Feat написал :
Вы это по номиналу автоматы вычислили?
Да - по номиналу вводного автомата и по заявленой 3-фазной сети.
Feat написал :
Вчера видел лист проекта,
Видели его где ? У застройщика / ук ? Или в сторонней проектной конторе ? Если последнее, то они могут не знать выделенную мощность и ввод так же как и мы.
Кстати, лист проекта чего ?
Вашей квартиры ?
Проекта дома ?
Feat написал :
там было две мощности 10 и 15 киловатт. Расчетная и установленная как я понял.
Ну это ближе к правде ... по уровню мощности.
Но это не сочетается с "63А автомат на вводе" и "3-фазная сеть". Но чтобы настолько выше ... поставить автомат на 63А вместо 25А.
Я понимаю, что застройщик ставит все что ни попадя ... У меня застройщик в этажном щите просто поставил рубильник и 3-фазное УЗО на 20А и это при формально выделенных 25А на фазу. :a
Короче, у вас параметры ввода так и остаются под вопросом.
Надо либо их уточнить ... желательно копией документа
Либо если их нет, то можно купить заведомо рабочий вариант: 3-4-5 УЗО на 65А с током утечки 30мА
Если этого дороговато, то можно купить 3 или 4 более дешевых УЗО с номиналом 40А (30 мА), а потом (если же окажется что сеть все-таки однофазная) их защищить одним 3 или 4 полюсным сответсвенно автоматом на 40 ампер. Я бы так и сделал в условиях такой неопределенности.