24.12.2014 в 20:12:27
fiber написал : По делу то есть что сказать, или ЧСВ не позволяет?
Уже нет... Точнее зачем? Вы же все равно останетесь на своих "несуществующих" требованиях...
24.12.2014 в 20:15:03
ПPOPAБ написал : , вам не доводилось держать учебники 50-х годов.
Тут хотя бы 70-х и 80- х прочесть . Вот не удалось скачать вот это .
Ixtim написал : Манойлов В.Е. "Основы электробезопасности", Энергоатомиздат 1986; Раздел: ЗАЩИТА ОТ НАПРЯЖЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩЕГО НА КОРПУСАХ ОБОРУДОВАНИЯ И КОНСТРУКЦИЯХ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ИЗОЛЯЦИИ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НИЖЕ 1000 В Корж Н.А. "Заземление, токи в земле и электробезопасность", Информэнерго 1974;
В качестве доказательства старой легенды , о том что чем ржавее заземление, тем оно работает лучше .:)
24.12.2014 в 20:22:13
dokar написал : Вот не удалось скачать вот это .
dokar написал : В качестве доказательства старой легенды , о том что чем ржавее заземление тем оно работает лучше
Первая же ссыль дает статью (цитата оттуда)> Ранее считалось, что в процессе эксплуатации качество заземлителей ухудшается. Наши наблюдения, а также исследования, проведенные Н. А. Коржем, показали иное. Ржавчина, образующаяся на поверхности заземлителя, а также поселяющиеся на ней так называемые железные бактерии увеличивают поверхность заземлителя, а заодно и активизируют ее. В результате сопротивление заземлителя снижается и заземление становится более эффективным.
24.12.2014 в 20:27:35
dokar написал : Тут хотя бы 70-х и 80- х прочесть . Вот не удалось скачать вот это .
Зачем вам этим забивать себе голову?
dokar написал : В качестве доказательства старой легенды , о том что чем ржавее заземление тем оно работает лучше .
Ой... С коррозией не все так просто, как хотелось бы. Но обычно на электродах нет такой ржавчины коржами, как можно было бы ожидать. А соли железа в грунте естественно улучшают его проводимость.
Тут был вопросик, как быстро чернуха на контурах ржавеет. Менее 0,1 мм в год по книжкам. На практике и того меньше, 70-ти летние видел вполне в хорошем состоянии. Но... если электроды воткнуть в лужу и засыпать самосвалом соли: железку сожрет лет за пять. Или заглубить их на месте бывшей выгребной ямы. (личный опыт)
24.12.2014 в 20:30:17
haramamburu написал : В результате сопротивление заземлителя снижается и заземление становится более эффективным.
Через пару лет это происходит, не сразу.
24.12.2014 в 23:13:02
AlexeyL написал : Однако при таком подходе в сельской местности возможна только схема TT.
И невозможен переход с TT на TN-C-S после реконструкции, после улучшения качества уличной линии. Фокус в том, что безопасность PEN на ВЛ(И) гарантируется не только и не столько хилыми заземлениями на столбах, сколько качественными заземлениями у каждого потребителя. Вопрос: чем рискует первый герой, подключивший своё заземление к общей PEN?
Зная "местность", у большинства заземления либо нету, либо это прут воткнутый в землю на метр. Так что да, весомый довод не соединять свою "землю" и PEN.
fiber написал : Остальное отсекается обязательной дифзащитой. Перенапряжения или скачки - УЗИПом или реле напряжения - но это уже по желанию. И отключать PE от PEN не придется..
Правильно ли я понимаю, что для TT лучше два УЗО - общее на 100/300ма и далее уже УЗО по группам потребителей? УЗМ-51 сгодится для "сельской местности" для защиты от перенапряжений(в т.ч. и от молний), пусть даже если будет "одноразовым" при прямом попадании молнии в ВЛ рядом с домом? именно в плане защиты УЗО и всего остального.
Перечитал ещё раз про УЗИПы и их подключение - риски от их необслуживания и тот огород который неплохо бы сгородить для защиты от КЗ на УЗИП при ТТ как-то очень уж отталкивают. В схеме без УЗИП я чем рискую, в наихудшем варианте? выходом из строя всей техники? или только тем что УЗМ накроется?
24.12.2014 в 23:34:28
fiber написал : И чего? ПУЭ вообще описывает общие случаи и правила..
А то, что указания только "ВЛ" еще не является обоснованием для применения ТТ, согласно первоисточников.
25.12.2014 в 02:50:41
ITDiver написал : Зная "местность",
г.Москва. ну-ну...
ITDiver написал : Так что да, весомый довод не соединять свою "землю" и PEN.
Технически обоснуйте, для ученика четвертого класса средней советской школы.
ITDiver написал : Правильно ли я понимаю, что для TT лучше два УЗО
Вы правильно понимаете- и два последовательно включенных выключателя не смогут обеспечить надежности простого стального лома.
Ламеры, цук- такие ламеры....
25.12.2014 в 08:19:58
ITDiver написал : общее на 100/300ма
И желательно селективное.
ПPOPAБ написал : два последовательно включенных выключателя не смогут обеспечить надежности простого стального лома.
Из недавнего - при замыкании N и PE УЗО 40 А 30 мА не сработало,а сработал в подъезде дифф 63 А 30 мА,возможно бедное УЗО за год так наработалось,что устало(это Домовой от Шнайдера),сколько оно к.з. пережило - не берусь судить.
И это пройдёт ...
25.12.2014 в 21:29:53
ПPOPAБ написал : В двух словах, что надежнее лом или выключатель?
Лом конечно. Дальше? :)
25.12.2014 в 21:33:56
haramamburu написал : Сообщение от ITDiver
УЗМ-51 сгодится для "сельской местности" для защиты от перенапряжений нет Сообщение от ITDiver
В схеме без УЗИП я чем рискую, в наихудшем варианте? выходом из строя всей техники? Угу... а может и пожаром... в наихудшем варианте.
Согласен.
25.12.2014 в 21:37:45
ink_mast написал : не является обоснованием для применения ТТ
Обоснованием является не тип линии, а ее неудовлетворительное состояние. ВЛ приводится как наиболее типичный случай. "Я так думаю"! :).
25.12.2014 в 21:41:24
ITDiver написал : Перенапряжения или скачки - УЗИПом или реле напряжения
Был неточен, каюсь - УЗИПом И реле напряжения - так более правильно, ибо одно не замена другому ни разу.
25.12.2014 в 21:48:06
fiber написал : Обоснованием является не тип линии, а ее неудовлетворительное состояние. ВЛ приводится как наиболее типичный случай.
В таком случае в ТЦ должно было быть обоснование применения ТТ вне зависимости от того ВЛ или ВЛИ. Но по факту имеем ВЛ- ТТ, ВЛИ-TN.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.