтомат 25.

0