Feat написал : 3 минимум (можно 4-5) 2-полюсных УЗО на 40А с током утечки 30мА
Надо ли их защищать вот этими
25.12.2014 в 11:04:20
Feat написал : 3 минимум (можно 4-5) 2-полюсных УЗО на 40А с током утечки 30мА
Надо ли их защищать вот этими
25.12.2014 в 11:10:04
Feat написал : На него, можно посадить 100 автоматов,
Да
Feat написал : Суммарная нагрузка не должна превышать 40А. То есть 220х40=8,8 кВт.
У вас нет 40А - у вас скорее всего максимум только 25 ампер Поэтому пересчитайте мощность на 25А
Вы считайте по другому - по обычной логике. Вот вы повесили на 1 УЗО 7 автоматов. У вас же не абстрактная ситуация, а вполне конкретная. Ну вот и прикиньте какая будет мощность проходит через УЗО при одновременном подключени Вот из них 3 автомата на свет, где макс. нагрузка 50-300 ватт. Вот стирала на 2 киловатта, а вот духовка на 2.3. Суммируете все это и смотрите что получается. Ну и вероятность одновременного включения можно учитывает, к примеру, бойлер включается всего на 2 неделе в год.
25.12.2014 в 19:20:12
Узнал на квартиру 12 кВт, три фазы, автомат на 63А.
25.12.2014 в 19:22:48
Feat написал : Узнал на квартиру 12 кВт, три фазы, автомат на 63А.
Эту страну не победить.:)
25.12.2014 в 19:26:43
Почему то, фото верх ногами загрузилось.
25.12.2014 в 19:32:27
Не понял почему автомат на 63А, а УЗО на 25А.
25.12.2014 в 19:44:02
Feat написал : Не понял почему автомат на 63А,
Спасибо проектантам-блондинкам.:)
25.12.2014 в 19:49:22
Не вижу там ни автомата на 63 А, ни УЗО на 25 :)
25.12.2014 в 19:52:17
Johnny написал : Не вижу там ни автомата на 63 А, ни УЗО на 25
Странно. Со зрением проблем нет?
25.12.2014 в 20:05:55
Если речь о схеме, то там действительно указан автомат 63 (в качестве рубильника) и дифавтомат 25.